Stránka 2 z 3

Re: Xantrex WX - upgrade fw

PříspěvekNapsal: úte dub 10, 2018 9:45 am
od mart.fish
No jeden Volt bych asi pochopil, CSW4024 to dělal taky, ale 1,8V je mazec. Nepochopil jsem, proč invertor remcá při 62V, když je v nastavení max napětí měniče 65V. A další věc je docela brutální hlučnost. Ale zase při tý výkonnosti to poměrně chápu.

Re: Xantrex WX - upgrade fw

PříspěvekNapsal: úte dub 10, 2018 10:03 am
od FCC
Hlučnost je jaká je. Zas na druhou stranu aspoň něco v garáži hučí :-) . Grid interactive, load shave máte nastudované ? To bude možná důvod proč inventor stávkuje se zadáním napětí.

P.

Re: Xantrex WX - upgrade fw

PříspěvekNapsal: úte dub 10, 2018 11:05 am
od mart.fish
Load shave nepoužívám a grid interactive je nějaká ta spolupráce s regulátorem přes xanbus, že? Bohužel jsem nepřišel na aktivaci této funkce. U původního invertoru to bylo označené jako EnhancedACSup a dalo se to zapnout a nebo vypnout. U XW nic takového nevidím

Re: Xantrex WX - upgrade fw

PříspěvekNapsal: úte dub 10, 2018 11:36 am
od FCC
Všechny tyto fcejsou závislé na nastavení napětí v sekci Gridassist a LBOC. Předpoklám, že to neprovozujete v režimu ostrov .

Re: Xantrex WX - upgrade fw

PříspěvekNapsal: úte dub 10, 2018 12:56 pm
od mart.fish
nn běží v režimu Grid Support a LBOC? Není to LBCO? A co Grid Voltage Support? Lze vypnou, zapnout.

Re: Xantrex WX - upgrade fw

PříspěvekNapsal: úte dub 10, 2018 5:43 pm
od FCC
Grid support má několik režimů .

Rozumná mě připadá tahle kombinace . Grid Support Voltage 65 V - tím se aktivuje Enhance Gridsupport mode . Nabíječ primárně nabíjí baterii . Po ukončení dodávky z nabíječe se aktivuje funkce Load shave tzn. Load shave - enable , Load Shave Amps - 0 A . Sell - enable , Maximum Sell Amps - 0A, Maximum Sell Scale Percentage - 100% .

Funkce Loadshave čerpá baterie do poklesu na LBOC +2V . Při poklesu na stanovenou úroveň se měnič přepne do režimu Passt trough a čeká na dobití bat. . Do rozmezí LBOC +2V je vhodné vložit Recharge Voltage . Potom je dobré si pohrát s Low Battery Cut Out Hysteresis ,by při dosažení napětí LBOC +2V se neaktivovalo nabíjení při připojení větší zátěže ( např. mikrovlka ráno ) .

P.

Re: Xantrex WX - upgrade fw

PříspěvekNapsal: úte dub 10, 2018 10:02 pm
od mart.fish
Moc díky za velmi podrobný popis nastavení, leč nerozumím nastavení: Sell - enable , Maximum Sell Amps - 0A, Maximum Sell Scale Percentage - 100%. Z toho jsem trošku Maruška:-( Sell jsem si vysvětloval jako přeposílání přebytku do distribuční sítě. Zbytek jsem nastavil a uvidíme ráno. Dík M.

Re: Xantrex WX - upgrade fw

PříspěvekNapsal: stř dub 11, 2018 7:39 am
od FCC
Sell - enable vypne rezervní zátěž na straně sítě ( Grid) - touto žátěží kompenzuje přetoky . Měnič má pak nižší spotřebu. Mám zkušenost, že při normálním provozu RD to není víc než 0,6kWh/měsíc v přetocích. Pokud tuto funkci neaktivujete nebude korektně fungovat Load Shave.
Maximum Sell Amps - 0A - pokud je nastaveno 0 nedodává měnič do sítě. Do sítě půjdou pouze přetoky které měnič není schopný kompenzovat. Pěkně to jde vidět když pustíte pořádně naloženou pračku.
Maximum Sell Scale Percentage - 100% - Objem energie kterou si může měnič vzít z baterie. Tato hodnota je globální, tzn. netýká se jen parametru Sell ,ale celého módu Grid support. Pokud nastavíte 0 bude menič pouze průchozí a nevezme si nic z baterie.

