Stránka 2 z 4

Re: shutyho 24 volt FVE

Napsal: pát říj 30, 2020 9:49 pm
od ota
Řekl bych ze dvě uzemněni jsou vražedná kombinace.
Při úderu blesku. Jaký asi bude mezi nimi potenciál když FVE má svoje zemnění a z distribuce si privedu druhé zemnění? Napětí 1MV na odporu mezi uzemněními několik Ohmů.

Re: shutyho 24 volt FVE

Napsal: pát říj 30, 2020 9:55 pm
od Marcus81
Preco by nemohli byt dve uzemnenia, ved nejdu paralelne vedla seba, kazde je napr. z inej strany... Ja mam 45m zakopanu pasovinu s odporom ako lusk a co s tym ma distribucka? Ved som si ho vyhotovil pre FVE a nie distribucku!

Re: shutyho 24 volt FVE

Napsal: pát říj 30, 2020 9:58 pm
od ota
Jenže z distribuce ti vede nulák který je spojený se zemí.
Druhý uzemnění je pro hromosvod.
Třetí uzemněni pro FVE!!!

Fakt ti to nepřijde divný?

Re: shutyho 24 volt FVE

Napsal: pát říj 30, 2020 10:00 pm
od Marcus81
Zosilene uzemnenie si mozes spravit, koniec koncov to robis na ekvipotencialnej svorkovnici zo zakladoveho zemnenia a zapajas do rozvadzaca...nic tym nepokazis

Re: shutyho 24 volt FVE

Napsal: pát říj 30, 2020 11:20 pm
od Frenky
Marcus81 píše:
Ja to nedoporucujem, je tam moznost zvlecenia bleskoveho potencialu. Samostatný je samostetný.
Bavil som sa o tomto aj s projektantom aj revizakom, konktretne o ekvipotencionalnej svorkovnici ktora je zo zakladovej zemniacej sustavy vytiahnuta a vravel mi, ze kreslit to musi, ale zapajat by to nezapajal, ja som toho isteho nazoru. Ja mam samastatne zemnenie, separe od zakladoveho...
Doporučuju nastudovat, literatury je dostatek. Myslím si že nemá pravdu Váš revizák ani vy. Třeba tady https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 209.0.html

Re: chybajuce uzemnenie v strojovni

Napsal: sob říj 31, 2020 6:20 am
od shuty
marsal64 píše:
Marcus81 píše:
2, spravit pre fve samostatne uzemnenie, zakopat do zeme pasovinu a par zemniacich tyci? nespajat s existujucim zakladovym zemnicom pod domom!!!
Hm, zrovna toto řeším. Opravdu tedy nespojovat (ani "trochu" v zemi) se svodem hromosvodu? A co spojit "nové" uzemnění a "nový" ekvipotenc. bod s "normálním" uzemněním v existujícím rozvaděči?
no marsal to som zvedavy ako to vyriesime...

Re: shutyho 24 volt FVE

Napsal: sob říj 31, 2020 8:35 am
od DanoP
Pokial ide o jeden objekt musia byt podruzne ekvipotencialne svorkovonice (ES, HUS) prepojene s hlavnou, inak nemusi byt splneny ucel pospajania (podobne je to riesene napr. aj v panelakoch, halach, kde kazdy byt ma svoju podruznu ES).
Co sa tyka prepojenia ekvipotencialnej svorkovnice a zakladoveho zemnica kam je pripojeny aj bleskozvod, tak ekvipotencialna svorkovonica musi mat vlastny vyvod zo zakladoveho zemnica, nesmie sa pouzit vyvod pouzity pre bleskozvod.
Prizemnenie podruzneho rozvadzaca sa bezne pouziva ale sucasne plati podmienka prepojenia ekvipotencialnych svorkovnic v jednom objekte.

Re: chybajuce uzemnenie v strojovni

Napsal: sob říj 31, 2020 10:17 am
od shuty
ok, ES musia byt medzi sebou prepojene, takze jedine medzi nimi natiahnut kabel. na ES si pozapajam vsetky uzemnenia, kovove casti... co ale so zvodicmi prepatia a bleskovych prudov? ak sa od zvodica ocakava zvedenie pripadbeho blesku asi nebude vhodne tento prepojit s ES, alebo ano? alebo sa v kabloch od panelov nema ako vyskytnut blesk a vyskytne sa tam maximalne nejake prepatie?

Re: shutyho 24 volt FVE

Napsal: sob říj 31, 2020 12:46 pm
od kodl69
jasně, pro svodiče T1+T2 by to mělo být 16mm2 CU a zase co nejkratší viz http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/42919.pdf
na straně 3 je to podrobně popsaný.

Re: shutyho 24 volt FVE

Napsal: sob říj 31, 2020 1:10 pm
od shuty
kodl69 píše:
jasně, pro svodiče T1+T2 by to mělo být 16mm2 CU a zase co nejkratší viz http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/42919.pdf
na straně 3 je to podrobně popsaný.
takze ten 20 metrov dlhy prepoj je blbost co?

no moc mudry z toho niesom.

