Příspěvekod badumi1 » stř čer 27, 2018 4:44 pm

Zdravim vas,

Viete poradit aky menic by som mohol vymenit za aktualny Victron 5Kw multiplus? Mam jednofazovy system napojeny stykacovou sadou na trojfazovy 25A istic od elektromera. Ide o to ze chcem vacsi vykon menica a kupa 8kw-10kw Victron je velmi nakladne a pritom realne davaju o dost mensi vykon pri teplote nad 25 stupnov. Napr 5Kw mi da len 3750W z 5Kw.
Pripadne dva menice zapojit aby som mal sucet vykonu, dokaze to Affekta AX seria. Mate niekto skusenosti? Baterie mam 3 ks Pylontech U2000B nizko napatove cize aj menic musi byt prisposobeny tymto bateriam. Denna spotreba cca 50Kw takze sa mi stava casto ze sa prepne na trojfazu (sposobuje vypnutie servera a pod), vacsim menicom by som docielil vacsi vykon FTV + gridu a nemuselo by sa 25A casove rele prepnut do trojfazy.

Za kazdu radu som povdacny. Na streche mam 18 panelov na juh a 3 na vychod, 3ks do stringu.

Dakujem
6,3 kw poly na streche (4,7kw juh a 1,6kw vychod) Multiplus 5kw, Mppt 150/100, 3x Pylontech US2000B a 2kw Sun 2000G2, Amorfne panely v priprave.
badumi1
 
Příspěvky: 16
Registrován: pon srp 01, 2016 8:37 pm
Reputation: 0

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvekod kybos » stř čer 27, 2018 5:16 pm

7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>30 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 1636
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm
Reputation: 134

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvekod rva » stř čer 27, 2018 5:45 pm

Alternativně Axperty s paralelní kartou, buď samostatně, nebo rovnou v nějakém setu jako https://www.aliexpress.com/item/15kVA-12KW-48VDC-Solar-Hybrid-Inverter-with-60A-MPPT-Solar-Controller/32570231215.html, ale nevím, jaké napětí dané baterie potřebují.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1010
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Reputation: 97

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvekod Botas » stř čer 27, 2018 8:32 pm

Jen blbost nemuze snizeny vykon mnenice zpusobovat baterie kdy ma davat nominalne 25a na baterii a v maxu 50 a.coz by pri trech kusechasi mnelo stacit ale asi je tam vysi teplota dle popisu tak to muze managment trochu krouhat?jen napad
Botas
 
Příspěvky: 225
Registrován: pon pro 03, 2012 8:53 pm
Reputation: 9

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvekod badumi1 » stř čer 27, 2018 8:51 pm

Cont. output power at 25°C (W) 4000
Cont. output power at 40°C (W) 3700

Proste cez neho nedostanem viac ako su tieto limity. Aby isiel na 4000w, musel by byt niekde v zime :)
Z kazdej baterky dostanem 25A, tam problem nie je ale nie vtedy ked mam vykon z panelov napr 3000w a pricucne sa baterka do hranice napr 3700 a potom uz len sa pripoji siet ak je vacsi pozadovany odber a to je jeden z dovodov preco potrebujem radu, ktory menic vymenit za Victron alebo k nemu pripojit iny a aky.

Botas píše:Jen blbost nemuze snizeny vykon mnenice zpusobovat baterie kdy ma davat nominalne 25a na baterii a v maxu 50 a.coz by pri trech kusechasi mnelo stacit ale asi je tam vysi teplota dle popisu tak to muze managment trochu krouhat?jen napad
6,3 kw poly na streche (4,7kw juh a 1,6kw vychod) Multiplus 5kw, Mppt 150/100, 3x Pylontech US2000B a 2kw Sun 2000G2, Amorfne panely v priprave.
badumi1
 
Příspěvky: 16
Registrován: pon srp 01, 2016 8:37 pm
Reputation: 0

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvekod mobilik » stř čer 27, 2018 9:05 pm

A tu sa smeju z cinskych PJ 5kW a pozeram ze victron to iste. :mrgreen:
Takze tych 5kW je malajziskych ci kto to vyraba. :-D

Axpert do 10kW idem riesit ja. Uz mam objednane.
Inak pozor na cinske kopie tajwanskych menicov co sa predavaju na ali. Potom sa nedaju reklamovat. ;-)

Axpert ma vysoku spotrebu naprazdno, ale 5kW da.
mobilik
 
Příspěvky: 1791
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Reputation: 161

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvekod rottenkiwi » čtv čer 28, 2018 1:27 am

A prečo to neporiešiť 2000 W ongrid pripojenom na baterky + výstup Multiplusu.
http://ostrovni-elektrarny.cz/index.php ... -sun-2000g

