Příspěvekod Dusan61 » úte črc 17, 2018 7:41 pm

Meranie, monitorovanie a ovládanie môjho malého 270Wp fotovoltaického systému robím pomocou Lan Controlleru v3 (LK3). Všetko čo LK3 nameria odosiela na mqtt server, tam sa dajú vytvárať grafy a aj iné funkcie ktoré nevyužívam. To čo sa uloží na mqtt server si môžem prezerať cez aplikáciu v mobile, taktiež pomocou mobilu môžem ovládať jednotlivé výstupy LK3 (zatiaľ ovládam len menič).
Lan Controllerom (LK3) meriam prúd na vstupe a výstupe meniča, prúd a napätie z panelu, prúd z regulátora, napätie na batérii, teplotu panelu, teplotu batérie, teplotu regulátora, (LK3 si meria aj napájacie napätie, ak mi na tinycontrol upravia SW podľa mojej požiadavky, tak ušetrím jeden analógový vstup a budem môcť merať aj napätie na výstupe meniča).
LK3 ďalej počíta v kW, okamžitý výkon panelu, regulátora, vstup meniča, výstup meniča. Taktiež počíta celkovú energiu v kWh, vyrobenú panelom, regulátorom a meničom, spotrebovanú meničom, dodanú energiu do batérii a prúd do batérii (tento prúd do batérii musí LK3 vypočítať, lebo už nemám voľný analógový vstup).

Môj malý fotovoltaický systém popisujem TU viewtopic.php?f=3&t=4237

LK3.png

LK3_01.JPG

LK3_02.JPG

LK3_03.JPG

Lan Controllerom cez aplikáciu v mobile môžem v prípade potreby vypnúť, alebo zapnúť menič (má aj ďalšie výstupy ktoré zatiaľ nevyužívam).
Screenshot_2018-06-26-14-26-03.png

Prikladám odkaz na mqtt server, meranie ktoré som povolil na prezeranie.
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/
Panel 270 Wp.jpg

Konfigurácia a nastavenie jednotlivých vstupov a výstupov sa robí cez webový prehliadač.
LK3_vstupy.jpg

LK3_udalosti.jpg

Cez webové rozhranie sa dajú zobraziť všetky veličiny ktoré si vyberiem v samostatnom okne s vlastným pozadím. Zatiaľ mi tu zobrazuje aj to čo nechcem, no to mi až tak nevadí.
LK3_blok.jpg

Pôvodne som chcel celé meranie, monitorovanie a ovládanie robiť cez Arduino, alebo Raspberry Pi, no problémom bolo písanie programu. V mojom veku sa ja programovať už nenaučím a ani by som nato nemal čas.
Potom som našiel LK3 a to spĺňalo skoro všetky moje požiadavky, tak som to skúsil a zatiaľ to celkom dobre funguje.
Na stránke tinycontrol tak raz do mesiaca pridajú novú verziu SW, už som tam písal aj ja, pár úprav SW mi urobili, no teraz sa už dlhšiu dobu neozvali. Pre moju potrebu som s LK3 aj tak spokojný, až na to že po resete, alebo odpojení od napájania sa vynulujú počítadlá energie, no dúfam že sa to časom zlepší. :yes:
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Panel 270 Wp ZV
Panel KIOTO KPV PE NEC 270Wp, Regulátor SRNE-ML2430, Menič Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 12V, Olovená batéria 12V/175Ah
LK3_monitoring
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1806/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 88
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvekod kodl69 » úte črc 17, 2018 8:03 pm

celkem pěkný. zkusil jsem si to rozhraní, http://eryk.ats.pl/lk3-old/ na I2c je jenom ten oled displej? a nebo třeba ADS1115 AD převodník? A ty naměřený hodnoty se jak rozmístí po ploše? teplotní čidla jenom 4?
Na energie by asi pomohlo je zaznamenávat do I2C eeprom, jestli to nějak jde. Ale asi ne. to je ta nevýhoda krabičky, co naprogramuje někdo jinej. Ale zase je to uživatelsky poměrně přívětivý.
Předpokládám, že to chodí na adrese ve vnitřní síti, takže přístup "z venku" buď přes veřejnou IP nebo třeba přes tablet (mobil, PC, raspberry) s teamviewerem.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4050
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » úte črc 17, 2018 8:36 pm

