Re: AC elektroměr a modifikovaný sinus

PříspěvekNapsal: ned pro 03, 2017 10:23 pm
od JiříK
Křižík. Mručí, bzučí, ale měří a neshoří.

Re: AC elektroměr a modifikovaný sinus

PříspěvekNapsal: pon pro 04, 2017 5:26 am
od vasut
Co vím, tak na výstupu regulátoru je obdélníkové napětí s kmitočtem 122 Hz se střídou 0 až 100 %. Amplituda je dána osvitem panelů, jeho rovnoměrností a okolní teplotou a pracovním MPPT bodem a může být od 60 V do 280 V.

Re: AC elektroměr a modifikovaný sinus

PříspěvekNapsal: pon pro 04, 2017 9:12 am
od kodl69
Taky jsem se na to díval, pokud měříte výstup 50Hz, (modifikovanej sinus je jiným slovem trapéz, prostě obdélník obou polarit s mezerama). Proud přes kondenzátor v napájení elektroměru je vyšší než při sinusu, o kolik netuším, ale dalo by se to spočítat.
Pro regulátor BEL je elektroměr k ničemu, protože výstup má 122Hz (nevím proč, asi to bylo jednodušší naprogramovat) takže elektroměr 1.) shoří, kvůli několikanásobně vyššímu proudu přes napájecí kondenzátor
2.) pravděpodobně ukazuje nesmysly, protože je dělanej na 50/60Hz, sinus.
Řešení je:
1.) nic neměřit
2.) měřit napětí a proud na vstupu, a z toho počítat výkon, ztráty měniče asi nestojí za řeč.
3.) pořídídit si regulátor, co má měření v sobě, jede na 50Hz a možná je i levnější:http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt-menic-pro-ohrev-vody-siton-210/