Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř lis 13, 2019 6:21 am


návrh ostrovu

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
PředchozíDalší

Re: návrh ostrovu

Příspěvekod xmasin » pon úno 18, 2019 8:26 pm

Někde tady na fóru byl odkaz na informaci o používání Lead-carbon baterií Narada někde v Austrálii, co jsem z článku pochopil, tak už mají několik tisíc cyklů a jsou stále v pohode. Pro svoji FVE s nima počítám.

Odkaz tady:
viewtopic.php?f=40&t=4290&p=82069&hilit=narada#p82037
xmasin
 
Příspěvky: 1151
Registrován: čtv čer 28, 2012 8:45 pm

Re: návrh ostrovu

Příspěvekod ranemec » pon úno 18, 2019 8:38 pm

dík za správu, to co o těch baterkách píšou je super....tak uvidíme
ranemec
 
Příspěvky: 42
Registrován: ned úno 17, 2019 2:41 pm

Re: návrh ostrovu

Příspěvekod vlkazajac » pon úno 18, 2019 9:00 pm

PavelIR, veď ja tomu práve moc neverím, že by také cyklovanie vydržali 10 rokov.

Pripadá mi to tak, že niekto pozbieral všetky nectnosti olovených batérií, spravil z nich zrazu výhodu a ide konkurovať lítiu.

Tá cena je v podstate priaznivá, vlastnosti dobré a len sa čudujem, že sa ešte nepoužívajú ako staničné, ktoré ako vieme, sú dosť drahé. Mám tušenie, že sa oblbujú zákazníci z dosť širokého menej odborného segmentu trhu a ľudia jasajú - viď dvaja kolegovia vyššie. Tož, já ji sice neviděl, .......
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24 V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12 V oloveným šrotom ))
Subsystém 280 Wp, LS3024B, 99P8S LiIon, Victron 350 VA; Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 2310
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: návrh ostrovu

Příspěvekod ranemec » pon úno 18, 2019 9:12 pm

tak jasně, napsat se může cokoli, cena je dobrá a je uzavřená, těm cyklům se asi nedá věřit , ale kdyby vydržela polovic--tak je to dobré...
ranemec
 
Příspěvky: 42
Registrován: ned úno 17, 2019 2:41 pm

Re: návrh ostrovu

Příspěvekod PavelR » úte úno 19, 2019 5:31 am

me se ta cena litia proti tomuto olovu nezda byt tak zla.
Spocitej si cenu za vyuzitenou Ah a prepocitej to na 90% DOD litia. kolik DOD budes delat u toho olova? jak budes resit dobijeni ze site pres zimu? nebo to volovo nechas napul vybity?
PavelR
 
Příspěvky: 1971
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: návrh ostrovu

Příspěvekod vlkazajac » úte úno 19, 2019 8:43 am

Ale veď to som uvažoval v porovnaní batérie. 40% vybitie 100 Ah olova a 100 % vybitie 40 Ah lítia. Ako je známe, lítium máva aspoň spočiatku väčšiu kapacitu, ako je deklarovaná.
Cez zimu si má práve nano/karbo prísť na svoje, jej vraj prospieva neúplné nabitie. Ako hovorím, všetky negatívne vlastnosti olova sú teraz postavené naruby.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24 V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12 V oloveným šrotom ))
Subsystém 280 Wp, LS3024B, 99P8S LiIon, Victron 350 VA; Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 2310
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: návrh ostrovu

Příspěvekod vlkazajac » úte úno 19, 2019 8:47 am

ranemec píše:tak jasně, napsat se může cokoli, cena je dobrá a je uzavřená, těm cyklům se asi nedá věřit , ale kdyby vydržela polovic--tak je to dobré...

