Stránka 20 z 24
Re: Navrh FVE bungalov
Napsal: sob kvě 22, 2021 11:29 am
od rasto1
Chlapi idem konecne instalovat baterie a vsimol som si na jednom packu prepalenu tavnu poistku.
Cim by to bolo najjednoduchsie premostit?
Bude tam 100A BMS 14S.
Dakujem
Re: Navrh FVE bungalov
Napsal: ned kvě 23, 2021 6:59 am
od rasto1
Nikto nema doma realizovatelne riesenie?
Re: Navrh FVE bungalov
Napsal: ned kvě 23, 2021 10:35 pm
od LIX
Vyzerá to ako meď, ja by som k tomu vystrihol kus medeneného plechu a prepájkoval.
Re: Navrh FVE bungalov
Napsal: ned kvě 23, 2021 10:37 pm
od rasto1
LIX píše:Vyzerá to ako meď, ja by som k tomu vystrihol kus medeneného plechu a prepájkoval.
Myslis makkou cinovou pajkou?
Med je velmi dobry tepelny vodic, nebude trpiet bateria?
Re: Navrh FVE bungalov
Napsal: ned kvě 30, 2021 4:31 pm
od rasto1
Len pre doplnenie, premostil som to makkou cinovou pajkou a funguje to

Dnes som zapojil 1ks axpert (paralelny caka na dalsie bms) s jednou bateriou (1 zo 6ks) a funguje to vyborne a hlavne bezproblemovo az ma to desi

Od 0600 co som prepol barak na cisty ostrov do teraz mi to za menicom dalo 18kWh a den este nekonci

Zistil som, ze som na hranici (majitelia vedia) parametrov menica a 5kW je pre cisto elektrifikovanu domacnost velmi malo a menic sa podla vetrakov trapi a potrebuje paralelneho kolegu!
Daly BMS 100A mi ukazovala take bludy, ze ani jej stitok tomu nezodpovedal, napr nabijaci prud 60A a na stitku ma 50A

alebo 107A vybijaci vid foto.
Taktiez King a jeho hodnoty presahovali stitkove hodnoty napr PV vstup 81A co by pri 90V bolo na vstupe vyse 7kW

Jediny neduh systemu je hlucnost ventilatorov, co by mohlo vadit solarnikovi s mensim domom a nemoznosti system umiestnit v garazi, alebo pivnici.
Re: Navrh FVE bungalov
Napsal: pon čer 28, 2021 6:07 pm
od rasto1
System je na 80% sprevadzkovany a uz teraz absentujem panely na vychod, ktore mozno raz dohodim, lebo osadnici stavaju skor, ako osvieti juznu stranu.
Rozmyslal som, ze by som znizil horne nabijacie napatie zo sucasnych 4,02V este nizsie, lebo pri zapnutej domacnosti a 1ks King mi klesne napatie do rana na baterii na 3,85V a mam dostatocnu rezervu v letnych mesiacoch.
Taktiez som znizil nabijaci prud na 2x30A, nech ich zbytocne netrapim i ked by si to asi ani nevsimli, ale predsa.
Re: Navrh FVE bungalov
Napsal: pon čer 28, 2021 6:23 pm
od vlkazajac
No vidíš, ja idem z 3,80 V večer na 3,65 V do rána a aj to ma mrzí.... A to nemám múdreho Kinga.
Re: Navrh FVE bungalov
Napsal: pon čer 28, 2021 9:05 pm
od rasto1
vlkazajac píše:No vidíš, ja idem z 3,80 V večer na 3,65 V do rána a aj to ma mrzí.... A to nemám múdreho Kinga.
Nejde o dostupneho kinga v pripade poruvhy ale poznatok.
Jeden napaja barak a v druhom ide len nabijac. Spotreba domu do rana cca 4kWh.
Re: Navrh FVE bungalov
Napsal: stř čer 30, 2021 8:48 pm
od rasto1
Par tyzdnovou testovacou prevadzkou som prisiel na to, ze :
rozvodnu skrinu nemozem zavriet ani nahodou,
v letnom obdobi musim zapnut klimu v garazi, lebo ju prehrieva az na 29C i pri otvorenej ventilacke,
baterie maju pocas svojej prevadzky cca 28C co mi vadi, lebo chcem aby vydrzali co najdlhsie pricom som im obmedzil i nabijaci prud na 60A z dvoch menicov.
A preto som dnes kupil do garaze 3.5kW klimu, ktora bude v lete sluzit na chladenie technologie a v zimnom obdobi na odvlhcovanie mokrych aut

Re: Navrh FVE bungalov
Napsal: pát črc 16, 2021 6:39 pm
od rasto1
Konecne prisiel prvy milnik 1000kWh.
Keby bola vyssia spotreba, tak by to bolo skor.
Re: Navrh FVE bungalov
Napsal: sob srp 14, 2021 1:15 pm
od rasto1
Idem do garaze a menice kvilia tak pozriem na merac a blikal ako stroboskop. Aplikacia to potvrdila i zena sa priznala

