Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod dumi » pon čer 01, 2020 7:04 pm

Super diky. Myslel sem si, jen sem chtwl vyloucit nakou vychtavku na tomhle axpertu.
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1671
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod PavelR » pon čer 01, 2020 7:22 pm

kdyz uz se resi PE tak na PE potencial by mely byt spojeny vsechny kovove casti instalace. Napr kovovy regal na baterky, kovove zlaby, kovove rozvadecove skrine vcetne jejich dvirek. Proto ma ten axpert jak PE svorku na kabelovy privod tak i sroubek na pospojeni kovoveho sasi. Pro zamavost i victron regly maji na chladici sroubek na pospojeni na PE.,
PavelR
 
Příspěvky: 2410
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod abrams » úte čer 02, 2020 12:07 pm

Zdravím ,

Dumi - volnoběžná spotřeba toho 4kW měniče je až moc, ne ? Co sem viděl aAxperty , mají 4x4 Mosfety + jedno DC->HVDC trafo + 1x4 nebo 2x4 IGBT na sekání sínusu :idea: . S tak málo součástkama , dobrejma součástkama :mrgreen: bych předpokládal hospodárnější provoz - režii .
Můj 6kW HF měnič má 2x15 mosfetů + 15 traf + 4x4 HV diody + 3x4 IGBT - s takovou hromadou součástek dosahuje volnoběžné spotřeby do 25W DC :sm1: .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2683
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod dumi » pát čer 26, 2020 9:09 pm

Tak jsem zase trosku pokrocil:
photo_2020-06-26_21-56-34.jpg


Konecne sem zacal davat panely na strechu, v jednom to je docela rychta, ale snad to cely zvladnu :-)

Vsiml jsem si ale, ze horni plochu profilu, na kterou dopadaji panely nemam presne v ose. Jsou jakoby drotovany smerem nahoru, takze kdyz na ne polozim panel, tak dosedne jen na male plose, nastesti to neni moc (cc 2-3mm v nejsirsim miste) a dotazenim sroubu prichytky si to dosedne, profil se proste trosku podda. :-D

Co sem ale nezvladnul je to, ze sem nevybalil profily z ehliniku z ty plastovy folie a dopadlo to takhle:
photo_2020-06-26_21-56-36.jpg

photo_2020-06-26_21-56-37.jpg


Chytili nakou oxidacni lisku, nastesti se mi to stalo az na druhem baleni, ze ktereho jsem pouzil jen jeden ze tri, vybral jsem jeden, ktere to skoro nema. Ale predpokladam, ze je to jenom vizualni vada, ze to ten profil nesezere.

Dalsi vec co nepotesila, je ze na ehliniku udelali nove Z prichytky, uz se nemuseji rezat na presnou vejsku panelu, ale jsou na kratsi srouby, takze srouby co sem mel koupny na ty puvodni jsou mi k prdu, no resi to flexa a zkratit sroub o cca 1cm, ale je to opruz.

Zitra budu pokracovat instalaci dalsiho panelu pod ten prvni a pripravenim kabelove trasy, pak budou nasledovat dalsi dva penly nad sebou, zase trasa a tak porad dokola doku jich tam nebude 10. :)
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1671
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod dumi » stř črc 01, 2020 7:29 pm

Dotaz na zkusene mazaky.

Na pudu mam stezeny solarni kabely od 3 stringu (kazdej ma svuj regulator) od vyvodu na pude to mam cca 1m po tramech do.combinerboxu odkud uz to jde dal.

Dotaz zni. Muzu dat + a - kazdeho stringu apolecne dp.jednoho husiho krku tj celkem dat 3 husi krky nebo mam dat kazdej vosic do samostatntho krku?
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1671
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod kodl69 » stř črc 01, 2020 9:30 pm

Já doporučuju vodiče do trubek samostatně. Už jsem viděl hodně drátů ožranejch od kun a jiné havěti, a když jsou dál od sebe, je menší šance na mimořádnou událost...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4626
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod redcrown » sob črc 04, 2020 7:01 am

A jak by to vypadalo, kdyby byly všechny + v jednom krku a všechny - v druhém? Je tady nějaký problém?
redcrown
 
Příspěvky: 750
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod unicast » sob črc 04, 2020 7:14 am

To záleží na oteplení kabelu, čili na protékajícím proudu, průřezu atd. V plastové trubce nebo v husím krku se drát bude zahřívat víc, protože bude horší odvod tepla. Obecně tedy na položené otázky není možné odpovědět.
unicast
 
Příspěvky: 449
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod Vitek » sob črc 04, 2020 7:20 am

Ahoj přeskokové napětí resp elektrická pevnost vzduchu je cca 3kV na 1mm, tzn izolace vzduch vzduch. po vzniknutí zkratu se vytáhne oblouk - kuna to zubama spojí, zabije jí to možná, záleží na napětí ale cosi jako 800 V DC na střechu dle meho nazoru rodinnýho domu nepatří. na pole prosim, tam ta kuna nespojí poly najednou. obloukové napětí po vytažení oblouku je něco kolem 32 V DC. takže jakkoliv vytažený oblouk u 2S 3S a více S je nebezpečný. tento oblouk s největší pravděpodobností zhasne bud když panely už nemají dost energie na udržení obloukového napětí, a nebo se vyfoukne oblouk mezi zkratovanými dráty.

