Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Napsal: pát říj 01, 2021 9:12 am
od luky
Mám další dilema:
Na horní řadu panelů (4x380Wp v seriovém zapojení) bude při západu padat postupně stín od sousedovy střechy. Má smysl z toho udělat 2S2P nebo to zvládnou bypass diody v panelech?
Mám 48V systém, takže 1S nepřichází v úvahu.

Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Napsal: pát říj 01, 2021 9:53 am
od cipis
Dej to k sousedovi;-) Já mám takhle 6 panelů na východ (prvně jen dva, pak 4 a nakonec, co se vlezlo

).
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Napsal: úte říj 05, 2021 8:59 pm
od luky
Na neděli mám domluvenou plošinu, snad se povede počasí.
A mám tady další dilema: Těch 6 panelů ve spodní řadě půjde na MPPT v Axpertu, to je OK. Co použít na ty čtyři v horní řadě? Měl jsem v merku MakeSkyBLue nebo PCM60X, ale ani jeden nezvládne těch skoro 200V (4x49V). Existuje něco v rozumné cenové relaci nebo mám z toho raději udělat 2S?
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Napsal: úte říj 05, 2021 9:21 pm
od Franta2776
Udělej z toho 2S.Jedna bedna méně problémů.
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Napsal: stř říj 06, 2021 8:01 am
od luky
..asi nerozumím. Jedna bedna to nebude nikdy, hledám druhou bednu.
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Napsal: stř říj 06, 2021 8:59 am
od Franta2776
Blbě jsme to napsal-2x5 panelů
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Napsal: stř říj 06, 2021 10:12 am
od luky
Ten Axpert má ale vysokonapěťový vstup, 2S nepřipadá v úvahu. A navíc mám dva různé typy panelů (6+4 kusy).
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Napsal: pon říj 11, 2021 11:21 am
od luky
Namontováno jest.. teď ještě dokončit tu drátařinu dole..
A mám veselou příhodu: takhle nosíme panely a najednou mám za zády nějakou babču a ptá se, co takový panel stojí..
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Napsal: čtv čer 16, 2022 9:06 am
od luky
Koukám, že jsem se zapomněl pochlubit prozatímním výsledkem. Úplně dotažené to není, ale tak nějak to funguje.) Už tam mám natočeno 0.7MWh a přišla první "porucha". Tak jsem si aspoň vyzkoušel, že odpojení baterie Axpert i MSB přežije...
BMSka mi vypla baterku. Nemám (zatím) monitoring, tak nemám žádný vhodný log. Ale dnes jsem to nahodil a při ODBĚRU z baterek (1kW / 20A) mi roste napětí na článku č.8. Ale všechny šrouby jsou utažený. Bohužel než jsem to stihnul oměřit multimetrem, kde se to bere, tak mi to BMSka shodila. Hádám dobře, že tam někde bude přechodový odpor, že? Na screenshotech je baterka v klidu a s odběrem pro porovnání.
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Napsal: čtv čer 16, 2022 2:10 pm
od Matess
kdy jsi naposledy baterku srovnal na horní napětí? Tohle mi udělala baterka na UPS když jsem ji rok nehnal na top balanc. Baterka se prostě rozejde a jeden článek je nahoře a zbytek není nabitý.
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Napsal: čtv čer 16, 2022 6:11 pm
od luky
Ta baterka se rovná každý den, ta BMS balancuje (sice málo, ale balancuje). A hlavně, asi jsem to nenapsal dost jasně. V klidu je na 8. článku napětí 3,372V a pod zátěží je na něm 3,656V. Tedy vyšší napětí!
Teď si to tady kreslím na papír a přechodovým odporem to být asi nemůže. Nevymyslel jsem situaci, kdy by mi ta BMSka mohla změřit vyšší než skutečný napětí.

Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Napsal: čtv čer 16, 2022 6:25 pm
od Soban
Osobně bych ten článek vymontoval a přehodil s jiným (asi s krajním) a uvidíš.
Buď ta BMS bude psát to napětí na tom stejném článku a potom nechápu jak při zatížení může na něm růst napětí a nebo to bude jiný článek a pak bude zrada někde v propojce či článku sousedícím a nebo těch drátkách k BMS.
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Napsal: sob črc 09, 2022 4:10 pm
od Jurka
luky píše:Včera lenost zvítězila a zatáhnul jsem všechny 3 dráty do jedný chráničky. Teď s odstupem zase spekuluju, že bych to přeci jen dal zvlášť. Už jsem nerozhodnej jak ženská.
Jak přesně je vysoká ta zemnící příchytka? Resp. Vejde se mi to pod panel s rámem 30mm, kde je prostor 20mm?
Chci mít jistotu, než to objednám. Dík
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Napsal: pát črc 15, 2022 8:58 am
od Jurka
Ty zemnící svorky jsou hliníkový a Ty jsi do nich dal Cu drát. To by se podle mě ve vlhkým prostředí vůbec nemělo nebo se pletu?
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Napsal: pát črc 15, 2022 9:17 am
od cipis
To se nemá dělat v žádném prostředí, vznikne článek.
A další věc, co je tam na průser, tak ta chránička přes plechové lemování střechy, to by mě zajímalo, jak to po roce vypadá. I tam jen přes hřeben. A to kombišrouby pod tím prknem nemají těsnění.
Jo, a když už mu to tu tak drbeme, tak žebřík má absolutně špatně, chybí mu cca. 1 m, aby to bylo dle bezpečáka

Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Napsal: pát črc 15, 2022 9:48 am
od Lubik
Pokud na článku roste napětí při zátěži, tak může mít velký vnitřní odpor. Pokud nemáš měřák na vnitřní odpor tak na něj připoj voltmetr a zatížit odporem (třeba několik metrů tenkého drátu a uvidíš jak poklesne napětí
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Napsal: pát črc 15, 2022 1:49 pm
od Jurka
Dodavatel Těch svorek mně na můj dotaz napsal, že se tam má použít měkký Al drát o PRŮMĚRU 6mm.
Pak už jen zbývá zjistit, jak ho korektně napojit na CYA16, který vede pod střechou v objektu. Dělají se na to speciální spojky, ale nevím, zda jde na drát krimpovat spojka
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Napsal: pon črc 18, 2022 9:14 pm
od Jurka
Má někdo tip, jak spojit 6mm hliníkový drát s 16mm2 měděným lankem?
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Napsal: pon črc 18, 2022 9:21 pm
od Lubik
V čem je problém?
Šroubovací nebo lisovací spojka. Pokud to bude v suchu tak to ničemu nevadí. Na měděné kabely se dávají hliníkové lisovací spojky.
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Napsal: pon črc 18, 2022 9:37 pm
od Soban
No určitě bych měď a hliník nedával spolu, ale existují normálně spojky kam se může zapojit jak hliník tak měď. (kabely se nedotýkají)
https://electroexp.com/cs/kak-soedinit- ... ednym.html