S tým sa dá súhlasiť. Neuvažovali sme tiež potrebu použitia balancéra pre lítium, v horizonte 10 rokov životnosti by bol zrejme nevyhnutný.
Kdyby... - chýba skúsenosť.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24 V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12 V oloveným šrotom ))
Subsystém 280 Wp, LS3024B, 99P8S LiIon, Victron 350 VA; Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 2310
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: návrh ostrovu

Příspěvekod ranemec » čtv úno 21, 2019 10:06 pm

Takže jdu do finále.
Děkuju všem za rady..ikdyž některým věcem co tu píšete až tak nerozumím.
Byl bych rád kdyby jste mi to ještě zkontrolovali jestli tam není něco uplně blbě.

Celé na 24v

FP 2x Jinko 225w--zapojit na 24v
http://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-pa ... -poly-3236

Regulátor sice PWM (prý je k těm panelům nejlepší)
http://www.solar-elektro.cz/?sidx=0&cat ... ch=ls2024b
k tomu display http://shop.mypower.cz/displej-k-regula ... 0-lcd-2818

sice bych raději kombi regulátor i s měničem,protože to vyjde i na stejné prachy.
https://www.hadex.cz/g508a-kombinovany- ... soluowill/
ale dám si poradit.

Měnič
https://www.vselektro.eu/menic-napeti-c ... us-usb-do/

Baterie--tady si ještě nejsem uplně jistý ale zatím 2x 100Ah + balancer--ten bych ještě potřeboval doporučit jaký.
http://shop.mypower.cz/baterie-lead-car ... 100ah-3190
Díval jsem se i na litium--a přečet celé forum o tom ..ale sem vedle

A ještě nějaký odpojovač--poraďte na ten systém--

Dík všem--a co se Vám nelíbi tak napište.

Náhodou někdo z Ostravska...kdo by mi poradil se zapojením...
ranemec
 
Příspěvky: 42
Registrován: ned úno 17, 2019 2:41 pm

Re: návrh ostrovu

Příspěvekod vlkazajac » čtv úno 21, 2019 10:22 pm

Menič nemusí mať diaľkové ovládanie, potom vyjde lacnejšie :
https://www.hadex.cz/g540-menic-24v230v ... vkacarspa/

K regulátoru ešte teplotné čidlo k batérii, bez displeja sa dá žiť :
http://www.gvservis.cz/EPsolar-teplotni-senzor-d121.htm

Balancér :
http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID1836

Chýbajú odpínače panelov s valcovými poistkami.

Ak má niekto skúsenosť s tým Meničom Soluowill, nech dá vedieť. Možno sa len podobá na Axperta.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24 V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12 V oloveným šrotom ))
Subsystém 280 Wp, LS3024B, 99P8S LiIon, Victron 350 VA; Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 2310
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: návrh ostrovu

Příspěvekod volente » čtv úno 21, 2019 10:48 pm

Dotaz, ta lednice poběží celý rok?
I kdyby, dal bych tam kombi http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3193
a nastavil usporný režim, tzn. měnič čeká na zátěž a teprve potom se spustí.
Jinak pokud vypnu měnič tak regulátor FV dobíjení plní dál svoji funkci.
Baterie nechám na vás, i když LiIon provozované se správným rozsahem napětí se obejdou bez balancérů.
60Ah 24V se dá poskládat za rozumnou cenu
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1879
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: návrh ostrovu

Příspěvekod trud » čtv úno 21, 2019 11:30 pm

Regulator+display možes kúpiť aj na aliexpresse dačo ušetríš, batériu ak si trochu zručný zložíš z lion lacnejšie a ako píše volente v rozumnom rozsahu netreba balancér. Ja by som začal s 3*panel (260-280W) a reglom 30A. Batériu by som postavil 8*lion aby som bol čo najbližšie napätiu panela. Ak teda menič spapá vstup 27-32,5V povedzme.
1050W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah. ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
Uživatelský avatar
trud
 