kodl69 píše:celkem pěkný. zkusil jsem si to rozhraní, http://eryk.ats.pl/lk3-old/ na I2c je jenom ten oled displej? a nebo třeba ADS1115 AD převodník? A ty naměřený hodnoty se jak rozmístí po ploše? teplotní čidla jenom 4?
Na energie by asi pomohlo je zaznamenávat do I2C eeprom, jestli to nějak jde. Ale asi ne. to je ta nevýhoda krabičky, co naprogramuje někdo jinej. Ale zase je to uživatelsky poměrně přívětivý.
Předpokládám, že to chodí na adrese ve vnitřní síti, takže přístup "z venku" buď přes veřejnou IP nebo třeba přes tablet (mobil, PC, raspberry) s teamviewerem.

Na I2c sa pripojí len oled displej bez prevodníka, no displej musi mať SSD1306 radič.
Ta zobrazovaná plocha sa dá odomknúť, rozmiestnim si merané hodnoty kde potrebujem, znovu ju uzamknem a uložím.
Teplotných čidiel sa dá pripojiť až 8 - DS18b20, plus na analógové vstupy (6) snímače PT1000.
LK3 je pripojený na vnútornú sieť.
Panel 270 Wp ZV
Panel KIOTO KPV PE NEC 270Wp, Regulátor SRNE-ML2430, Menič Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 12V, Olovená batéria 12V/175Ah
LK3_monitoring
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1806/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 88
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvekod volente » úte črc 17, 2018 8:47 pm

Jejda to je pěkný, já už s tím programováním mám taky trošku problém.
Na měření proudu se dá použít i bočník?
Potřeboval bych měřit DC proudy do 120A.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1870
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov


Re: LK3

Příspěvekod rottenkiwi » stř črc 18, 2018 7:20 am

Ja by som potreboval .pdf o tom, ako vyčítať dáta zo SRNE reglov. Hĺadám to týždne na nete,
ale nič som nenašiel. Ten systém dokáže vybrať dáta z histórie príp. aspoň realtime ?
Dělej vše, jak nejlépe dovedeš. Ale ne lépe. 4. dohoda.
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Život MUDr. Helena
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 3037
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » stř črc 18, 2018 9:39 am

volente píše:Jejda to je pěkný, já už s tím programováním mám taky trošku problém.
Na měření proudu se dá použít i bočník?
Potřeboval bych měřit DC proudy do 120A.

Na meranie DC prúdu používam bočník a prevodník, toto meranie cez LK3 sa mi zatiaľ osvedčilo najlepšie.

Snímače DC prúdu v zapojení s LK3 som skúšal aj iné:

1. Snímač +/-31 A ACS711meral presne, skúšal som ho do prúdu 15A, no problém bol pri zmene teploty okolia a to prevedenie neviem či by vydržal napríklad skrat v obvode.
Snímač_ACS711.jpg

2. Snímač +- 75 A ACS709 už nemeral tak presne a od prúdu nad 25A sa dosť hrial.
Snímač_ACS709.jpg

3. Taktiež som skúšal snímač WCS1800 35A, ten meral celkom presne, ale problém bol tiež pri zmene teploty okolia.
Snímač_WCS1800-500x500.jpg

Potom som vyskúšal meranie cez bočník 100A/60mV a prevodník 0-120mV/4-20mA, to zatiaľ meria dobre a v LK3 sa to dalo celkom presne nakalibrovať. Prevodník mi taktiež galvanicky oddelil meraný obvod od obvodov LK3. Skúšal som to zohriať teplovzdušnou pištoľou a meraná hodnota sa nemenila, tak uvidím ako to bude merať v zime.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Panel 270 Wp ZV
Panel KIOTO KPV PE NEC 270Wp, Regulátor SRNE-ML2430, Menič Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 12V, Olovená batéria 12V/175Ah
LK3_monitoring
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1806/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 88
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » stř črc 18, 2018 9:47 am

rottenkiwi píše:Ja by som potreboval .pdf o tom, ako vyčítať dáta zo SRNE reglov. Hĺadám to týždne na nete,
ale nič som nenašiel. Ten systém dokáže vybrať dáta z histórie príp. aspoň realtime ?

