Příspěvekod FCC » stř dub 04, 2018 8:48 pm

Kolegové,

Všiml jsem si,že se tu občas vyskytne někdo s Schneider (Xantrex) XW 6048. Pokud máte chuť můžete vyzkoušet upgrade na XW+ 8548 .FW je ke stažení zde https://1drv.ms/u/s!AiD9aUGChZnxz3fi-HBk4ITqVbiO .
První nahrát FW verzi 2.01 a poté 2.07 . Změny jsou v přiloženém dokumentu + v druhém dokumentu jsou informace ke změnám z XW 6048 na XW+ 8548 . Doporučuji vše pročíst (Po provedení upgrade jsou některé nastavené hodnoty změní - viz. dokumenty).

XW 6048 pak získá většinu vlastností XW+ včetně většího nabíjecího proudu a vyššího výkonu.

Upgrade je vyzkoušený přes ComBox .

S pozdravem

Pavel
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
 
Příspěvky: 65
Registrován: čtv říj 16, 2014 7:43 pm
Reputation: 3

Re: Xantrex WX - upgrade fw

Příspěvekod mopadzi » stř dub 04, 2018 9:05 pm

nevíte proč stáhl Schneider CAN BUS modul komunikace s baterkama LG CHEM RESU?
kdo si hraje nezlobí

9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
mopadzi
 
Příspěvky: 460
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Reputation: 16

Re: Xantrex WX - upgrade fw

Příspěvekod FCC » stř dub 04, 2018 9:36 pm

Při poslední diskuzi ( cca 3 měsíce zpět) o Lion s lidmi od Schneidru se netvářili, že by to nešlo dodat. Ale je pravda, že jsem to zatím nijak nezkoumal. Na zahraničních fórech jsou uživatelé co Conext Bridge to používají a nejsou tam k tomu nějké zásadní připomínky (http://forum.solar-electric.com/discuss ... lf-2017/p2).

P.
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
 
Příspěvky: 65
Registrován: čtv říj 16, 2014 7:43 pm
Reputation: 3

Re: Xantrex WX - upgrade fw

Příspěvekod FCC » čtv dub 05, 2018 10:06 am

mopadzi píše:nevíte proč stáhl Schneider CAN BUS modul komunikace s baterkama LG CHEM RESU?


Bridge má být dostupný pro EU koncem tohoto roku. V USA a AU je dostupný. Ještě řeší certifikaci ze strany LG CHEM. Obecně ale připojit baterie s vlastním BMS .

P.
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
 
Příspěvky: 65
Registrován: čtv říj 16, 2014 7:43 pm
Reputation: 3

Re: Xantrex WX - upgrade fw

Příspěvekod mart.fish » pon dub 09, 2018 11:50 am

FCC: mám 6048 a jen co jí dopojím do systému, tak to zkusím. Snažil jsem se na ní sehnat novější FW, ale nějak jsem neuspěl. Nějaká záludnost při upgrade pomocí ComBoxu? Popř při provozu? Zkoušel si upgrade? Dík M.
2400Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150 , Schneider CSW4024E, Xantrex XW6048, NiCd 48V/250Ah
mart.fish
 
Příspěvky: 137
Registrován: pát srp 15, 2014 8:11 pm
Bydliště: okolí Kladna
Reputation: 2

Re: Xantrex WX - upgrade fw

Příspěvekod FCC » pon dub 09, 2018 2:36 pm

Vše funguje tak, jak má. Po upgrade se to tváří jako WX+ 8548 . Se všemi zlepšeními. Nefungují pouze AUX kontakty, které XW nemá ( rozdíl oproti XW+). Doporučuji pročíst přiložený dokument, kde jsou změny popsány. Před upgrade doporučuji upgradovat Combox na poslední verzi. Upgrade provádět v řežimu Stanby - střídač připojený na nabité baterie a odpojený od zátěže. Osobně ozkoušeno - funguji na tom (viz. obr.).