P.

Re: Xantrex WX - upgrade fw

PříspěvekNapsal: ned črc 29, 2018 6:54 am
od Janma
Zdravím. Potřeboval bych pomoct s rozběhem měniče xsantrex 6048xw.
Při připojení baterie menic naběhne rozsvítí se displej,ale na výstupu není žádné napětí. Musím připojit i AC IN, aby se rozběhl?
Koupil jsem jej použitý .Mám k němu ještě ovládací panel,jen nevím kam jej mám připojit.

Re: Xantrex WX - upgrade fw

PříspěvekNapsal: ned črc 29, 2018 8:38 am
od FCC
První připoj panel. Zespodu máš eth konektor pro Xanbus. Stejný konektor má i panel. Propojíš to klasickým eth kabelem.

P.

Re: Xantrex WX - upgrade fw

PříspěvekNapsal: ned črc 29, 2018 10:27 am
od Janma
Připojil jsem panel.
IMG_20180729_112552.jpg

IMG_20180729_112454.jpg

Re: Xantrex WX - upgrade fw

PříspěvekNapsal: ned črc 29, 2018 10:56 am
od FCC
Střídač zapni a Operation mode - operating , Inverter- enable ,Grid support - enable ( není nutné pokud to nemáš připojené k síti) . A na svorkách AC by jsi měl mít 230 V .
Tady je český manuál - https://1drv.ms/b/s!AiD9aUGChZnxuDePkEWfIpu5QiMW a tady anglický https://1drv.ms/b/s!AiD9aUGChZnxuDnf-d-KscB6gehi

Pavel

Re: Xantrex WX - upgrade fw

PříspěvekNapsal: ned črc 29, 2018 10:59 am
od Janma
Připojil jsem AC zátěž - led svetlo- svítí.
Ale panel je asi k.o. musel jsem jej odpojit nějak smrděl.

Re: Xantrex WX - upgrade fw

PříspěvekNapsal: ned črc 29, 2018 11:07 am
od FCC
Control Panel funguje ?

Re: Xantrex WX - upgrade fw

PříspěvekNapsal: ned črc 29, 2018 11:09 am
od Janma
Pravděpodobně tam je asi starší software.ta položka tam není.

Re: Xantrex WX - upgrade fw

PříspěvekNapsal: ned črc 29, 2018 11:22 am
od FCC
Podívej se do AJ návodu strana 29. Panel nemám,takže neznám jeho strukturu v menu. Požívám Combox - je to pohodlnější. Použitelný FW je od verze 1.07 výš . Nízké verze měly hodně bugů tzn. upgrade než to začneš používat.

PS: možná je to verze FW ControlPanelu. Ten starý zahoď.

P.

Re: Xantrex WX - upgrade fw

PříspěvekNapsal: ned črc 29, 2018 12:04 pm
od mart.fish
Já mám panely zapojené přesně obráceně. LED vestavěný do měniče a SCP na Xanbus. Nutno zakončit terminatorem na obou koncích (měnič i panel mají dva porty RJ45) Nepripojuj do nich nic jiného, běží tam Xanbus protokol. Pak lze nastavovat základní položky i pomocí panelu. Commbox je samozřejmě podstatně lepší způsob ovládání.

Re: Xantrex WX - upgrade fw

PříspěvekNapsal: ned črc 29, 2018 12:07 pm
od mart.fish
Na obou panelech lze odečíst napětí baterie a pokud navolis položku invert, tak ho lze vypnout a zapnout. Pak by se na výstupních svorkach mělo objevit napětí.

Re: Xantrex WX - upgrade fw

PříspěvekNapsal: ned črc 29, 2018 12:39 pm
od Janma
V položce inverter není žádná volba vypnutí nebo zapnutí. Jak se dělá upgrade softwaru? Jaky kabel a kde muzu stáhnout upgrade.

Re: Xantrex WX - upgrade fw

PříspěvekNapsal: ned črc 29, 2018 1:05 pm
od Janma
Jak jsem tam dal ten terminátor tak se začaly zobrázová i údaje o zátěži a napeti