Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř srp 23, 2017 8:28 pm


0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Další

0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Příspěvekod martinmm » stř pro 19, 2012 9:22 am

Zdravim vsechny vespolek. Rad bych se podelil o zkusenosti laika ktery si svepomoci postavil malou ostrovni elektrarnu.
Soarni panely calkem 3400 w baterie stanicni varta 24 kusu po 2 v a 1500 Ah , porizene starsi od jednoho dobreho cloveka ze slovenska na ktereho jsem bohuzel stratil kontakt, tak kdyby me tu nasel at se prosim ozve , muj stary email ze vsemy kontakty i web mi byl odcizen a tudis jsme prisel o veskerou databazi. menic 3 kw obic od conradu a jeden china 1 kw , umisteni panelu je mezi pohorim vitoscha a rila v bg vyska 1100 metru nad morem jizni strana, slunce tu sviti vic jak 300 dni v roce , bez mracku a dost silne . Planujem pripojit VE ktero mame 5-7 kw na 24v ale zatim nebyla potreba . tak lezi ve skladu .
Jak fungujeme- Jelikoz nasi prace je chov krav a western koni nejake kozicky a prasatka , takovy mensi ranc , tak prace je porad a muzem si vesmes vybrat kdy co budem delat. Takze veskere spotrebice ktere maji vetsi spotrebu pouzivame kdys slunce sviti, mackac obili odber 2.5 kw pise se na nem a vpohode pracuje na 3 kw obic menic, pracka , elektricke topeni -Fukar odber 1-2 kw , hlavne kdyz v zime sviti a neni potreba nic delat tak ho pouzivame na odber ve spicce . Poridili jsme tento rok infertorovy klimatik , ktery ale jede kdyz panely pracuji tak na 30% , jakmile zacne svitit ostre slunce , v stabilizatoru napeti 3kw zacne cvakat a dle multicetu nameti skace od 200 - 230 w a invertor se zastavi. Myslim ze to bude asi menicem , momentalne resim ze bych vzal sinusovy menic a mohlo by to frcet. V lete kdyz budou prebytky tak pustime klimosku a pres zimu topeni . Stale bezi lednicka 400 litru a mrazak 420 lirtu a elektrycky ohradnik , lednice a mrazak jsou umisteny v domku bez topeni , v zime je tam zima a v lete prijemny chladek , takze si myslim ze lednice i mrazak pres zimu ma minimalni odber . Ohrev vody v solaretu sluncem a kdyz je dva tri dny zatazeno , pouzijem bojler na 20 litru , kde se dva lide vpohode osprchuji. V planu mame zasobnik teple vody, hlavne az se zapoji ve , mam strach kam s elektrinou a budu muste vymyslet jak spotrebovavat ty kw. Fouka tu skoro kazdy den a nekdy az moc . zkusenost po vic jak rocnim provozu - Veskere spotrebice deniho uzivaní , pc, tv , bezne spotrebice v kuchyni bez problemu, osvetleni led diodami ruzne sily a barev aby to bylo prijemne pro oci . Baterie dnes kdy je opravdu hnusne poletuje lehce snich se dobijeji dle regulatoru na 70 % snazim se je setrit kdyz moc nesviti , proste nedelam zbytecne ze spotrebici , kdyz sviti delame , dopoustime vodu do nadrze atd . Kdyz sviti dlouho premyslime co jeste pripojit :D baterie mame poskladane na dva komplety po 24 v a jeste svazane jako dve velke baterie 24 a 24
Takze to pro zacatek asi vse, omluvte mou neodbornost ale jak jsem jiz psal jsem rancer a technice a odbornym nazvum nerozumim.
Přílohy
IMG_8820.JPG
IMG_8817.JPG
IMG_8806.JPG
IMG_8814.JPG
Naposledy upravil martinmm dne sob pro 29, 2012 1:38 am, celkově upraveno 1
martinmm
 
Příspěvky: 35
Registrován: sob pro 15, 2012 8:26 pm
Bydliště: Bulharsko . Rila
Reputation: 0

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Příspěvekod Lui » stř pro 19, 2012 9:41 am

Ahoj.