Pevné nervy

P.
Přílohy
xw.PNG
xw.PNG (10.38 KiB) Zobrazeno 573 krát
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
 
Příspěvky: 65
Registrován: čtv říj 16, 2014 7:43 pm
Reputation: 3

Re: Xantrex WX - upgrade fw

Příspěvekod goodbie » pon dub 09, 2018 5:39 pm

Jen je otázka jak to ten regulátor vydrží dlouho?S upgrade comboxu jsem těžce narazil ani ve Schneideru si s ním neporadili a dostal jsem jiny svorek AUX je docela škoda ne?
goodbie
 
Příspěvky: 959
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Bydliště:
Reputation: 37

Re: Xantrex WX - upgrade fw

Příspěvekod FCC » pon dub 09, 2018 7:00 pm

goodbie píše:Jen je otázka jak to ten regulátor vydrží dlouho?S upgrade comboxu jsem těžce narazil ani ve Schneideru si s ním neporadili a dostal jsem jiny svorek AUX je docela škoda ne?


O stroji nepochybuji. S je to oficiálně schválený upgrade. Co vím ze Schnaideru tak měniče jsou naprosto stejné jediný rozdíl je v releove desce. Když si srovnáte váhu a dekvátního konkurenta Studer xth tak je rozdíl cca 20 kg ve prospěch XW. Bohužel měnič zabíjí nedotažené řízení hybridního režimu což jde řešit nadřazený řízením přes Modbus ( bohužel není to pro každého).

U upgrade Comboxu bylo kritické upgradovat bootloader před navazujícím FW. Upgrade Comboxu je důležitý, protože řeší Brick měniče při nekorektní dokončení Flashe.

Pro toho kdo ví do čeho jde je to momentálně nejlepší koupě poměr cena/výkon v segmentu bazar s podporou min. dalších 5 let ( což na stroj co se začal vyrábět v roce 2008 není úplně zlé)

P.
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
 
Příspěvky: 65
Registrován: čtv říj 16, 2014 7:43 pm
Reputation: 3

Re: Xantrex WX - upgrade fw

Příspěvekod mart.fish » pon dub 09, 2018 7:55 pm

Tak je po upgrade, ale moudrej z toho nejsem. Proč se furt tváří jako XW6048???
Přílohy
xantrex.jpg
2400Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150 , Schneider CSW4024E, Xantrex XW6048, NiCd 48V/250Ah
mart.fish
 
Příspěvky: 137
Registrován: pát srp 15, 2014 8:11 pm
Bydliště: okolí Kladna
Reputation: 2

Re: Xantrex WX - upgrade fw

Příspěvekod mart.fish » pon dub 09, 2018 8:06 pm

Ale dyť jsem kráva. To jméno stroje se dá přece editovat:-(((
2400Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150 , Schneider CSW4024E, Xantrex XW6048, NiCd 48V/250Ah
mart.fish
 
Příspěvky: 137
Registrován: pát srp 15, 2014 8:11 pm
Bydliště: okolí Kladna
Reputation: 2

Re: Xantrex WX - upgrade fw

Příspěvekod FCC » pon dub 09, 2018 8:15 pm

mart.fish píše:Ale dyť jsem kráva. To jméno stroje se dá přece editovat:-(((


Po nahráni 2.07 se to tváří jako 6048 ? Použil jsi FW z odkazu ?

P.
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
 
Příspěvky: 65
Registrován: čtv říj 16, 2014 7:43 pm
Reputation: 3

Re: Xantrex WX - upgrade fw

Příspěvekod mart.fish » pon dub 09, 2018 8:24 pm

Ano udělal jsem upgrade 2.01 - 2.07 a vše proběhlo korektně. On se tváří jako 6048, protože mu zústalo jméno jako XW6048. Po editaci jména je už zřejmě vše v pořádku. Např. nabízí nabíjecí proud 140A atd.
2400Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150 , Schneider CSW4024E, Xantrex XW6048, NiCd 48V/250Ah
mart.fish
 
Příspěvky: 137
Registrován: pát srp 15, 2014 8:11 pm
Bydliště: okolí Kladna
Reputation: 2

