Mikrosystem - UPS

Napsal: ned čer 23, 2019 9:27 pm
od tomasko
Zdravim

Po poruche zalozneho zdroja
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=27&t=3316
musim vyriesit zalohu pre kotol a dalsie drobnosti. Rozhodol som sa zaobstarat:
https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... egulatorom
Z minulej instalacie mi zostala bateria LiFePo4. Z povodnej zostavy som vyradil BMS a nahradil jednou z aliexpressu, 100A.
Navrhovany system chcem cez leto vyuzivat na svietenie a prebytky do boilera. Cez zimu to bude prepnute do rezimu UPS, to je dolezite. Mam vela nezodpovedanych otazok a postupne sa ich tu budem snazit konzultovat. dufam, ze mi pomozete.

Jedna z prvych otazok:
Ako realizujete pripojenie viacerych baterii k jednemu menicu? do menica odporucaju pripojenie kablom 35 mm2. mam moznost sa dostat k nejakemu olovu, a chcel by som ho pripojit paralelne postupne , ako sa mi bude doma zjavovat. Predpokladam vybudovanie nejakej spolocnej "zbernice", z ktorej by bol prepoj do menica. ide mi o mechanicke vyhotovenie danych prepojov.

Re: Mikrosystem - UPS

Napsal: sob úno 08, 2020 9:08 pm
od tomasko
Zdravim
Pre niekoho mozno jednoducha zalezitost ,ale trochu sa tym borim a neviem ako z toho . prosim teda o radu.
Medzi bateriou a zbernicou k dalsim zariadeniam mam vlozeny shunt.
https://www.aliexpress.com/item/3296883 ... 4c4dUCUK6c
ma niekto program , alebo jeho cast, ktora vycita z tohto shuntu prud do arduina? ide mi o to , ze prikladov je na nete kopa, ale vsetky , co sa mi podarilo najst uvazuju len s jednym smerom prudu (napr. vybijanie). ja by som rad ale vedel aj velkost prudu opacne (teda nabijanie). ma to niekto vyriesene?
zatial vdaka

Re: Mikrosystem - UPS

Napsal: sob úno 08, 2020 9:42 pm
od brumlaj
Problém A/D převodníků je mimo jiné i to, že počítají jen s jednou polaritou měřeného napětí. chceš-li měřit proud oběma směry, musíš posunout měřicí nulu minimálně o napětí které maximální proud na bočníku vyloudí. Obvykle k té měřicí nule je vztažena i nula napájecí. Takže musíš mít galvanicky oddělené napájení arduina..... pozor na datové vodiče .......
Potom použiješ jakýkoli program co máš a holt přičteš či odečteš onu referenci odpovídající "posunuté nule" a máš vyčíslený proud v obou směrech.

Re: Mikrosystem - UPS

Napsal: ned úno 09, 2020 8:15 pm
od tomasko
aha . rozumiem.
este otazka, co by sa stalo, keby to zapojim bez "posunutej nuly"? myslim tym , jasne , bude to zobrazovat hodnoty len vtedy, ked bude "spravny" smer prudu. ale co sa stane s arduinom , ked bude pretekat prud opacne? jasne , ze nebude zobrazovat nic, ale analogovy vstup bude vlastne prepolovany. nemoze dojst k poskodeniu arduina?
tomas

Re: Mikrosystem - UPS

Napsal: stř lis 18, 2020 9:30 pm
od tomasko
Zdravim chlapi

Stal som sa novym majitelom panelov Solibro (vdaka Lui). Panely pouzite, s odrazenymi krabickami s pripojovacimi kablami. Skusim ich dat do funkcneho stavu a budem sa snazit trochu informovat, ako postupujem. Mozno to niekomu pomoze, pripadne niekoho napadne, ako to "znovuozivenie" vylepsit. Takze par foto:
20201117_203029.jpg
ukoncenie kontaktov na paneli

Ako vidno, jeden kontakt (kusok velky asi 1 mm) vystupoval nad povrch skla, druhy kontakt bol v rovine so sklom.Original je v skle diera a kontakty su prevlecene cez. Diera je nasledne zaliata niecim (asi nejaky epoxid). K slovu sa dostal diamantovy kotuc od Proxxonu a trochu skla som dal prec. netreba vela, staci, aby vodivy pasik trcal tak 1 mm. Na konce originalnych pasikov som naletoval kusky novej pasky a nechal ich s dostatocnou rezervou.
20201117_210827.jpg
naletovane nove vyvody
20201118_205957.jpg
originalna pripojovacia krabicka

A teraz je otazka: cim tu krabicku prilepit k zadnej strane panelu, aby to drzalo, bolo vodotesne a odolalo poveternostnym vplyvom ??

este prikladam obrazok diamantoveho kotuca, ak by mal niekto zaujem si pozriet:
20201117_203603.jpg

Re: Mikrosystem - UPS

Napsal: čtv lis 19, 2020 6:57 pm
od kodl69
nejlépe nějakej MS polymer , obchodní název Mamut glue crystal - třeba tady: https://www.tapety-impol.cz/den-braven- ... ni-51930bd. Asi by se dal použít i polyuretan, kterým se lepí okna u aut, ale musí se sklo i plast natřít primerem, a je to podle mě dražší, mamuta použiješ i jinde . Tímhle můžeš zakápnout i ten vývod ze skla, akorát to napřed dobře umyj od kalafuny, třeba čističem brzd, acetonem a pod...
Ale tolik úsilí kvůli amorfům...