Doma mám, večer to sem hodím.
Tu je niečo čo som vyčítal zo SRNE.

01.jpg

04.jpg

02.jpg

03.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Panel 270 Wp ZV
Panel KIOTO KPV PE NEC 270Wp, Regulátor SRNE-ML2430, Menič Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 12V, Olovená batéria 12V/175Ah
LK3_monitoring
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1806/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 88
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » stř črc 18, 2018 11:28 am

rottenkiwi píše:Ja by som potreboval .pdf o tom, ako vyčítať dáta zo SRNE reglov. Hĺadám to týždne na nete,
ale nič som nenašiel. Ten systém dokáže vybrať dáta z histórie príp. aspoň realtime ?

Tak niečo som našiel, ale doma mám asi aj niečo iné.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Panel 270 Wp ZV
Panel KIOTO KPV PE NEC 270Wp, Regulátor SRNE-ML2430, Menič Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 12V, Olovená batéria 12V/175Ah
LK3_monitoring
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1806/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 88
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvekod rottenkiwi » stř črc 18, 2018 12:25 pm

Vďaka. :)
Dělej vše, jak nejlépe dovedeš. Ale ne lépe. 4. dohoda.
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Život MUDr. Helena
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 3037
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: LK3

Příspěvekod volente » čtv črc 19, 2018 5:09 pm

Kde jsi kupoval LK3?
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1870
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » čtv črc 19, 2018 7:35 pm

volente píše:Kde jsi kupoval LK3?

Ja som kupoval tu:
https://www.tes-slovakia.sk/tinycontrol ... d4090.html
Ale pozri aj tu:
https://tinycontrol.pl/en/distributors/
Panel 270 Wp ZV
Panel KIOTO KPV PE NEC 270Wp, Regulátor SRNE-ML2430, Menič Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 12V, Olovená batéria 12V/175Ah
LK3_monitoring
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1806/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 88
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » pon úno 11, 2019 3:55 am

Konštruktéri Lan Controller v3 vydali novú verziu Firmware V1.51b1. Po resete, alebo odpojení od napájania sa už nevynulujú počítadlá energie.
Takže LK3 už spĺňa skoro všetky moje požiadavky.
Panel 270 Wp ZV
Panel KIOTO KPV PE NEC 270Wp, Regulátor SRNE-ML2430, Menič Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 12V, Olovená batéria 12V/175Ah
LK3_monitoring
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1806/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 88
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvekod alextccz » pát bře 22, 2019 9:49 am

Zdar, chtěl jsem se zeptat na pár věcí k tomu měření.
Napětí panelů měříš na přímo jen přes odporový dělič nebo přes ten oddělovací převodník.
Ten převodník umí měřit proud přes bočník obousměrně (nabíjení - vybíjení akumulátoru).
Předpokládám že by mělo jít měřit i přímo rovnou z bočníku?
alextccz
 
Příspěvky: 9
Registrován: úte led 16, 2018 2:28 pm
Bydliště: okr.Tachov

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » pát bře 22, 2019 12:17 pm

Napätie panelu a batérii meriam cez odporový delič, mínus pol je spoločný.
Tento prevodník meria len jednosmerne.
Niečo mám popísané tu: viewtopic.php?f=3&t=4237
Zopár vecí tam mám už pomenených, ale v princípe je to rovnaké.
Prúd som skúšal merať aj priamo cez bočníky do LK3, je tam tá možnosť kalibrovať to, merať sa to musí v spoločnej mínusovej vetve. No nakoniec som urobil meranie prúdu cez bočníky a galvanicky oddelené prevodníky.
Panel 270 Wp ZV
Panel KIOTO KPV PE NEC 270Wp, Regulátor SRNE-ML2430, Menič Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 12V, Olovená batéria 12V/175Ah
LK3_monitoring
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1806/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 88
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvekod alextccz » pát bře 22, 2019 2:59 pm