Každý menič má pri zvýšenej teplote derating, či je to Axpert, Victron alebo PJ.
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum Enphase IQ7x 787 Dreamliner Issue Ako žiť eko Izolácia
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1836
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 69

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvekod mobilik » čtv čer 28, 2018 5:33 am

Nemam ten pocit ze aj axpert. Je to HF a ked idu prebytky + cerpadlo v bazene tak mam aj 6 hodin 2,3kW odber a ide stale bez problemov. Je to axpert 2,4kW.
To iste na 4kW menici, nema problem ist takto trvalo. Mam to odskusane...
mobilik
 
Příspěvky: 1791
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Reputation: 161

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvekod rottenkiwi » čtv čer 28, 2018 5:48 am

No ale prečo by menič, ktorý má nižšiu účinnosť a vyššiu vlastnú spotrebu
mal dávať lepšie výsledky pri tej istej teplote, ako menič, ktorý má vyššiu
účinnosť a nižššiu vlastnú spotrebu ? To je predsa proti fyz. zákonom :) ergo
proti Vesmíru, to by som chcel vidieť na vlastné oči :), že by Vesmír išiel
sám proti sebe ? Ergo neplatí zákon zach. informácie ergo zákon zach. energie ?
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum Enphase IQ7x 787 Dreamliner Issue Ako žiť eko Izolácia
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1836
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 69

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvekod RRR » čtv čer 28, 2018 6:41 am

mobilik píše:A tu sa smeju z cinskych PJ 5kW a pozeram ze victron to iste. :mrgreen:
Takze tych 5kW je malajziskych ci kto to vyraba. :-D



Jestli to nebude tím, že Victron má výkon 5kVA a ne 5kW. Takže Victron na rozdíl od většiny čínských výrobců nelže!
Uživatelský avatar
RRR
 
Příspěvky: 151
Registrován: pon led 09, 2012 7:24 pm
Reputation: 6

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvekod rottenkiwi » čtv čer 28, 2018 6:45 am

Určite lacnejšie vyjde priviesť k Victronu chladný vzduch, ako kupovať nový menič.
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum Enphase IQ7x 787 Dreamliner Issue Ako žiť eko Izolácia
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1836
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 69

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvekod mobilik » čtv čer 28, 2018 7:12 am

Pani, je to tak ako pisem. Kiwi, mas taky menic doma? Skusal si ho? Ja ano a to co pisem plati. Trvalo dokaze davat svoj menovity vykon v pohode.
Mam to otestovane. Odporova zataz+cerpadlo na hranici a ide to tak.
Akpert je sice taiwan ma vysoku spotrebu, ale nieje to az taky zly menic.
Nebudte uzkoprsy a nepozerajte vzdy len na victron ako na spasu sveta pls...
Victron je dobry nezhazdujem ho, len pisem svoje skusenosti a dodavam ze to iste roby aj PJ. Ci to nebude trafom ktore sa casom prehreje.......
A vidiet si to este mohol, prevadzkoval som ho takto rok. Momentalne uz nieje, cakam na nove axperty. Potom kludne mozes prist ukazem ti to.
mobilik
 
Příspěvky: 1791
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Reputation: 161

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvekod RRR » čtv čer 28, 2018 7:19 am

No jestli je hlavní spotřeba přes den, tak bych místo MPPT použil normální on-grid měnič na výstupu AC-OUT MultiPlusu (HUB-2). Potom by vyrobená energie z FVE nemusela procházet přes MultiPlus ale sečetl by se výkon obou zdrojů.
Přílohy
Victron-HUB2-Layout_1024_jpg.jpg
Uživatelský avatar
RRR
 
Příspěvky: 151
Registrován: pon led 09, 2012 7:24 pm
Reputation: 6

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvekod rottenkiwi » čtv čer 28, 2018 7:31 am

Keď raz budem bohatý a zdravý, tak si kúpim Victron aj Axpert, dám ich vedľa
seba a budem ťahať 4000 W s cos fi = 0.8 a uvidíme, ktorý skor vypne na preťaženie :)
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum Enphase IQ7x 787 Dreamliner Issue Ako žiť eko Izolácia
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1836
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 69

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvekod mobilik » čtv čer 28, 2018 7:33 am

Kiwi v prilohe mas meranie, naryhlo som nasiel len dva nahlady, zial nemam cas to zlozito vyhladavat, ale aj to staci ako dokaz ze axpert s tym nema problem...
Podotykam je to 2,4kW model.

1. obrazok je ako ide na 2,1kW viac ko dve hodiny
2 hodiny 2,1kW.JPG




2. obrazok ide na hranici svojho maxima, zial tam mi uz termostat vypinal bojler, ale ide to v pohode.