Tím že to muže být kdekoliv v husím krku jasně, kuna nebo nějaká potvora to muže překousat. na to je jedna rada kterou nedodržuju. kuny vůbec eliminovat což nejde. pak další je vest separatně plus a minus od panelů a ne v husím krku.

co píše redcrown asi možné je. určitě to nebude na závadu

Já ještě přemýšlím u sebe udělat malinkej ohradníček proti potvorám.... něco jak je na krávy. kuny většinou skážou ze stromů, nebo skrz okapový systém... pokud je možnost mít psa, kočku pasti, dá se těmhle sráčům celkem odolávat. nicméně já osobně mám 3S a každý string separátně od panelu do podbití je v husím krku a nad podbitím to je vše společně v 50mm trubce. souběh všech kabelů.. tutově to není dobře, ale mám tam jen 100 a v zimě 120 V, což je tak malé napětí že to ničemu vůbec nevadí.

příští elektrárnu co bych stavěl bych asi postavil HV, k tomu regly, a střídač. HV protože je to méně kabelů např 3 stringy po 15 panelech nebo aj víc. kabeláže méně. a asi kabely do železných trubek..
Jinko 14.2 kWp,3xPIP5048mk,GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
 
Příspěvky: 1082
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod chatař » sob črc 04, 2020 7:38 am

S těma 3kV/1mm bych nepočítal ani u suchého vzduchu, Vítku. Spíš je to 1kV/1mm přeskoková vzdálenost. V praxi u vysokého napětí vedeného vzduchem je situace ještě horší, kvůli vlhkosti. Vylez bys na stožár dálkového vedení 600kV a přiblížil ses k drátu na 70cm? Určitě ne, i když by to mělo být teoreticky ještě v pohodě. Přeskoková vzdálenost 600kV by měla být 60cm. S vlhkostí se přeskoková vzdálenost dramaticky zvyšuje.
Jinak jasně, 800V DC bych na střeše mít nechtěl, bude mi bohatě stačit 400, a vést oba póly panelů v jednom husím krku, na to bych kule neměl. :D
Naposledy upravil chatař dne sob črc 04, 2020 7:47 am, celkově upraveno 1
8x REC 295 Wp POLY + Axpert VM II 24V/3000W + 4x Varta 6V/232Ah + Siton 210.
chatař
 
Příspěvky: 639
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod Vitek » sob črc 04, 2020 7:46 am

chatař píše:S těma 3kV/1mm bych nepočítal ani u suchého vzduchu, Vítku. Spíš je to 1kV/1mm přeskoková vzdálenost. V praxi u vysokého napětí je situce ještě horší, kvůli vlhkosti vzduchu. Vylez bys na stožár dálkového vedení 600kV a přiblížil ses k drátu na 70cm? Určitě ne, i když by to mělo být teoreticky ještě v pohodě. Přeskoková vzdálenost 600kV by měla být 60cm. S vlhkostí se přeskoková vzdálenost dramaticky zvyšuje.


Kolecho chataři, doporučuju načíst problematiku https://cs.wikipedia.org/wiki/Dielektrick%C3%A1_pevnost

Dovolím si upřesnit že pevnost vzduchu respektive u plynů se mění s tlakem, a teplotou a absolutní vlhkostí.

dielektrická pevnost vzduchu je 3 kV na 1mm.
Jinko 14.2 kWp,3xPIP5048mk,GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
 
Příspěvky: 1082
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod chatař » sob črc 04, 2020 7:52 am

Já jsem se na hodinách elektrotechniky učil, že se má v praxi počítat s 1kV/1mm. Pro přežití je to určitě praktičtější, a případy mamlasů, co je to spálilo na stožárech mi dávají za pravdu. :D A teď si představ Ostravu za inverze. Mlha, polétavý prach, vzduch je přímo vidět, to se člověk pod dráty VVN pomalu bojí i projít. :lol:
8x REC 295 Wp POLY + Axpert VM II 24V/3000W + 4x Varta 6V/232Ah + Siton 210.
chatař
 
Příspěvky: 639
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod unicast » sob črc 04, 2020 8:32 am

Vítku, ty 3kV/mm platí za teoretických, ideálních podmínek. Nespoléhej na to.
unicast
 
Příspěvky: 449
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod dumi » sob črc 04, 2020 8:53 am

ty stringy jsou 2x 1s2p a 1x 2s2p. Takze napwti cca 36 a 72 Voc.
Uz jsem to dal.dohromady, je to ale asi jen metr. Ostatni stringy z druhe strechy jsou delsi takze ty jsou separatni.

Posku pak foto.
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1671
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod dumi » sob črc 04, 2020 8:35 pm

mel bych dalsi dotaz:
na strese je 10 panelu, stazeny ze strachy na pudu jsou 4x 2s1p + 2x 1s1p.

tohle mi vede do krabicky, ze ktere pokracuje dolu k regulatorum 3 pary 10mm2 kabel:
1. par jsou paralelne spojeny dva strngy 2s1p
2. par jsou paralelne spojeny dva strngy 2s1p
3. par jsou paralelne spojeny dva stringy 1s1p.

momentalne mam v ty brabici na pude (combiner box) pouze svorky, kde to mam propojeny. Ma smysl i u takhle malych stringu davat jisteny hned do kombiner boxu jeste pred spojeni jednotlivych stringu nebo staci az spolecne jisteni tesne pred regulatorem?
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1671
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm