FVE východ - západ

FVE systémy bez dodávek do DS pouze pro vlastní spotřebu, ostrovní FVE nebo poloostrovní s odběrem ze sítě v případě nedostatku energie.
Předchozí

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod JosefK » sob črc 27, 2019 6:02 pm

To marko250: Máte někde schema zapojení? Ty dva regly napájejí jedno bateriové pole? Jak spolupracují?
Další otázka na kterou jsem hledal odpověd, ale nanalezl jednoznačnou. Pokud je za měničem na AC výstupu jistič, může při zkratu (třeba fáze na kostru tj na PE vodič) vybavit? Dávají se vůbec za měnič jističe?
JosefK
 
Příspěvky: 35
Registrován: stř črc 17, 2019 2:37 pm

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod willcz » sob črc 27, 2019 6:13 pm

Za měnič určitě jistič patří, z více důvodů
- možnost odpojení při servisu
- ochrana vedení za měničem

navíc tam podle mě patří i chránič, který právě řeší situaci kdy sáhnu na PE, nebo taky kdy si sám sáhneš na L :-)
willcz
 
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 1:52 pm

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod volente » sob črc 27, 2019 6:40 pm

Co se týká více regulátorů do jednoho bateriového pole nevidím v tom problém. Mám zapojeny 2 PWM regulátory a 3 MPPT regulátory na jedno bateriové pole bez problémů.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1990
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod JosefK » sob črc 27, 2019 6:49 pm

to volente: A regly spolu nijak nekomunikují? Prostě to funguje jen tak "na divoko"?
JosefK
 
Příspěvky: 35
Registrován: stř črc 17, 2019 2:37 pm

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod volente » sob črc 27, 2019 7:51 pm

Proč by měli komunikovat, chovají se podle Ohmova zákona. Jen měření napětí má každý trošku jinak, maximálně však o 0,1V.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1990
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod JosefK » sob črc 27, 2019 7:58 pm

To volente: A nabíjení ze sítě, v případě potřeby, k tomu taky máte?
JosefK
 
Příspěvky: 35
Registrován: stř črc 17, 2019 2:37 pm

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod volente » sob črc 27, 2019 8:04 pm

Jasně že to jde, i když to nepoužívám, tedy aspoň ne dohromady. Jako že by dobíjely regulátory a síť společně. Jinak v zimě normálně krmím baterky v noci ze sítě. Regulátory neodpojuji. Není důvod, stejně mají na výstupu diodu.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1990
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod JosefK » sob črc 27, 2019 8:06 pm

Axpert taky nabíjí nebo je jen pro výstup?
JosefK
 
Příspěvky: 35
Registrován: stř črc 17, 2019 2:37 pm

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod volente » sob črc 27, 2019 8:13 pm

Nabijí, je na něm 1600Wp pole a také na to noční nabíjení používám jeho síťovou nabíječku
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1990
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod JosefK » ned črc 28, 2019 6:52 am

To volente: Systém tedy máte 1f? Jak máte uděláno připojení měniče do stávajících rozvodů?
JosefK
 
Příspěvky: 35
Registrován: stř črc 17, 2019 2:37 pm

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod marko250 » ned črc 28, 2019 7:53 am

Jedno pole baterky může nabíjet tisíce reglů,ale nesmí tu baterku ve vibitém stavu uškvařit nadměrným proudem při vybitém stavu a startu nabíjení.Pokud má baterka 100A/48VDC(4.8kWh) a je z Lifepo4 chemie,tak by se měla krmit max 50A pro její pohodu.A to je jediná věc co by se měla zajistit při dobíjení,pak už se regly chovají jak mají a omezují proud na konci nabíjení a nic baterce nehrozí a je jedno kolik reglů na ní je.
Berte měnič jako DS,taky máte pojistky za ní(hlavní jistič).Napojení je jednoduché,tam kam to chcete poslat,tam udělejte přepínání mezi DS a měničem(navzájem blokované stykače),samozřejmě tam nesmí přijít 3-f spotřebič pak na to!Bavíme se o 1-f FVE,pokud uděláte tři synchronizované měniče do 3-f systému,pak na to můžete napojit cokoli do výkonu těch měničů a jejich schopností(přepínací,hybridní),třeba i tu dílnu,ale to budou komponenty velice výkonné a drahé,včetně baterky.
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 1710
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod JosefK » pon črc 29, 2019 8:35 am