Re: chybajuce uzemnenie v strojovni

Napsal: ned lis 01, 2020 11:49 am
od shuty
skusil som nacrtnut moju situaciu pre lepsiu predstavu.
Napada teda niekoho ako do strojovne dotiahnut chybajuce uzemnenie pre prepatovky, menice a pod?
zacinam mat pocit ze najlepsie bude presunut strojovnu na druhu stranu domu hned nad rozvadzac a ekvipotencialnu svorku. na tu svorku napojit medeny vodic, napr 70mm2 a potiahnut hore do strojovne, cca 2 metre a vsetko napojit na to...
alebo napadne niekoho ako to vymysliet aby strojovna zostala tam kde povodne zamyslam?
situacia fve
situacia fve

Re: shutyho 24 volt FVE

Napsal: čtv lis 05, 2020 11:01 pm
od shuty
hmm, nech ratam ako ratam... obavam sa ze mi tych 24V pre FVE nebude stacit.
skoda ze som predal 5048mk :wall:

Re: shutyho 24 volt FVE

Napsal: úte lis 17, 2020 8:03 am
od shuty
shuty píše:
hmm, nech ratam ako ratam... obavam sa ze mi tych 24V pre FVE nebude stacit.
skoda ze som predal 5048mk :wall:
Predbezne ukoncujem tento 24V projekt. vzhladom na okolnosti a nove moznosti sa bude stavat 48V system.
Hlavne pribudne viac panelov ako sa povodne predpokladalo a nech som nad tym spekuloval ako sa len dalo nic rozumne pre 24v som nevymyslel. taktiez som v poslednej dobe obmenil technologiu baterii, z povodnych liion som presiel na lifepo4.

Re: chybajuce uzemnenie v strojovni

Napsal: úte lis 17, 2020 7:18 pm
od Dagus
shuty píše:
skusil som nacrtnut moju situaciu pre lepsiu predstavu.
Napada teda niekoho ako do strojovne dotiahnut chybajuce uzemnenie pre prepatovky, menice a pod?
zacinam mat pocit ze najlepsie bude presunut strojovnu na druhu stranu domu hned nad rozvadzac a ekvipotencialnu svorku. na tu svorku napojit medeny vodic, napr 70mm2 a potiahnut hore do strojovne, cca 2 metre a vsetko napojit na to...
alebo napadne niekoho ako to vymysliet aby strojovna zostala tam kde povodne zamyslam?
IMG_20201101_113635_copy_1664x936.jpg
Pročpak vodič 70mm2 měď? Když do domu bude 50tka ocel. Vic jak 35meď bude vyhozený peníz. 16tka měď by měla dostačovat.

Re: shutyho 24 volt FVE

Napsal: pon pro 14, 2020 9:20 pm
od shuty
troska som pokrocil:
spojenie so zvodom
spojenie so zvodom
zemniaca tyc
zemniaca tyc
napojenie cu vodica z eps na pasovinu
napojenie cu vodica z eps na pasovinu
chranicka vpravo - uzemnenie eps, vlavo 5x2.5cu prepoj do technickej z menica pre vytazovanie.
chranicka vpravo - uzemnenie eps, vlavo 5x2.5cu prepoj do technickej z menica pre vytazovanie.

Re: shutyho 24 volt FVE

Napsal: pát pro 25, 2020 11:33 am
od shuty
dva dni pred vianocami dorazil balík. Takže už máme doma opäť kráľa (PIP-5048MK aka Axpert KING). Tentokrát sa hádam u nás zdrží dlhšie ako ten predošlý ktorého som unáhlene predal. Každopádne už sa budem držať tých 48V, keďže sa otvorili nové možnosti a ako som už spomínal 24V systém by na to nestačil.
Calb 100Ah články sú už zrovnané a čakajú na zapojenie v strojovni tak sa to hádam cez sviatky podarí pozapájať a spustiť zatiaľ malý okruh 230V čo mám natiahnutý v dome.
5048mk
5048mk

Re: shutyho 24 volt FVE

Napsal: pát pro 25, 2020 2:52 pm
od mdockal
Shuty, doufám že bude pracovat stejně dobře jako ten od tebe. Jinak jsem objednával druhý a přišel mi 23.12.

Re: shutyho 24 volt FVE

Napsal: pát pro 25, 2020 6:21 pm
od shuty
mdockal píše:
Shuty, doufám že bude pracovat stejně dobře jako ten od tebe. Jinak jsem objednával druhý a přišel mi 23.12.
no to som rad ze ti ten king beha vpohode, inu u mna sa moc nenamakal. skoda ze som ho vtedy predal ale hlavne ze robi radost a dobru pracu novemu majitelovi :)
mame teda doma dejavuuu a ak sa vsetko bude vyvijat dobre coskoro pribudne dalsi king tak ako u teba teraz.
inak som si musel menic predobjednat bo ich mali len 5 volnych pre eu sklad a nejako sa to potom natahovalo tak som ani nedufal ze pride do vianoc ale podarilo sa :yes:

Re: shutyho 24 volt FVE

Napsal: pát pro 25, 2020 6:43 pm
od mdockal
Kupoval jsem na ebay. Měli tam dva odkazy jeden v GBP a druhý v EUR. V EUR tam dva kusy ještě mají. Jelo to z Polska 20. jsem objednal a 23. byl doma

Re: shutyho 24 volt FVE

Napsal: čtv pro 31, 2020 4:24 pm
od shuty
Este som na konci roka stihol narychlo zapojit menic na baterky a otestovat ho. pripojil som nan 2kw spiralu a par minut nehal bezat. zo 100Ah baterie to cucalo 41A co je necelych 0,5C na baterku takze ok. bateria sa nehriala, pozrel som cez termokameru a ok. panely som zatial nestihol zapojit, takze az v novom roku. ale treba este nahodit bms a cele to poriadne pokablovat lebo takto provizorne to nemozem nehat.

teraz ma caka rozhodnutie ci ist do 16s alebo 17s lifepo4. ale asi to neham na 16s, je to taky standard, je na to kopu veci prisposobenych a jeden clanok si neham do zasoby "keby nieco".
testovacie spustenie 5048mk + calb 17s 100ah
testovacie spustenie 5048mk + calb 17s 100ah
termokamera testovacieho zapojenia
termokamera testovacieho zapojenia