Re: Mikrosystem - UPS

Napsal: čtv lis 19, 2020 7:16 pm
od tomasko
Je to v pohode, mam to na pokusy. a aj keby to s nimi nevyslo po elektrickej stranke, budu uzitocne. k tomu sa este rozpisem casom. Inac cela operacia trvala priblizne 25 minut, a z toho som skoro 15 hladal ten diamantovy kotuc :-)

Re: Mikrosystem - UPS

Napsal: čtv lis 19, 2020 8:47 pm
od tomasko
Este mam otazku k tomu lepidlu. aky je rozdiel v ponukanom Mamutovi transparentnom

https://www.tapety-impol.cz/den-braven- ... ni-51930bd

a bielom mamutovi

https://www.denbraven.sk/produkt/mamut- ... gJFC_D_BwE

pytam sa preto, lebo ten biely mamut mal u mna na streche zachovane vlastnosti asi 3 mesiace. potom sa z toho stala nepruzna, samo sa droliaca hruda nefunkcnej hmoty. a to nechcem.
co mam vedomost, tak silikon nie je odolny UV a mrazy mu tiez moc neprospievaju. Mam tie panely v umysle pouzivat , aj ked su to len amorfy s malym vykonom. ale snazim sa ist vlastnou cestou a realizovat myslienky, o ktorych si myslim , ze su dobre. rad sa ucim a tato oblast ma celkom zaujala. uvidime, kam ma to dovedie.

Re: Mikrosystem - UPS

Napsal: čtv lis 19, 2020 9:34 pm
od rasto1
Na mamuta zabudni tvoja skusenost je moja skusenost, je to smejd max do interieru.
Kup si na to trvale pruzny tmel
https://www.denbraven.sk/produkt/pu-50- ... novy-tmel/

Re: Mikrosystem - UPS

Napsal: čtv lis 19, 2020 10:09 pm
od Lui
ja som asi tak 9 rokov dozadu prilepoval hliníkové rámy k panelom s transparentným silikonom od soudal (exterierový) a krabičky zozadu na foliový povrch tiež....no a sú tam dodnes ;)

Re: Mikrosystem - UPS

Napsal: pát lis 20, 2020 8:52 am
od kodl69
Pozor na to, bílý mamut je úplně něco jinýho než ten čirej. Jestli je ms polymer vhodnej ven, stačí číst první řádek, a není to od prodejce: https://en.wikipedia.org/wiki/Silyl_modified_polymers
Samozřejmě polyuretan taky dobrý řešení. Tam je akorát potřeba ověřit, jestli si bude rozumět s tím plastem. A ještě upozornění - polyuretanovejch tmelů je hodně druhů, a mají značně rozdílný vlastnosti po vytvrzení - některý jsou podobně měkký jako ten MS nebo silikon, a některý jsou hodně tvrdý, někde mezi je ten, co se s ním lepí skla na auta.
Silikon je obecně problém - klasika acetickej žere kovy (podle známýho kameníka dokonce při dlouhodobým působení venku i kamen), a neutrální zas tak moc nedrží...
P.S: Nevím co Rasto1 koupil, ale moje zkušenost s čirým MS polymerem je naopak vynikající, ostatně proč by se to používalo v průmyslu...

Re: Mikrosystem - UPS

Napsal: sob úno 27, 2021 7:10 am
od tomasko
Zdar chlapi
vcera sa stretlo celkom pekne pocasie a trocha mojho casu. Vytiahol som panely na slnko, umyl ich wapkou a orientacne premeral. vysledky su nasledovne:
- 1 panel napatie 26 V, prud 1 A
- 4 panely napatie 36 V, prud okolo 1 A
- ostatne panely napatie 72 V, prud 0.96 az 1.25 A

Otazka je, preco maju panely rozne napatie, ked viditelne nie su poskodene? jasne, ze pouzijem panely s napatim 72 V, ale tie 4, sice slabsie ale predsa funkcne, nie je ich skoda?

Tomas

Re: Mikrosystem - UPS

Napsal: sob úno 27, 2021 7:17 am
od Lui
lebo sú na nich studenáky.
Dá sa to opraviť,ale nie pri amorfoch :?

