od matej » stř srp 13, 2014 12:28 pm
gupa: Neříkám že nemůže jít ve dvou/třífazovém systému některý měnič v režimu nabíječe a ostatní v režimu měniče. Co říkám je že tyto hybridní měniče neumí na výstupu dávat jiné napětí, než je na vstupu toho-kterého měniče. Na jistotu to mohu říct pro Studer a Victron. SMA jsem v ruce neměl.
tomas: Tohle umí i Studer, ale je to krajně neefektivní řešení: Jeden měnič nabíjí baterii (účinnost asi 80%), baterie funguje jako vyhlazovací kondenzátor (s účinností cca 85% jedná-li se o olovo), takže ztrácíme 1 - 0.8 x 0.85 = 32%. Další dva měniče vytvářející zbylé 3 fáze mají také své ztráty.
Tohle zapojení má smysl jenom tam kde opravdu potřebujeme 3 fáze vytvořit z jedné fáze, což určitě běžné není. Jelikož máme v síti prakticky všude 3 fáze, je zbytečné to takhle dělat, ale zapojit na každý měnič na jeho vstup jednu fázi z DS a fungovat třífázově hybridně.
Pokud opravdu potřebujeme 3 fáze napájet z baterie, lepší a efektivnější řešení je to které provozuje LUI, tj. za silným ostrovním/hybridním měničem je frekvenční měnič, který je z ostr/hybr měniče napájen do DC meziobvodu přes usměrňovač zapojený ako zdvojovač. Použitý frekvenční měnič o výkonu přes 10kW lze pořídit do 400 EUR.
Pravda a Láska zvítězí!.
SOLARSERVIS.EU -
Slnko do každého domu - Montáže hybridných a ostrovných FVE.