3 klimy, 2kW spirala TUV, mycka a susicka v subehu, 20A z baterie a 6kW zo slnka

Re: Navrh FVE bungalov
Napsal: sob srp 14, 2021 1:20 pm
od mypower.cz
rasto1 píše:3 klimy, 2kW spirala TUV, mycka a susicka v subehu, 20A z baterie a 6kW zo slnka

Tohle chce
přednostní proudové relé. Věřím, že i žena ocení. Může zapínat co chce a elektronika to vyřeší za ní.
Re: Navrh FVE bungalov
Napsal: sob srp 14, 2021 1:25 pm
od rasto1
mypower.cz píše:rasto1 píše:3 klimy, 2kW spirala TUV, mycka a susicka v subehu, 20A z baterie a 6kW zo slnka

Tohle chce
přednostní proudové relé. Věřím, že i žena ocení. Může zapínat co chce a elektronika to vyřeší za ní.
Nevadí je slnecno a pozabudla sa.
Chape viac nez som dufal, tak diky bohu i za to

Jedine co musim nahodit je len greenbono, nech zbytocne netrpia baterie pri takychto odberoch so zabludenym oblakom
Re: Navrh FVE bungalov
Napsal: pát říj 08, 2021 9:07 pm
od rasto1
Idem prichytit 15 vyradenych panelov na juzny plot.
Dilemu mam ako s tou energiou nalozim a co najkratsou cestou dopravim do baraku.
Prvotny napad bol pouzit HV stringy v kombinacii s Bel MR4316AC a to tlacit na ohrev TUV s prepnutim na nabijac a dobijat baterie.
Potom som dostal myslienku dokupit 5048MG bez potreby baterii a umiestnit to do technologie bazenu aby bezal nezavisle od domacej FV.
Ale i to ma preslo, pri zhorsujucom sa pocasi a nedostatku panelov pre domacu FV.
Dake napady ktorou cestou a preco sa vybrat?

Re: Navrh FVE bungalov
Napsal: pát říj 08, 2021 11:38 pm
od LIX
V zime ti to bude dobré do bateriek a v lete s tým môžeš ohrievať bazén. Takže by som kúpil regulátor, možno dva.

Re: Navrh FVE bungalov
Napsal: sob říj 09, 2021 7:24 am
od rasto1
Este jedna alternativa ma napadla a to micro invertory, ale zase by som mal dve nezavisle elektrarne.
Re: Navrh FVE bungalov
Napsal: stř říj 13, 2021 9:07 am
od rasto1
Chlapi objednal som MR4316AC s prepinacom sieti, ktory je na DC.
Ale podla schemy maju 24V DC zdroj napojene na DC vystup z panelov.
Pripada mi to ako chyba zapojenia, co vy na to?
Aky 24V DC zdroj by ste mi doporucili so vstupnym napatim do 150V DC?
Re: Navrh FVE bungalov
Napsal: stř říj 13, 2021 9:51 am
od cipis
Vždyť to tam máš v popisu, proč to má připojené tam ...
Využívá toho, že spínané zdroje fungují ve velkém rozsahu napájení a je jedno, jestli střídavém nebo stejnosměrném.
Pouze když máš těch panelů naskládaných víc, než je povolené maximální napětí toho zdroje, tak se vřazuje zenerka nebo co to tam je.
BEL to tam má dobře popsáno.
Re: Navrh FVE bungalov
Napsal: stř říj 13, 2021 11:06 am
od rasto1
cipis píše:Vždyť to tam máš v popisu, proč to má připojené tam ...
Využívá toho, že spínané zdroje fungují ve velkém rozsahu napájení a je jedno, jestli střídavém nebo stejnosměrném.
Pouze když máš těch panelů naskládaných víc, než je povolené maximální napětí toho zdroje, tak se vřazuje zenerka nebo co to tam je.
BEL to tam má dobře popsáno.
Takze mozem na vstup spinaneho zdroju ktory je AC pripojit v jeho pracovnom rozsahu DC a pojde to bez ohnostroja?
Re: Navrh FVE bungalov
Napsal: stř říj 13, 2021 11:57 am
od cipis
Všechny spínané zdroje mají vstup, do kterého je jedno, co připojíš. Je to i na typových štítcích těch zdrojů. Usměrněním už stejnosměrného napětí jen přijdeš o úbytek na diodách, nic víc se neděje.
Jediné, co musíš pohlídat, tak to maximální vstupní napětí, já nakonec asi těch panelů, až je seženu, dám deset, tedy budu mít něco maličko přes 400V, takže to budu muset snížit.