No čo k tomu dodať....peeerfektný systém..... :yes:
Akurát nejaký lepší regulátor by tam bodol....i ked ako popisuješ,vela svieti (300 dní v roku.... :sm1: ...to by som bral...)tak to zrejme v pohode postačí....


PS:Tvojho kamaráta poznám,ked tak napíš súkromnú správu....a pokial viem,ten kamionista čo Ti priniesol tie baterky....si volajako "nechal " pre seba tie originálne prepoje.... :hell: (med cca 20cm x 3cm x 1cm)
málo Wp ::pv:: , málo Ah *batt* , 48V Pb systém,4 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) a zopár APC smart 2200/3000 , BMV-600S
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
Lui
 
Příspěvky: 653
Registrován: pon srp 08, 2011 2:14 pm
Bydliště: Slovensko
Reputation: 11

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Příspěvekod martinmm » stř pro 19, 2012 10:00 am

Budu resit i jine regulatory, jen jsme se jeste nezorientoval jake by byly lepsi , tyhle zatim stacili
martinmm
 
Příspěvky: 35
Registrován: sob pro 15, 2012 8:26 pm
Bydliště: Bulharsko . Rila
Reputation: 0

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Příspěvekod ixo » stř pro 19, 2012 11:28 am

Vyzerá to byť silný a spoľahlivý systém, univerzálne použiteľný na všetko, čo človek potrebuje. V podstate sen všetkých nás tu. :)
940 Wp, Pb OpZs 24V/300Ah, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Výkonnosť systému: http://oddych.sk/e
(Ne)návratnosť systému: http://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: http://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
ixo
 
Příspěvky: 391
Registrován: stř říj 10, 2012 5:11 pm
Bydliště: Bratislava
Reputation: 13

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Příspěvekod LIX » stř pro 19, 2012 12:27 pm

Nádhera, nemám slov. 300 dní v roku slnko, to ti tu všetci budú závidieť.
Máš to super že nevieš čo s prebytkom, ja skoro vždy neviem čo s nedostatkom. :D
LIX
 
Příspěvky: 589
Registrován: pon črc 30, 2012 2:43 pm
Reputation: 9

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Příspěvekod Chose » stř pro 19, 2012 4:41 pm

Tiše závidím, hlavně to slunce. Musí se u vás vyřizovat nějaká povolení na stavbu té VE, u nas si nějak
nedokážu představit že bych povolení dostal.
Chose
 
Příspěvky: 26
Registrován: stř zář 21, 2011 9:41 pm
Reputation: 0

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Příspěvekod martinmm » stř pro 19, 2012 4:48 pm

Tady je to divokej zapad, ostrovni systemy si tu lide stavi bez niceho , jestli je neco potreba se nam nepovedlo zjistit , co jsme zjistili tak ze Cez chctel 50 tis eur za pripojku
martinmm
 
Příspěvky: 35
Registrován: sob pro 15, 2012 8:26 pm
Bydliště: Bulharsko . Rila
Reputation: 0

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Příspěvekod joseff » stř pro 19, 2012 5:22 pm

"50 tis eur za pripojku" - tak to uz veru neni potreba zjistovat nic dalsiho:)
joseff
 
Příspěvky: 690
Registrován: pon srp 08, 2011 8:55 am
Reputation: 11

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Příspěvekod Pan Taum » stř pro 19, 2012 5:42 pm

Jen pro zajímavost porovnání dat mezi BG a ČR z propočtu pomocí PVGIS - Systém 3,4kWp, orientace jih, sklon 30°

