Návrh stringů a kombinace panelů v nich

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty

Návrh stringů a kombinace panelů v nich

Příspěvekod jmachi88 » úte úno 02, 2021 5:31 pm

Ahoj chlapi,
je tu prosím někdo, kdo tomu rozumí a dokázal by se mnou zkonzultovat návrh stringů a počtu panelů v nich podle jejich štítkových hodnot a podle technické specifikace střídače?
Jedná se mi o serioparalelní zapojení panelů do dvou stringů a nechci aby byl jeden string (MPTT) přetížený a druhý se flákal :-) (současný stav) :-(

Díky
5kWp mono + 5kWp v přípravě
Uživatelský avatar
jmachi88
 
Příspěvky: 122
Registrován: stř říj 30, 2019 11:25 am

Re: Návrh stringů a kombinace panelů v nich

Příspěvekod kodl69 » úte úno 02, 2021 5:42 pm

A co kdybys aspoň napsal ty typy panelů a počty?
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 5534
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Návrh stringů a kombinace panelů v nich

Příspěvekod jmachi88 » úte úno 02, 2021 6:18 pm

kodl69 píše:A co kdybys aspoň napsal ty typy panelů a počty?



Napsal jsem zprávu
5kWp mono + 5kWp v přípravě
Uživatelský avatar
jmachi88
 
Příspěvky: 122
Registrován: stř říj 30, 2019 11:25 am

Re: Návrh stringů a kombinace panelů v nich

Příspěvekod Quickyprd » stř úno 03, 2021 9:00 am

Tak to napiš sem, rřeba to pomůže i jiným, např. mě, taky chci přidávat panely a ty co mám se už nedělaj. Takže taky budu muset z jednoho HV stringu udělat minimálně dvě sady (min. staré + nové).
Quickyprd
 
Příspěvky: 84
Registrován: úte kvě 26, 2020 2:50 pm

Re: Návrh stringů a kombinace panelů v nich

Příspěvekod berry » úte bře 02, 2021 4:16 pm

Já bych poprosil také o radu čím doplnit panely, ideálně o 4 kusy.
Mám 2P2S Amerisolar AS-6P30 - STC:
Nominal Power (Pmax) 285W
Open Circuit Voltage (VOC) 38.7V
Short Circuit Current (ISC) 9.42A
Voltage at Nominal Power (Vmp) 31.7V
Current at Nominal Power (Imp) 9.00A
Cell type Polycrystalline,Number of cells 60 (6x10)

S napětím se musím udržet do 145V/45A (fangpusun MPPT 150/45-Tr). Děkuji za rady a návrhy.
Pro začátek 4x Poly AS-EU-6P30-285W, GF-SUN-1000G2H
berry
 
Příspěvky: 39
Registrován: ned dub 05, 2020 6:39 pm
Bydliště: Olomouc

Re: Návrh stringů a kombinace panelů v nich

Příspěvekod vlkazajac » úte bře 02, 2021 9:29 pm

Výber je veľký, dajú sa použiť aj tieto :

https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-p ... -poly-3904

Poskytujú výhodu pre miesta, cez ktoré prechádzajú tiene a je možné ich aj kombinovať s tými Amerisolar. Cieľovo teda 4P2S.
1060 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1920 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 3022
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Návrh stringů a kombinace panelů v nich

Příspěvekod berry » úte bře 02, 2021 10:30 pm

Děkuji za návrh, tyhle jsem si taky dal do bližšího výběru.
Pro začátek 4x Poly AS-EU-6P30-285W, GF-SUN-1000G2H
berry
 
Příspěvky: 39
Registrován: ned dub 05, 2020 6:39 pm
Bydliště: Olomouc

Re: Návrh stringů a kombinace panelů v nich

Příspěvekod berry » stř bře 03, 2021 7:27 pm

Pardon, ještě dvě hloupé otázky - můžu k těm 2P2S Amerisolar AS-6P30 přidat i monokrystalické panely?
A co k 285W panelům přidat 360W?
Pro začátek 4x Poly AS-EU-6P30-285W, GF-SUN-1000G2H
berry
 
Příspěvky: 39
Registrován: ned dub 05, 2020 6:39 pm
Bydliště: Olomouc

Re: Návrh stringů a kombinace panelů v nich

Příspěvekod vlkazajac » stř bře 03, 2021 8:27 pm

Môžete pridať aj mono, ale ideálne je , keď paralelne pripájané stringy 2S majú veľmi podobné či blízke Vmp. Ináč tie "slabšie" s menším Wp budú takpovediac brzdiť panelové pole. 285 / 365 je už dosť veľký rozdiel. Domnievam sa, že menšie zlo by bolo potom vytvárať stringy 285 + 365, nie 285 + 285 a 365 + 365. Bol by zaujímavý pokus na overenie mojej hypotézy.
1060 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1920 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 3022
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Návrh stringů a kombinace panelů v nich

Příspěvekod berry » stř bře 03, 2021 8:30 pm

Báječné - kouknu na MONO s blízkým Vmp, v mém blízkém slolar kwelbu je totiž POLY v menšině. Díky moc a slunku nazdar.
Pro začátek 4x Poly AS-EU-6P30-285W, GF-SUN-1000G2H
berry
 
Příspěvky: 39
Registrován: ned dub 05, 2020 6:39 pm
Bydliště: Olomouc