2 hodiny na maxime.JPG


EDIT 1: Este musim napisat ze v technickej miestnosti mam stale cez 30°C, ak je bojler na 72°C tak aj 35°C a axpert mi nikdy nevypadol, na prehriatie a podobne, aj ked ventilatory hucia na plno. Je to ina topologia menica.



Kiwi nezahovaraj, realita je trosku ina a zial mrcis na nieco s cim nemas ziadne skusenosti.
Pozry si meranie. Aj ked viem ze aj tam nieco najdes a budes spekulovat.
mobilik
 
Příspěvky: 1791
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Reputation: 161

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvekod rottenkiwi » čtv čer 28, 2018 7:44 am

No skúsenosť mám s Victronom, že ťahá celý deň 1300 a v zime dá 1800
a má 1600 VA, takže ak aj Axpert toto dokáže, tak je to OK.
Ale verím reálnym veciam, nie výmyslom, že niečo s 90 až 93 %
úč. sa lepšie chladí pri rovnakých podmienkach, ako s 96 %-nou éta.

Strat. výkon pri 5000 VA je u 90 % úč. 555 W.
Strat. výkon pri 5000 VA je u 96 % úč. 208 W.

Zatiaľ ma nikto nepresvedčil, že 555 < 208. :)
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum Enphase IQ7x 787 Dreamliner Issue Ako žiť eko Izolácia
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1836
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 69

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvekod mobilik » čtv čer 28, 2018 7:50 am

Presne som toto cakal.
Ako som pisal v miestnosti je aj kludne 35°C a ide to v pohode. Tak ty ver svojej fyzike a ja budem verit svojmu Taiwanskemu meniu, ktory za lacne peniaze poriesi elektrinu aj ked z nizsou ucinnostou a bez modrej farby.

Kiwi je rozdiel LF a HF v HF sa nepriehrieva velke trafo, ale to ti fyzika nepovie.
Sorry
mobilik
 
Příspěvky: 1791
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Reputation: 161

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvekod josse » čtv čer 28, 2018 7:53 am

rottenkiwi píše:A prečo to neporiešiť 2000 W ongrid pripojenom na baterky + výstup Multiplusu.
http://ostrovni-elektrarny.cz/index.php ... -sun-2000g

Každý menič má pri zvýšenej teplote derating, či je to Axpert, Victron alebo PJ.
Tak tohle obecně neplatí. 4kW Axpert dává trvale 4500W a to v zimě nebyl. A jsou zapojovat paralelně když má člověk dost baterek.
12x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1x Axpert MKS 48V 4000W, 188P14S 18650 (300Ah) + 210xPytlík 4Ah (14S15P 58Ah) + 4x Dual Purpose 180 Ah, https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
 
Příspěvky: 152
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputation: 34

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvekod rottenkiwi » čtv čer 28, 2018 8:03 am

Tak keď sa im to trafo menej hreje, ergo má menšie tep. straty, tak prečo ten menič
nemá vačšiu úč. ako 0.95, nemá menšiu kĺudovú spotrebu ako 20 W a nemá prijateĹný
rozsah napatia, napr. 18 až 34 V pre 24 resp. 36 až 67 V pre 48 V systém ?
Prečo tam poriadne nefunguje nabíjanie, keď každý sa tu radí, prečo mu Axpert
nenabíja tak, ako tvrdí niekto, kto je autorom manuálu ?

To že som nemal Axpert doma, neznamená že som si nepozrel 1000-ky videí po svete,
kde ľudia robili presné merania a porovnávali svoje merania s tvrdením v manuáli
a realita bola taká, že manuál klamal v prospech výrobcu.

Nie som za Victron, ani proti Axpertu. Som za presné merania.
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum Enphase IQ7x 787 Dreamliner Issue Ako žiť eko Izolácia
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1836
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 69

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvekod gupa » čtv čer 28, 2018 8:10 am

Tisícve řečí nanic. Dej sem výpis z konfigurace z VEConfigure, sděl co spotřebuje 30kW denně, jestli je to nepřerušovaná spotřeba jestli ano jaká je hodnota spotřeby ve W minimální, jaká maximální, pokud máš přehřátý měniře protože jsou umístěny v horku, stačí přeci aktivovat jedno relé co menič má a spouštět turbínu nebo ventilátor který celý prostor s měniči ochlazuje lépe, atd, atp. Měnit Victrony za něco jiného lze, ale proč nevycházet z možných nasekaných instalačních nebo konfiguračních chyb které stejnak u druhých měničů budou zase.
Stále lepší výběr je špatná jízda, než dobrá chůze.
Uživatelský avatar
gupa
 
Příspěvky: 1623
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputation: 55

Další

Zpět na Hybridní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků

Reputation System ©'