Z toho co jste zatím popsal mě vychází,že chcete oficiálně postavit malý dům pro max dvojici obyvatel a přitom se nevzdat klasických vymožeností domů připojených na DS. Protože Vás čeká doložení schopnosti budovy k dnešnímu bydlení dle stavebního zákona,budete řešit věci jako nakládání se znečištěnou vodou,fekáliemi,odpadem produkovaným provozem,zásak dešťové vody,tepelné ztráty pro získání energetického štítku domu a do toho elektrické rozvody v domě pro 230VAC s revizí.
Tak bych se neupínal k provozu DC sítě v domu,jelikoš na ní pověsíte tu nejmenší spotřebu domu za rok a to je osvětlení a to ještě s převodem na 48/24VDC.Ano i nabíječka mobilu na to jede přímo,nebo nabíječka routru,ale s horší účinností,než na konstrukčně dané 230VAC.A ani překopávání dalších spotřebičů na DC ,není asi to pravé ořechové ,když vše co koupíte dnes jede a je konstrukčně vyrobeno pro 230AC.Člověk na to musí být hodně fanda a soběstačný v tom operovat.
Vynechám vše spjaté s ostrovním bydlením a zaměřím se na tu energii ze slunce.Na souběhy do 6kW,což udělá hravě čerpadlo ve vrtu(1200W)+indukční plotýnka(2300W)+vysavač(1200W)+trouba(2300W)+volnoběžná domu(300W) bude stačit jeden XTM4000-48,ale pokud tam posádka nebude mít úctu k životu s tímto měničem,snadno jej přetížíte a on jednoduše vypne a restartuje se po nastavené době zpět.Je tady ještě účinnější měnič od stejné firmy,ale ten se dá koupit jen u nich,respektivě nyní probíhá záměna modelů takže jen výprodej a bazar,narozdíl od XTM a XTH,který se začal dělat jako kopie pod názvem Fangpusun.
https://www.studer-innotec.com/fr/donne ... e-compact/
Ale za ten compact dáte ranec a to se dle mě nerentuje jako mírně hůř účinný XTM,který je v kopii,či bazaru za třetinu ceny.
Těch 6kW peaku si vyžaduje minimálně baterku co to proudově v klidu pozře a to je lifepo4 6000W/51.2V=120Ax2=240Ah .Takže v life potřebujete min. 16ks 240Ah článků pro 48V systém,jenže jste v ostrově a Vy musíte překlenovat dny,kdy slunce není tak intenzivní,proto jste měl uvést denní potřebu pro dům a ten peak výkonu několika spotřebičů najednou co se tam mohou potkat běžně.
Jen pro příklad má nutná průměrná spotřeba domu za rok je 13kWh a mám 40kWh baterku,takže překlenu max čtyři dny,když ji dokážu nabít a nesvítí slunce pak.Realita v zimě je ale jiná,protože pořád nesvítí,klidně i týden v kuse a 5kWp panelů vyrobí za den jen 1kWh a to celý týden,takže za pět dnů máte sotva 5kWh.Díky tomu je velká baterka k ničemu,pokud nemám takové množství panelů,co v ten mizerný týden nenasbírá mou spotřebu domu.Najít poměr denní spotřeba domu v zimě,baterka na tři-čtyři dny plná a správné množství panelů je v ostrově to nejzásadnější.
Opět pro příklad, těch mých průměrných 13kWh/den,nikoliv zimních,tam se kontrolujeme více,dokáži vykrýt z 92% celoročně s 7.7kWp panelů rozložených na dvě strany JV fasáda 2.7kWp a JZ střecha 5kWp,ale já v zimě neohřívám vodu elektřinou,netopím elektřinou,vařím na plynu a ani nepoháním topení(samotíž),což je dost zásadní pro toto období!!!! I přez to mi chybí od listopadu do konce února elektrických 412kWh.
Z toho co jsem zaznamenal z regulátoru panelů JZ střechy ,bych potřeboval na toto období PĚTINÁSOBEK ,takže 25kWp a nezměnit chování v domě,vše by zůstalo při starém,jen od března do října bych měl tolik přebytků,že bych je nedokázal využít,ale to není povinnost samozřejmě. Doinstaloval jsem ještě jednu JZ fasádu panelů 2.4kWp,právě kvůli zimě a letos si myslím,že se dostanu jen k 95% vykrytí.Dál již to pro mě nemá rentabilitu,jelikoš DS opustit nemusím a mám ji.Naopak v domě se budou měnit podmínky pro bydlení ,třeba už jen dva lidi časem.
Abych se vrátil, máme tedy zodpovědné dva lidi s jedním měničem co podá chvilkově 6kW a doporučuji třídenní baterii,je jedno jestli life/li-ion,ale dle toho pak každá má jinou obslužnost, zabezpečení ,cenu.No a pak je rozložení panelů na zimní období,což považuji za důležité pro ostrov a jejich počet vzhledem ke spotřebě v tomto období.Dále do toho zasahuje zastínění z okolí.Slunce v nejhorších dnech na konci prosince v ČR vylézá 8:30 a zalézá 14:30,nejvyšší intenzity dosahuje ve 12:00hod z jihu.Od 10:00hod dává panel v JV 90°(fasáda) skoro plný výkon,ale slunce je nízko a postupuje rychle dál a výkon se snižuje.Když dáte na JV a zároveň JZ fasádu stejné pole panelů na jeden regulátor,tak máte od 10:00 do 14:00hod stálý výkon toho jednoho pole.Plné čtyři hodiny Vám pojedou stejně,čím více panely nakloníte,třeba typicky dnešní střechy bungalovů 22°,tím míň z nich v tomto období získáte při svitu slunce.Naopak panely ve vodorovné 0° získají nejvíc energie,když je slunce schované za mraky a projevuje se difuze,ale nestojí to za řeč,z hovna se bič uplést nedá.
Takže si dobře rozmyslete to bydlení a průběhy spotřeb v zimním období a dle toho se dá dle oblasti celkem přesně říct kolik čeho je potřeba,jen to počasí do budoucna nikdo neodhadne.Ale letošek je třeba dost mizerný v zimě a dá se to spočíst na něj. I tak se centrále nevyhnete,protože to topení rekuperací bez el. energie prostě nepojede,za mě je to pitomost v domě,ostrov zajisté nebudete stavět mezi panelovými domy,kde Vás donutí se napojit na kanalizaci atd.Základem ostrova je nezávislý zdroj tepla v zimě,bez potřeby el. energie a to není ani krbová teplovodní vložka,leda se samotíží

.