Rila, Bulharsko 1100 m.n.m.
Kód: Vybrat vše
Fixed system: inclination=30°, orientation=0°
Month   Ed    Em    Hd   Hm
 Jan    7.07   219   2.41   74.6
 Feb    9.06   254   3.07   86.0
 Mar    11.50   357   4.02   124
 Apr    13.40   401   4.80   144
 May    13.60   422   5.04   156
 Jun    14.20   425   5.37   161
 Jul    14.80   459   5.61   174
 Aug    14.90   462   5.71   177
 Sep    13.00   390   4.83   145
 Oct    10.30   318   3.69   114
 Nov    7.00   210   2.42   72.7
 Dec    5.19   161   1.75   54.3

 Yearly average    11.2    340    4.07    124
Total for year    4080     1480

Ed - denní výkon kWh, Em - měsíční výkon kWh, Hd a Hm - intenzita slunce v kWh na metr čtvreční

Napajedla, ČR 260 m.n.m.
Kód: Vybrat vše
Fixed system: inclination=30°, orientation=0°
Month   Ed    Em    Hd   Hm
 Jan    3.66   114   1.21   37.5
 Feb    6.06   170   2.04   57.2
 Mar    8.89   276   3.09   95.8
 Apr    11.70   352   4.27   128
 May    13.60   422   5.11   159
 Jun    13.60   407   5.16   155
 Jul    14.20   441   5.45   169
 Aug    12.70   393   4.82   150
 Sep    9.98   299   3.67   110
 Oct    7.85   243   2.78   86.2
 Nov    3.86   116   1.32   39.5
 Dec    2.55   79.1   0.85   26.3

 Yearly average    9.07    276    3.32    101
Total for year    3310     1210


Denní výkon v prosinci v čr je 2,5kWh zatímco v bulharsku nasvítí 5,2kWh !
Pan Taum
 
Příspěvky: 510
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputation: 9

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Příspěvekod bert » sob pro 22, 2012 12:53 pm

Zdravím!
To už je celkom slušný výkon. Menič dajte na bezpečnejšie miesto (nie voľne ložený na tácke nad svorkami). Inak sa môže stať, že budete mať ohňostroj aj mimo Silvestra :evil: .
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
bert
 
Příspěvky: 364
Registrován: stř zář 07, 2011 9:09 pm
Reputation: 10

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Příspěvekod martinmm » sob pro 22, 2012 6:38 pm

bert píše:Zdravím!
To už je celkom slušný výkon. Menič dajte na bezpečnejšie miesto (nie voľne ložený na tácke nad svorkami). Inak sa môže stať, že budete mať ohňostroj aj mimo Silvestra :evil: .
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*

Dik za upozorneni , je to vse docasne ulozene, jinak menice jsou na plastu a na nich je plastova bedna s vetranim , bedny jsme sundal na foceni , s menicema jde hnout tak na kazdou stranu dva cm , tak by to melo byt ok nez se vse bude predelavat.
martinmm
 
Příspěvky: 35
Registrován: sob pro 15, 2012 8:26 pm
Bydliště: Bulharsko . Rila
Reputation: 0

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Příspěvekod Pavel.Z. » sob pro 22, 2012 7:35 pm

Ahoj,
Krása taktiež závidím . Najviac sa mi lúbia tie akumulátory. Ak sa smiem opýtať aká bola ich cena?
Pavel.Z.
 
Příspěvky: 106
Registrován: ned lis 25, 2012 10:06 am
Reputation: 4

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Příspěvekod abrams » sob pro 22, 2012 8:25 pm

Zdravím ,

moc pěkný :yes: , moc se mi to líbí :D .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 1870
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 162

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Příspěvekod bert » ned pro 23, 2012 12:28 am

Nič v zlom! Ja som len vychádzal z Vašej fotky a nechcem si predstaviť, čo by mohlo spraviť zavadenie o kábel od meniča. A 3x väčší pozor by som dával pri drevených stenách, čo tam v pozadí vidím :!:
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
bert
 
Příspěvky: 364
Registrován: stř zář 07, 2011 9:09 pm
Reputation: 10

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Příspěvekod martinmm » ned pro 23, 2012 6:38 am