Re: Xantrex WX - upgrade fw

Příspěvekod mart.fish » pon dub 09, 2018 8:27 pm

viz. obr.
Přílohy
xantrex2.jpg
2400Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150 , Schneider CSW4024E, Xantrex XW6048, NiCd 48V/250Ah
mart.fish
 
Příspěvky: 137
Registrován: pát srp 15, 2014 8:11 pm
Bydliště: okolí Kladna
Reputation: 2

Re: Xantrex WX - upgrade fw

Příspěvekod FCC » pon dub 09, 2018 8:33 pm

Kde jde editovat jméno ?
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
 
Příspěvky: 65
Registrován: čtv říj 16, 2014 7:43 pm
Reputation: 3

Re: Xantrex WX - upgrade fw

Příspěvekod mart.fish » pon dub 09, 2018 8:39 pm

Jak to, že nevíš?:-)
Přílohy
xantrex3.jpg
2400Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150 , Schneider CSW4024E, Xantrex XW6048, NiCd 48V/250Ah
mart.fish
 
Příspěvky: 137
Registrován: pát srp 15, 2014 8:11 pm
Bydliště: okolí Kladna
Reputation: 2

Re: Xantrex WX - upgrade fw

Příspěvekod FCC » pon dub 09, 2018 8:52 pm

Tak to mě nenapadlo :-) Sem nelozím. Single Phase Master nebo Stand Alone ?
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
 
Příspěvky: 65
Registrován: čtv říj 16, 2014 7:43 pm
Reputation: 3

Re: Xantrex WX - upgrade fw

Příspěvekod mart.fish » pon dub 09, 2018 9:09 pm

No přiznám se, že jsem to ani u původního invertoru neměnil. U mě single phase MASTER. A ještě tu mám jeden velký problém. SCP se nechce nechat zaktualizovat:-( Commbox ho sice vidí, ale nenabídne jeho upgrade. Mám verzi V01.02.00-0006 a na verzi 2.07 to nějak nejde. Nemáte náhodou někdo schovanou verzi 2.00 a nebo 2.01?
2400Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150 , Schneider CSW4024E, Xantrex XW6048, NiCd 48V/250Ah
mart.fish
 
Příspěvky: 137
Registrován: pát srp 15, 2014 8:11 pm
Bydliště: okolí Kladna
Reputation: 2

Re: Xantrex WX - upgrade fw

Příspěvekod FCC » pon dub 09, 2018 9:23 pm

SCP nepoužívám ( mát to něco navíc oproti Comboxu kromě pocitu krásného displaye ? :-) ) . Zkusil bych přejmenovat nejnovější FW na stejné jméno jako starý.Na FW se pokusím zeptat ,ale bude to chvíli trvat... Jinak u mě taky Master. Zkoušel jsem Stand Alone ale pocitově měl měnič větší spotřebu ze sítě.

P.
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
 
Příspěvky: 65
Registrován: čtv říj 16, 2014 7:43 pm
Reputation: 3

Re: Xantrex WX - upgrade fw

Příspěvekod mart.fish » úte dub 10, 2018 7:35 am

Tak invertor je v plném provozu, ale mám tu menší problém. Ukazuje vyšší napětí, než regulátory a BattMon a to docela o dost. O dva volty:-( Při provozu z NiCd se při Absorb dostává do chybového stavu. Netušíte někdo co s tím? Je možná nějaká kalibrace?
2400Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150 , Schneider CSW4024E, Xantrex XW6048, NiCd 48V/250Ah
mart.fish
 
Příspěvky: 137
Registrován: pát srp 15, 2014 8:11 pm
Bydliště: okolí Kladna
Reputation: 2

Re: Xantrex WX - upgrade fw

Příspěvekod FCC » úte dub 10, 2018 8:39 am

Je to vlastnost XW, XW+ ( chová se tak i model 6048), mají to prostě tak nastavené, že ukazuje víc. Je třeba s tím počítat v nastavení. Jiné hodnoty bude mít MPPT a jiné XW. U mě je rozdíl cca 1V.

P.
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
 
Příspěvky: 65
Registrován: čtv říj 16, 2014 7:43 pm
Reputation: 3

Další

Zpět na Střídače, měniče napětí, invertory

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

Reputation System ©'