Re: Ochrana před bleskem

Napsal: čtv kvě 30, 2019 9:41 am
od youda
Ahoj Skrat,

typicky se to dělá tak, že přepěťovkou jistíš panely na obou přívodech. Tedy plus i mínus. Se zemí se spojuje pouze rám panelů a konstrukce:
SPD wiring.PNG
Pokud bys chtěl z nějakého důvodu spojit se zemí i mínus pól panelů, pak je potřeba tuto informaci ověřit v návodu k reglu či k měniči. U některých typů je spojování se zemí výslovně zakázáno - například Axpert, InfiniSolar Plus.

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: čtv kvě 30, 2019 9:48 am
od abrams
Zdravím ,
youda píše:
Pokud bys chtěl z nějakého důvodu spojit se zemí i mínus pól panelů, pak je potřeba tuto informaci ověřit v návodu k reglu či k měniči. U některých typů je spojování se zemí výslovně zakázáno - například Axpert, InfiniSolar Plus.
Jmenovaný střídače nemají galvanické oddělení PV DC vstupu od AC výstupu :arrow: potřebují plovoucí DC vstup :idea: .
U sestav ::pv:: :arrow: regl :arrow: *batt* :arrow: měnič nebývá s uzemněním PV - pólu problém ;) .

Elektronům zdar *cloud*

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: čtv kvě 30, 2019 11:23 am
od dumi
ale nektere axperty to oddelene maji, ne? nedavno se to tu resilo, ze oddeleni chybi jen tem starym. osobne mam porpojeny vystup menice s PE a N z DS a nic nevybouchlo.

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: čtv kvě 30, 2019 11:59 am
od youda
- Možnost propojení PE+Nin+Nout je jedna věc.
- Možnost Propojit PE+Nin+Nout+mínus pól panelů je věc druhá.

Prostě, když je v manuálu tučně napsaný, že regl nebo měnič se dá použít jen s panely, u kterých není žádný jejich pól přizemněn, tak bych se toho držel. Když tam takový zákaz napsaný není, tak by se uzemnění mínus pólu dalo zkusit ;)

Co se týče přepěťovek, já osobně mám přepětovky pro plus i mínus, PV vstupy plovoucí.

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: čtv kvě 30, 2019 3:12 pm
od Skrat
Zatím používám regulátor VS2048N a tam je napsaný uzemnit negativním polem.UPS 2KW od APC má vývod taky na uzemnění.Zatím mám uzemněno: rám konstrukce,přepěťovku u panelů ,zapojeno na + i - pol,UPSku,přepěťovku za UPS na 275V .Všechny uzemňovací kabely jsou propojeny na 16ku kulatinu a ta je spojena páskou vedoucí v zemi ca10m k vývodu u baráku na hromosvod.Od spoje(spoj na kulatinu) zemnění je ještě kabelem 6kou propojeno s zemněním z DS

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: sob čer 15, 2019 7:36 pm
od Skrat
Možná blbej dotaz,Přepěťovka zapojená na + i - pol od panelu SLP130VB.Přepěťovka hlídá větší napětí na kladném a záporném polu ale vůči čemu, zemi??! Nechtělo by dát přepěťovku i na +a-. To jest jak se oběví větší napětí na panelech(indukovaný) tak přepěťovka sepne(do skratu) a přepálí se pojistka od panelů.Nebo jinak.- pol od jednotlivých stringu nedávat pres pojistku,ale rovnou uzemnit(když to dovolí regr a měnič).Pojistky jen na + polu a přepěťovku dát na kladný pol.Jak sepne tak přeruší pojistky od panelů a tím nepude zvýšené napětí dál do regulátoru.Co je dobře?

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: sob čer 15, 2019 8:32 pm
od camel1cz
Moc sem nestihl sledovat tok tvých myšlenek, ale:
- pokud nemáš žádný pól uzeměný, tak musíš dat přepěťovky na oba póly z panelů - logicky, protože přepětí může přijít oběma vodiči,
- pokud máš jeden pól uzeměný, tak když místo druhé přepěťovky připojíš zemnící vodič, tak netřeba druhé přepěťovky, ale pozor na komponenty, aby to snesly - viz diskuzi výše

Přepěťovka hlídá přepětí mezi svými svorkami - funguje to prostě jako varistor (ostatně tam i bývá). Do učitého napětí nevede téměř žádný proud a jakmile napětí překročí určitou mez, tak se chová jako vodič a spojí obě svorky. Proud pak jde cestou menšího odporu - skrz přepěťovku do zemění a zařízení s vyšším odporem zatíží výrazně méně.

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: sob čer 15, 2019 10:02 pm
od Skrat
jen se to snažím pochopit.Tak že to nechám tak: Konstrukce panelů pospojována a 16 kou svedena na zemnění.Jednotlivé stringi do odpojovačů a vše paraelně k sobě.Vývod +a- pol nechám na přepěťovce.Ta je uzemněná taky 16kou. Dále ca 6-8m k jističi 40A DC.Za jistič další přepěťovku na +a- pol.Také uzemněna na společný uzemnění 16kou.Pokračuji na regulátor.Z regulátoru přes jistič 40A DC na baterky.Zatím OK? Děkuji za rady a omlouvám se že stále ptám.Aspoň něco bych chtěl mít pro klid v pořátku.

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: ned čer 16, 2019 12:30 am
od camel1cz
Nechápu, proč máš dvě přepěťovky.
Nebo chceš dávat zvlášť typ 1 i 2?

Máš tu schematko od Youdy, není nic snadnějšího než se ho držet.

Jinak já dávám místo jističů pojistky v odpojovači - kvůli ceně. Ale jestli už máš nakoupeno, tak v pohodě.

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: ned čer 16, 2019 6:34 am
od rva
Zapojení je nejlepší podle b) http://www.cirprotec.com/Support/Knowle ... -Protector. A i když to tak člověk nemá, tak je dobré, aby věděl, že to může vylepšit.
Zapojení přepěťovky
Zapojení přepěťovky
CPT-T-SURGE-PROTECTION-CONNECTION.jpg (75.6 KiB) Zobrazeno 1232 x

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: ned čer 16, 2019 8:15 am
od Skrat
Děkuji za plánek jak youdovy tak rva.Začínam to chápat. Tak to nechám jak to mám.Ze schématu mám zapojeno v rozvodný skříni u panelů podle youdy.U regulátoru podle rva schéma b .Jističe sem dal že je už mám.Ještě jednou děkuji.Další ochranu teda musím už dát jen na výstup z měniče a DC rozvod.Začnu DC rozvodem.Přepěťovka na 48V se dává na? za pojistku z výstupu reglu,nebo za pojistku na měnič,nebo přímo na baterky.

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: ned čer 16, 2019 8:38 am
od kodl69
dvě přepěťovky mají význam až tehdy, když je vedení víc než 15m. Potom by měla stačit ta pod střechou, v jističi stringů, tj na rozhraní LPZ0a a LPZ1, ale na druhou stranu na 8m CYa 16mm2 se taky něco naindukuje. Takže bych pochopil i tu druhou přepěťovku před regulátorem.

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: ned čer 16, 2019 8:42 am
od Skrat
Děkuji kodl69 za potvrzení že zatím mám vše OK.Ještě vyřešit DC stranu a AC za měničem.