[quote="Pavel.Z."]Ahoj,
Krása taktiež závidím . Najviac sa mi lúbia tie akumulátory. Ak sa smiem opýtať aká bola ich cena?[/quot
Akumulatory byly spise darek za simbolickou cenu
martinmm
 
Příspěvky: 35
Registrován: sob pro 15, 2012 8:26 pm
Bydliště: Bulharsko . Rila
Reputation: 0

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Příspěvekod luge » ned pro 23, 2012 11:55 am

Hoj.Pekny system. *sun*
S podobným problémom s meničom som sa stretol v jednom systeme.Menič sinus čina nemel rád vyšie napetie z batérií alebo regulátora.Nad 27,5V pri malej zaťaži síce fungoval ale žiarovky blikali,tak isto červená kontrolka na meniči ktorá indikuje chybu.Pracovný rozsah udavaný 21-30V.Takže pozor aj pri sinusovych meničoch. *sun*
luge
 
Příspěvky: 514
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK
Reputation: 1

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Příspěvekod martinmm » pon pro 24, 2012 8:54 am

luge píše:Hoj.Pekny system. *sun*
S podobným problémom s meničom som sa stretol v jednom systeme.Menič sinus čina nemel rád vyšie napetie z batérií alebo regulátora.Nad 27,5V pri malej zaťaži síce fungoval ale žiarovky blikali,tak isto červená kontrolka na meniči ktorá indikuje chybu.Pracovný rozsah udavaný 21-30V.Takže pozor aj pri sinusovych meničoch. *sun*

Jakej sinus menic bys dle svich zkusenosti doporucil aby bylo vse ok???
martinmm
 
Příspěvky: 35
Registrován: sob pro 15, 2012 8:26 pm
Bydliště: Bulharsko . Rila
Reputation: 0

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Příspěvekod ixo » pon pro 24, 2012 9:20 am

Cau, napriklad mne chodi bez problemov vo vsetkych rezimoch plny sinus MeanWell TS-1000.
940 Wp, Pb OpZs 24V/300Ah, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Výkonnosť systému: http://oddych.sk/e
(Ne)návratnosť systému: http://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: http://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
ixo
 
Příspěvky: 391
Registrován: stř říj 10, 2012 5:11 pm
Bydliště: Bratislava
Reputation: 13

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Příspěvekod luge » pon pro 24, 2012 11:40 am

martinmm píše:
luge píše:Hoj.Pekny system. *sun*
S podobným problémom s meničom som sa stretol v jednom systeme.Menič sinus čina nemel rád vyšie napetie z batérií alebo regulátora.Nad 27,5V pri malej zaťaži síce fungoval ale žiarovky blikali,tak isto červená kontrolka na meniči ktorá indikuje chybu.Pracovný rozsah udavaný 21-30V.Takže pozor aj pri sinusovych meničoch. *sun*

Jakej sinus menic bys dle svich zkusenosti doporucil aby bylo vse ok???

Všetko záleží na financiach.Mam len dobrú skúsennost so sin conrad SWD1,2kW,ale ten vyrábajú max 2kW,spomínaný 2,5kW čínsky menič bol zaslaný na výmenu za 3kWsin. ktorý má večší vstupný rozsah a ma vyriešiť problém.Má prísť tento týždeň,tak otestujeme.Ja mám tiež objednaný 3,5kWsin. uvidím keď bude po teste tak sa ozvem.Sú značkové meniče ako victron,studer a.i.ale s tými nemam skúsennost-vysoká cena.
luge
 
Příspěvky: 514
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK
Reputation: 1

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Příspěvekod martinmm » pon pro 24, 2012 12:21 pm

Vcera rano v 9 . Regulator ukazoval 42 A ;)
Přílohy
IMG_8817.JPG
IMG_8815.JPG
IMG_8814.JPG
martinmm
 
Příspěvky: 35
Registrován: sob pro 15, 2012 8:26 pm
Bydliště: Bulharsko . Rila
Reputation: 0

Další

Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků

Reputation System ©'