Já sem možná napoprvé nepochopil dotaz.
Tím LAN+modbus jsem myslel komunikaci toho řídícího modulu s vnějším světem. Třeba právě nadřazeným PLC.
Dotaz byl nejspíš na preferenci komunikace mezi řídícím modulem a balancéry, ano?
Tam bych to viděl na RS485. RS232 bych vynechal, tam myslím je problém, že nemůže být víc věcí na jedné sběrnici.
Bezdrátovejm věcem bych se vyhnul.
Já se u svejch balancérů inspiroval v komunikace DS18B20 + jsem udělal malou modifikaci k obrazu svému.
Měl sem několik důvodů. Balancéry jsem stavěl co nejvíce lowcost a nechtělo se mi babrat s vymejšlením izolovaný RS485.
Takže používám na balanceru jeden vstupní optočlen 817c a jeden výstupní. Rychlost komunikace sem nijak nehrotil. 16 údajů o napětí vyčtu během 2,5 vteřiny. Ty změny na baterkách nejsou až tak divoký, aby to nebylo dostačující. Tím pouze vyčítám aktuální napětí. Jinak si balancer žije zvým životem nezávisle na nějakém řídícím modulu.
Viz. zde.
viewtopic.php?f=39&t=3021&p=61000&hilit=+byl+by+z%C3%A1jem#p61000Od té doby vývoj stojí. Ještě tam chci právě implementovat LAN modbus.
Izolovaná RS485 by asi byla víc profi a univerzálnější.