To marko250: Díky za info, mě spíše zajímalo, jak to má kdo řešeno konkrétně. Tři fáze zatím neplánuji.
JosefK
 
Příspěvky: 35
Registrován: stř črc 17, 2019 2:37 pm

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod youda » pon črc 29, 2019 3:35 pm

JosefK,

jak to má kdo řešeno konkrétně, je nelepší podívat se přímo do vláken jednotlivých solárníků ;)

Trošku máslo na hlavě mají ti z nás, kteří ve svém podpisu nemají odkaz na popis své FVE ani seznam komponent. Ovšem i sama skutečnost, že se někdo nechce moc chlubit se stavem své FVE, má jistou informační hodnotu... Jakou, to si musíš říct sám.

Abych ti trochu pomohl ve hledání, tak dost znalostí lze načerpat studiem těchto odkazů:

viewtopic.php?f=3&t=1681
viewtopic.php?f=3&t=3264
viewtopic.php?f=3&t=1469
http://www.mojeelektrarna.cz/moje-elektrarna.php
http://www.elektrarna.estranky.cz/
https://www.cernyp.cz/fve-ostrovni-elektrarna/
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2290
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod volente » pon črc 29, 2019 3:59 pm

Systém 1f, hlavní jistič 25A. přívod zapojen do Axperta o odvod z Axperta na chránič a jističe jednotlivých okruhů. Mezi přívod a odvod chci dát ještě ruční přepínač sítě, protože když se Axpert vypne, tak se nepřepne do bypasu.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1990
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod Jirka81 » sob srp 03, 2019 5:39 pm

Ahoj, co tuhle potvoru? https://voltaconsolar.com/hybrid-solar- ... 30vac.html je to přestříkaný Youdovo Infinisolar 5kW Plus.
Jirka81
 
Příspěvky: 23
Registrován: úte říj 10, 2017 3:03 pm

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod svango » úte říj 01, 2019 9:06 am

kodl69 píše:to Youda: proč větčí průrazy? na 3s stringy do 5kWp stačí Cya16mm2, jeden +, jeden - a ten třetí, co nevede elektriku, a je na uzemnění přepěťovek v rozvaděčku na půdě, kde jsou ty odpojovače a přepěťovka, ostatně tak to i má být, na rozhraní mezi LPZ0a a LPZ1..


Pardon, reagujem neskoro, precitavam forum a otazocka na Kodl69; mam dojem ze tahat uzemnenie prepatoviek v subehu chranenych vodicov je kontraproduktivne. To co prepetovka zvedie sa znova naindukuje na chraneny kabel. Nie je tak?

Vdaka
termicky ohrev vody 200 l, FVE1 - 1kW ohrev vody 180+80 l, FVE2 - 0.8kW do 2.4kWh LiFe, FVE3 domcek pre maleho - 0.26kW do 0.5kWh LiFe
svango
 
Příspěvky: 166
Registrován: čtv dub 12, 2018 1:44 pm
Bydliště: Trencin

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod NOPARasito » úte říj 01, 2019 9:26 am

svango píše:
kodl69 píše:to Youda: proč větčí průrazy? na 3s stringy do 5kWp stačí Cya16mm2, jeden +, jeden - a ten třetí, co nevede elektriku, a je na uzemnění přepěťovek v rozvaděčku na půdě, kde jsou ty odpojovače a přepěťovka, ostatně tak to i má být, na rozhraní mezi LPZ0a a LPZ1..


Pardon, reagujem neskoro, precitavam forum a otazocka na Kodl69; mam dojem ze tahat uzemnenie prepatoviek v subehu chranenych vodicov je kontraproduktivne. To co prepetovka zvedie sa znova naindukuje na chraneny kabel. Nie je tak?

Vdaka

Muzu odpovědět i za Kodla ;-).
On totiz mysli, ze prepetovky mas nahore v rozvadeci a dole mas opet dalsi prepetovky. Napr. Navrchu u 150V(vetsinou 120V) stringu budou 275V(klidne i 600V-ovky) A dole u regulatoru treba ty 150V.
Je tak?