Příspěvky: 735
Registrován: čtv úno 07, 2013 1:50 am

Re: návrh ostrovu

Příspěvekod ranemec » pát úno 22, 2019 4:26 pm

volente píše:Dotaz, ta lednice poběží celý rok?
I kdyby, dal bych tam kombi http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3193
a nastavil usporný režim, tzn. měnič čeká na zátěž a teprve potom se spustí.
Jinak pokud vypnu měnič tak regulátor FV dobíjení plní dál svoji funkci.
Baterie nechám na vás, i když LiIon provozované se správným rozsahem napětí se obejdou bez balancérů.
60Ah 24V se dá poskládat za rozumnou cenu


no ten kombi regulator se mi jeví jako super....vše v jednom,čili žádne dráty ,zapne lednice--rozjede se větrák a cucá baterku.
a dá se tam nastavit při jaké zátěži ten větrák sepne? Kde najdu ty li-on články za dobrou cenu. 60Ah je málo ne.
lednička pojede jen vikendově a o prázdninách možná tak 2-3 týdny v kuse. Žere jen 0,36KW/24h. Už jsem uvažoval
že ji budu přes noc vypínat, ale to pro ní asi nebude to nejlepší. A ještě mě zajíma jedna věc--když jede lednice -cucá z baterky a regulátor ji zároveň pořád dobíji nebo čeká až v baterce klesne uroveň na nějaké procento a pak ji dobije....
ranemec
 
Příspěvky: 42
Registrován: ned úno 17, 2019 2:41 pm

Re: návrh ostrovu

Příspěvekod volente » pát úno 22, 2019 5:23 pm

Větrák se spíná podle zátěže, nastavit nejde.
Pokud svíti slunce a rozběhne se zátěž tak se primárně spotřebovává to co dává slunce a na co výkon nestačí tak zbytek z baterie. Pokud je spotřeba menší než výkon panelů tak se zároveň dobíjejí baterie. Režimy dobíjení jsou plně nastavitelné.
60 Ah využitelné kapacity je 1,5kWh uložené energie. Záleží na tom jaký výkon mají panely, aby tu baterii byly schopny dobít.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1879
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: návrh ostrovu

Příspěvekod ranemec » ned úno 24, 2019 11:02 am

volente píše:Větrák se spíná podle zátěže, nastavit nejde.
Pokud svíti slunce a rozběhne se zátěž tak se primárně spotřebovává to co dává slunce a na co výkon nestačí tak zbytek z baterie. Pokud je spotřeba menší než výkon panelů tak se zároveň dobíjejí baterie. Režimy dobíjení jsou plně nastavitelné.
60 Ah využitelné kapacity je 1,5kWh uložené energie. Záleží na tom jaký výkon mají panely, aby tu baterii byly schopny dobít.


Tomu 60 Ah využitelné kapacity je 1,5kWh uložené energie. Nejsem elektrikář, Znamená To že lednice žere 0,36kw/24h tak mi to pojede cca 4 dny než se těch 60Ah vybije do nuly? A li-on se může vybíjet třeba i jen na 20% kapacity.

Panely tam chci dát 2x Jinko 225Wh co se tady prodávaj.
Máte nějaký odkaz na ty baterky Li-ion
ranemec
 
Příspěvky: 42
Registrován: ned úno 17, 2019 2:41 pm

Re: návrh ostrovu

Příspěvekod trud » ned úno 24, 2019 11:12 am

Áno je to cca tak.. Pobeží 4 dni kým vybije batériu. Lion mozes nabíjať/vybijat ako chceš.. Nezáleží na %.. Nákup lion napr. nkon.nl.
Práve mam odtiaľ na test Samsung 2900 mAh..
1050W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah. ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
Uživatelský avatar
trud
 
