Příspěvekod jozobo2 » pon říj 08, 2018 3:37 pm

Ahojte

Vlastním menič Axpert VP 3000 s ktorým som zatiaľ veľmi spokojný až na jeho vec , spotreba s distribučnej siete.
Spotreba meniča zo siete je okolo 70 Watou čo sa mi zdá vela keď menič v nastavení ma zadane aby pracoval len v
režime na baterky a keď budu baterky na 23V tak vtedy až sa prepne na sieť.Čiže menič aj zaťaž beží na baterky a tak si neviem vysvetliť prečo AXPERT VP 3000 24V berie zo siete 70Wat. Veď predsa tie súčiastky by nemali mať takú spotrebu. Prosím vás neviete niekto poradiť či nemám niečo zle v nastavení. Zatiaľ ďakujem. :)
jozobo2
 
Příspěvky: 9
Registrován: pon říj 08, 2018 2:31 pm

Re: Axpert V

Příspěvekod dumi » pon říj 08, 2018 4:09 pm

Co sviti.na diapleji? Je od.symbolu DS nejaka carkovana carka nekam? Jak ho mas nastaven?
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1494
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Axpert V

Příspěvekod jozobo2 » pon říj 08, 2018 4:54 pm

dumi velika vďaka za snahu.

Veď akurát od symbolu DS nejde žiadna čiarkovaná čiara. Akurát to ma hneva a neviem si to vysvetliť 70Wat kde sa stráca .V nastavení mam v 01 SBU priorita to znamená že všetka zaťaž by mala isť z batérii.
jozobo2
 
Příspěvky: 9
Registrován: pon říj 08, 2018 2:31 pm

Re: Axpert V

Příspěvekod dumi » pon říj 08, 2018 5:12 pm

ja mam trosku jiny typ, mam MKS 3000VA kterej ma MPPT, ale pri klidovym stavu ma tak cca 2W max, pokud si dobre pamatuju (od DS nevede carka),

pokud je aktivni DS charger a baterie nabite je to o par vatu vic.

Nemuze se stat, ze to blbe meris?
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1494
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Axpert V

Příspěvekod jozobo2 » pon říj 08, 2018 5:22 pm

Merám to merčom spotreby
https://kremik.sk/sluzby-v-energetike-m ... 0volt.html
a ani tomu som neveril tak som to meral klieštovym merákom na vstupe 230V a zhodol som sa na par watoch .
Menič som kupil cez bazar a ten čo mi ho predal mi tvrdí že mám niečo zle nastavené ale on sa vtom nevizná.
jozobo2
 
Příspěvky: 9
Registrován: pon říj 08, 2018 2:31 pm

Re: Axpert V

Příspěvekod jozobo2 » pon říj 08, 2018 6:21 pm

Nemôže biť niečo zle nastavené v menu ? Vy čo ste kupovali AXPERTY boli prednastavené alebo ste ich museli nastavovať? Veď 70 wat sa mi zdá veľa.V položke 03 //Rozsah AC napätia vstupu som dával aj APS aj UPS a stále to iste 70Watov odber.
jozobo2
 
Příspěvky: 9
Registrován: pon říj 08, 2018 2:31 pm

Re: Axpert V

Příspěvekod rva » pon říj 08, 2018 7:07 pm

Moje Axperty ze sítě neberou skoro nic. Zkus síť odpojit, Axpert pískne, ale měl by bez přerušení fungovat dál.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1664
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: Axpert V

Příspěvekod dumi » pon říj 08, 2018 7:28 pm

A ten merak meri dobre? ja temhle vecem moc neverim vsechny ktery sem mel merili +- dva autobusy... ale mozna sem mel jen naky smejdy.

kdyz do toho merice pripojis treba 20W zarovku, ukaze ti 20W?
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1494
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Axpert V

Příspěvekod jozobo2 » pon říj 08, 2018 7:31 pm

Veď ja ho mam kvôli tomu stále vytiahnutý zo siete . Keď je dosť v bateriach tak beží v pohode bez problémov .
jozobo2
 
Příspěvky: 9
Registrován: pon říj 08, 2018 2:31 pm

Re: Axpert V

Příspěvekod jozobo2 » pon říj 08, 2018 7:38 pm

dumi píše:A ten merak meri dobre? ja temhle vecem moc neverim vsechny ktery sem mel merili +- dva autobusy... ale mozna sem mel jen naky smejdy.

kdyz do toho merice pripojis treba 20W zarovku, ukaze ti 20W?


Merak merá dobre robím na kalibračnom stredisku a tak to som dávno skúsil akú ma chybu a preto som si to potvrdil ako som už písal tým klieštovym merako a medzi timi dvoma meradlami som sa rozchadzal par watov.
Veď preto mi to nejde do hlavy že vnutorna elektronika by mala spotrebu 70W
jozobo2
 
Příspěvky: 9
Registrován: pon říj 08, 2018 2:31 pm

Re: Axpert V

Příspěvekod dumi » pon říj 08, 2018 11:50 pm

A jak dlouho pp zapnuti jai mwril? Me treba apotreba pomalu klesa, jak se dobiji bAterie.

Jwstli se to treba nespravi po case.
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1494
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Axpert V

Příspěvekod ota » úte říj 09, 2018 12:25 am

A co měření proudu do baterií.
Je možné že na displeji dobíjení nesignalizuje ale 1-2A do baterie posílá.
Měřils proud baterie skutečným ampermertem?
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 1919
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Axpert V

Příspěvekod dumi » úte říj 09, 2018 5:25 pm

Tak zmena. ted sem si hral s Axpertem a mas pravdu, pripojen pouze k siti, tvari se ze nabito (carka od elektriky k baterce je, ale baterka neblika) a presto zere 60W, prikon pomalinku klesa, pocitam, ze to bude tim ze abterky proste neco zerou nez se nabijou. Budu to pozorovat jestli to padne na nulu.
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1494
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Axpert V

Příspěvekod ota » úte říj 09, 2018 7:10 pm

Nechci tě podceňovat ale to nemáš ampérmetr?
Odhadováni dějů co se odehrávají v elektrárně z AC spotřeby je naprostá hloupost.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 1919
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Axpert V

Příspěvekod dumi » úte říj 09, 2018 7:21 pm

Jestli to bylo na me, tak samozrejmne mam, ale nemel jsem cas se ti zabejvat. na spotrebu axpertu koukam vzdalene pres net, kdyz jsem to psal uz jsem u nej nebyl :) merim to kalibrovanym ctyrkvadrantovym elektromerem,
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1494
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Axpert V

Příspěvekod jahodovák » úte říj 09, 2018 7:59 pm

No pokud ti ten kalibrovanej elektroměr změří i nabíjecí proud do baterek,tak je to správnej výsledek,pokud to ale nepozná,že se nabíjí tak je to v podstatě na nic,hezký večer
6,4kWp-2 krát aexpert MKS,cca 40kW LIFE A LION
jahodovák
 
Příspěvky: 847
Registrován: ned dub 02, 2017 2:45 pm