SSR relé a měnič
- 
				xmasin
 - Příspěvky: 1770
 - Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
 - Reputace: 102
 
SSR relé a měnič
Používá někdo SSR relé se spínáním v nule a klasickým měničem k regulaci výkonu topných těles? Pokud ano, nemají s tím měniče problém? Připravuji řešení na zužitkování přebytků a přemýšlím, jestli mám použít jedno těleso a výkon řídit pomocí SSR nebo jestli je výhodnější použít více těles. Těleso plánuji tak 800W nebo 3x250W.
			
			
									
						
										
						- 
				mobilik
 - Příspěvky: 2677
 - Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
 - Reputace: 266
 - Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
 
Re: SSR relé a měnič
Ano ja take pouzivam a axpert to ani nevnima a nemam problem ani zo ziadnym rusenim. 
 Mam 25A rele AC na predaj v bazare, takze ak treba, viem lacno predat. 
Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
			
			
									
						
							Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...  :stupidme: 
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
			
						Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
- vlkazajac
 - R.I.P.
 - Příspěvky: 3479
 - Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
 - Reputace: 528
 
Re: SSR relé a měnič
Je vhodné použiť viacstupňové pripájanie záťaže, s tým menič určite problém nemá. Používam dva stupne spínané dvomi SSR relé a v prípade, že pridám panely naviac pre rôzne hrátky, tak tretí stupeň pripájam pomocou HRN. Neviem, či zoženiete tak malé teleso, ja mám 3 x 500 W.
			
			
									
						
							750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
			
						1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
- kybos
 - Příspěvky: 2819
 - Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
 - Reputace: 517
 - Lokalita: Šternberk
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 15000
 - Kapacita baterie [kWh]: 40
 - Bydliště: v údolí mezi kopci
 
Re: SSR relé a měnič
Používám dvě nezávislé SSR k řízení dvou boilerů 2,5 kW a 2,1 kW a střídač s nimi nemá problém. Pokud se při regulaci příkon zátěže přibližuje maximálnímu výkonu střídače, je nutno se připravit na mírný flickering, zejména u zářivek s klasickým indukčním předřadníkem a u žárovek. Kvalitní zdroje pro LEDkové osvětlení bývají dobře stabilizované a flickering není pozorovatelný.
			
			
									
						
							15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100  + 48V  LiFePO 850 Ah  + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
			
						- 
				xmasin
 - Příspěvky: 1770
 - Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
 - Reputace: 102
 
Re: SSR relé a měnič
Tak to vidím na jedno těleso s potřebný výkonem a řízení přes SSR. Nezkoušel někdo tohle na měniči s modifikovanou sinusovkou? Tam mám obavu, že to nebude fungovat.
			
			
									
						
										
						- 
				honzaL
 - Příspěvky: 414
 - Registrován: pon kvě 21, 2012 11:33 am
 - Reputace: 18
 - Bydliště: Hradec Kráové
 
Re: SSR relé a měnič
Doporučuji nezatěžovat zbytečně měnič a připojit tělesa přímo na DC. Místo SSR je potřeba spínat něčím na DC s velkým výkonem. Já používám MOSFET "celduc" zde obrázek, jdou ale sehnat i levnější řešení. Nesmí se zapomenout na možnost průrazu MOSFETU a je třeba to jistit ještě nějak jinak.xmasin píše:Tak to vidím na jedno těleso s potřebný výkonem a řízení přes SSR......
Topné těleso pak si nechávám na míru vyrobit v ELTOPPraha.
Nazatížený měnič pak může plnit jiné důležitější úkoly (třeba vařit kafe v 2kW konvici
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
			
						(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
- dedo
 - Příspěvky: 233
 - Registrován: čtv zář 22, 2011 10:33 pm
 - Reputace: 10
 - Bydliště: SK
 
Re: SSR relé a měnič
2 xmasin: 
			
			
									
						
										
						Chodí mi to v pohode už roky. Kybosov vytěžovač, SSR a 1 kW teleso v bojleri.Nezkoušel někdo tohle na měniči s modifikovanou sinusovkou?
- vlkazajac
 - R.I.P.
 - Příspěvky: 3479
 - Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
 - Reputace: 528
 
Re: SSR relé a měnič
HonzaL, výhoda kybosovho riešenia je, že spínanie SSR je riadené napäťovo, ak sa pripojí k meniču iná záťaž, tak ju menič okamžite preberá a len prípadný zbytok je odvedený do bojlera.
Dedo, môžem vedieť, aký je to menič ? Ďakujem.
			
			
									
						
							Dedo, môžem vedieť, aký je to menič ? Ďakujem.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
			
						1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
- dedo
 - Příspěvky: 233
 - Registrován: čtv zář 22, 2011 10:33 pm
 - Reputace: 10
 - Bydliště: SK
 
Re: SSR relé a měnič
2 vlkazajac: Menič noname 2 kW z nemeckého eBay, nápadne podobný na CARSPu - v pohode štartuje chladničku, 1,5kW vysávač - no, len aby som to neuriekol. Má vyše troch rokov.
			
			
									
						
										
						Kdo je online