Re: Mikrosystem - UPS

Napsal: pon bře 29, 2021 10:38 pm
od tomasko
Zdravim

Chcel by som poznat Vas nazor.
islo by o regulaciu spotreby na zaklade prekrocenia prudu nabijania baterie. Modelova situlacia by bola nasledovna:
- zataz zapojena za menicom, teda 240V, striedavych, plny sinus
- snimam nabijaci prud baterie
- urcim si minimalny nabijaci prud do baterie na hodnotu 5A
- je tma, nevytazujem, lebo nedochadza k nabijaniu, prud <5A
-je slabe svetlo, prud do baterie 3A<5A, nevytazujem
- je svetlo, prud do baterie 6A>5A, zapne sa vytazovac a riadi spotrebu tak, ze 1A do spotreby, 5A do baterie
- podla osvetlena (vykonu z panelov za regulatorom) odpovedajuco rastie vykon do vytazovania tak, aby prud do baterie zostal aspon 5A.
- pri poklese prudu do baterie pod 5A sa vytazovanie vypne (pokles prudu moze byt sposobeny inym odberom, zmenou intenzity osvetlenia, ...)

nasiel som jedno zaujimave video:
https://www.youtube.com/watch?v=XdCvJ1wZ0bA

prud do baterie snimam a po prekroceni mnou nastavenej hodnoty arduino meni hodnotu PWM a snazi sa udrzat mnou nastavenu hodnotu nabijacieho prudu. Otazka je, ci obvod z videa (zobrazeny v case 3:32) mozem pripojit na normalnu mokru spiralu, alebo je potrebna sucha?

Ak by to fungovalo, bolo by mozne aj slabym nenicom vytazovat pomocou vykonnejsej spiraly?

tomas

Re: Mikrosystem - UPS

Napsal: stř zář 01, 2021 8:51 pm
od tomasko
Zdravim

V ramci leta som sa konecne dostal aj na strechu. Opravil kominy, uvolnene casti odstanil, chybajuce doplnil a nanovo vysparoval. Prichystal konzoly, prichytil ich na komin a namontoval zopar panelov. Zatial to vyzera takto.
Pohlad na vychodny a juzny panel
1.jpg
pohlad na zapadny a juzny panel
2.jpg
Primarny ciel je ochranit komin pred dazdom a naslednym rozmrzanim pocas zimy. Tuto poziadavku kalene sklo panelov splna (vyskusane, komin s panelmi suchy, komin bez panelov mokry po dazdi). a casom to pripojim a este to vyrobi aj nejaku eletriku :)
ten polykrystal bude v nasledovnom kroku osadeny na konstrukciu so sklonom tak, aby voda stekajuca z juzneho panelu tiekla na polykrystal a ten ju odvadzal dalej od komina. Rovnakym sposobom chcem ochranit aj vnutorne strany atiky.
Dalsie pozitivne zistenie je, ze komin zatieneny panelom je PODSTATNE chladnejsi ako zbytok komina. Takze sa rodi plan o osadeni celej strechy panelmi, ktore v lete zabrania prehrievaniu domu od strechy. bonus bude vyroba el.

Re: Mikrosystem - UPS

Napsal: stř zář 01, 2021 11:05 pm
od cipis
Proč jsi na ty komíny nedal objímku místo vrtání do starých cihel? Pokud to není na chemii, tak se to dřív nebo později uvolní a defacto jsou tím ty cihly načnuté.

Re: Mikrosystem - UPS

Napsal: čtv zář 02, 2021 12:24 am
od LIX
V odraze jedného panelu vidím ďalší komín, budeš aj na neho dávať ďalšie panely?

Re: Mikrosystem - UPS

Napsal: čtv zář 02, 2021 6:40 am
od tomasko
Zdravim

Na kominy som nedal omietku preto, lebo to neriesi ich ochranu pred dazdom. Co sa tyka hornej casti, ta nemokne, je kryta tou betonovou strieskou. Strieska je samozrejme vybavena odkvapovou hranou, co tiez veci dost pomaha.
Konzoly su do komina uchytene pomocou chemickej kotvy. Mechanickych hmozin som sa obaval, mohli by pri dotahovaniu skrutiek sposobit popraskania tehiel.

Ano, v odraze je vidno dalsi komin, tiez bude oplasteny panelmi. vsetky panely budu prepojene paralelne.

tomas

Re: Mikrosystem - UPS

Napsal: čtv zář 02, 2021 10:08 am
od cipis
Tak aspoň, že ta chemie ...
Do starých komínů ale obecně něco vrtat a kotvit není vůbec dobrý nápad. Nejsem si jistý, zda to dokonce neodporuje předpisům a mohl by být při revizi komínu problém.

Ten další udělej už objímkou, budeš to mít bez vrtání a bez chemie, ušetříš tím na tu trochu železa navíc.
Obrázky z googlu třeba zde: https://www.google.com/search?q=kom%C3% ... CZ887CZ887

Re: Mikrosystem - UPS

Napsal: čtv zář 02, 2021 3:20 pm
od Lubik
Za mě je to nesmysl. Při dešti se voda pod panely stejně dostane. Akorát tam dýl zůstane protože ji vítr a sluníčko nevysuší.
Komín bych nahodil fasádní omítkou , vyztužil perlinkou a na to fasádní barvu.
Panely dát na střechu.