Příspěvky: 735
Registrován: čtv úno 07, 2013 1:50 am

Re: návrh ostrovu

Příspěvekod brumlaj » ned úno 24, 2019 11:32 am

ranemec píše:...... Znamená To že lednice žere 0,36kw/24h ......
Píšeš to již podruhé, pravděpodobně to není náhoda. To co napíši neber jako kritiku spíš námět na sladění fyzikálních jazyků ;-) . Není jasné zda máš na mysli spotřebu 0,36kWh /24hod. Tedy že lednice spotřebuje za 24 hodin přibližně třetinu kilowatthodiny. Nebo - tak jak jsi to napsal - lednice má 24hodin průměrný příkon 0,36kW. Tedy za 24 hodin sežere přes 8kWh. Co je pravda?
p.s.: pokud jsi jen, jako kdekdo v dnešní rychlé době, zapomněl dopsat do pro lednici potřebné energie právě to co dělá rozdíl mezi okamžitým výkonem a energií - tedy čas, pak
ranemec píše:...... tak mi to pojede cca 4 dny než se těch 60Ah vybije do nuly?......
ano, Tvá úvaha je správná.
Naposledy upravil brumlaj dne ned úno 24, 2019 11:44 am, celkově upraveno 1
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
brumlaj
 
Příspěvky: 1956
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm

Re: návrh ostrovu

Příspěvekod rva » ned úno 24, 2019 11:43 am

Ještě musíš uvážit, že lednice sice za den spotřebuje 0.36 kWh, ale protože měnič nepracuje se 100% účinností, tak z baterie se odebere více. A tady už to závisí na tom jaký měnič vybereš a jak ho budeš provozovat.
Měnič třeba bere z baterie něco okolo 1A i když nic nedodává - tedy baterii 60Ah "vycucne" na nicnedělání za 60 hodin.
Když se bude měnič zapínat jen na dobu, kdy je potřeba k běhu kompresoru lednice a má pro daný výkon účinnost 60%, vycucne denně z baterky 0.36/0.6=0.60 kWh.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1508
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: návrh ostrovu

Příspěvekod ranemec » ned úno 24, 2019 12:20 pm

brumlaj píše:
ranemec píše:...... Znamená To že lednice žere 0,36kw/24h ......
Píšeš to již podruhé, pravděpodobně to není náhoda. To co napíši neber jako kritiku spíš námět na sladění fyzikálních jazyků ;-) . Není jasné zda máš na mysli spotřebu 0,36kWh /24hod. Tedy že lednice spotřebuje za 24 hodin přibližně třetinu kilowatthodiny. Nebo - tak jak jsi to napsal - lednice má 24hodin průměrný příkon 0,36kW. Tedy za 24 hodin sežere přes 8kWh. Co je pravda?
p.s.: pokud jsi jen, jako kdekdo v dnešní rychlé době, zapomněl dopsat do pro lednici potřebné energie právě to co dělá rozdíl mezi okamžitým výkonem a energií - tedy čas, pak
ranemec píše:...... tak mi to pojede cca 4 dny než se těch 60Ah vybije do nuly?......
ano, Tvá úvaha je správná.


:D jj tak si to myslím, že lednice sežere za den třetinu kilowatthodiny. tak to uvádějí výrobci na štítcích...0,36Kw/24h
A pak roční spotřebu..je jasná že je to nějaký průměr a moc bych tomu nevěřil,jen orientačně.
ranemec
 
Příspěvky: 42
Registrován: ned úno 17, 2019 2:41 pm

Re: návrh ostrovu

Příspěvekod rva » ned úno 24, 2019 12:24 pm

0,36 kWh / 24 h. I když možná se i výrobce splete a uvede 0,36 kW.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1508
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: návrh ostrovu

Příspěvekod ranemec » ned úno 24, 2019 12:34 pm

rva píše:0,36 kWh / 24 h. I když možná se i výrobce splete a uvede 0,36 kW.


jj díval jsem se a na štítku je kWh/annum a E-shop napsal Kw/cyklus mi to nedošlo...každopádně lednici co by žrala 8 Kw za den už snad nemají ani v rusku.
ranemec
 
Příspěvky: 42
Registrován: ned úno 17, 2019 2:41 pm

PředchozíDalší

Zpět na Elektroporadna

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'