Díky za info.
alextccz
 
Příspěvky: 9
Registrován: úte led 16, 2018 2:28 pm
Bydliště: okr.Tachov

Re: LK3

Příspěvekod rorobocop » stř kvě 22, 2019 6:56 pm

aaa.pdf
Dobrý deň, som vo fotovoltaike nováčik ale zaujíma ma veľa vecí.
Rozhodol som sa tu napísať a hlavne spýtať nakoľko mám jednoduchý systém 10 x panelov 270wp a jednoduchý mppt menič na ohrev vody a ako viete nie je to čistý sínus ale modifikovaný. Ale čo ma zaujíma je monitoring. Čo som sa pýtal fotovoltaikov tak všetci sa pýtajú načo mi je monitoring pri ohreve vody. Pri hybridných systémoch je monitoring väčšinou už zabudovaný. Na internete som hľadal online monitoringy no bud su drahe alebo komplikované. Zaujal ma teto LK3 kontroler nakolko je relatívne lacný a jednoduchý. Moja predstava je meranie prúdu a napätia na výstupe do 3 kw, pričom výstupy mám dva ktoré prepínam na dialku - sonofi a stykač. Hlavné: TinyControl LK3.5, LAN CONTROLLER V3.5 + Napájací zdroj spínaný 24V / 0.8A + TinyControl SCT-013-030, Prúdový transformátor x 2 -na jeden a druhý výstup. Podľa mňa by to malo merať prúd no ako na napätie nakoľko je to trapezovy prúd. Vlastne si chcem aj zaznamenávať koľko vyrobím kW+ TinyControl DUSK, Senzor intenzity svetla a možno aj teplota a vlhkosť.
Nie je mi jasný ani ten oled ako je pripojený k LK ? Meranie prúdu a napätia od panelov kedže tam je DC max 400v a 10 A?
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
rorobocop
 
Příspěvky: 2
Registrován: pon kvě 20, 2019 2:27 pm

Re: LK3

Příspěvekod volente » stř kvě 22, 2019 7:18 pm

A další co mu chybí hračky. Na měření kolik jsi vlastně vyrobil kW ti stačí měřák za 10 dolarů, a na přepínání mezi bojlerem a bazénem jedno proudové relé s prioritou na bojler. Jednoduchý předvídatelný systém o který se nemusíš starat a přitom víš co udělá. A přihřívat si na dálku vodu v bazénu, když není nahřátý bojler je snad trošku mimo.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1870
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: LK3

Příspěvekod rorobocop » stř kvě 22, 2019 8:22 pm

no vlastne pravda, ale bojler 80 l je nahriaty aj za takéhoto daždivého počasia ale bazen len ak je výkon vätší -3kw špirála a bazén vyžaduje aj čerpadlo.
Ja to tak vlastne aj mám čerpadlo zopne bazén -špirála a ta je na prioritu I čiže menič prepne na bazen. Bojler s 1600w špirálou len zrána a večer keď je výkon menší.
A kontroler so senzormi za cca 90€ a monitoring cez net zadara nie je až taká strašná vec aby sa človek nepohral.
Skôr ma zlostí že ohrev vody pre každého blbosť.
P.S.: ak by som sa nechcel hrať tak FV nekupujem lebo návratnosť malá, nikto vôkol ju nemá radšej pretočia elektromer a tým šetria životné prostredie. Sám som veterinár a no elektrika ma vždy zaujímala, no študovať a pýtať sa.
Napríklad aj ten bazén mám na ovládanie cez google home -hlasové povely na zopnutie osvetlenia, čerpadla, protiprúdu - meranie teploty vody cez obyčajné sonofi čo ako píšeš pár dolárov a nepotrebujem programovať arduino.
Naposledy upravil rorobocop dne stř kvě 22, 2019 8:50 pm, celkově upraveno 2
rorobocop
 
Příspěvky: 2
Registrován: pon kvě 20, 2019 2:27 pm

Re: LK3

Příspěvekod antoni_sk » stř kvě 22, 2019 8:33 pm

Nedaj sa odradiť... :-)
3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A), CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), 4x bat. Fiamm 12V 160Ah zapojené na 24V
antoni_sk
 
Příspěvky: 75
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm