Axpert zobrazované napětí

Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.

Axpert zobrazované napětí

Příspěvekod tranzistor » úte pro 26, 2017 6:40 pm

Zdravím. Přes rok provozují Axpert MKS 2K-24 2000/1600 s panely 1500W a baterie Gel 300Ah. Mám problém s měřeným napětím na Axpertu. Při malém nabíjecím proudu je vše v mezích tolerance. S narůstajícím proudem (30A) je rozdíl okolo 0,5V, tudiž při napětí 28,4V dojde k omezení proudu, avšak na batrii je pouze 27,9V. Proto nedojde k plnému nabití baterie. Měřící multimetry jsou v pořádku. Úbytek napětí na vodiči délky 20cm průřezu 25mm2 je zanedbatelný. Při nabíjení menším proudem je rozdíl napětí menší a baterie se více nabije. Prosím o radu co s tím.
tranzistor
 
Příspěvky: 9
Registrován: stř lis 16, 2016 10:35 am
Reputation: 0

Re: Axpert zobrazované napětí

Příspěvekod rottenkiwi » úte pro 26, 2017 8:37 pm

Vymeniť svorky za iné s menším odporom, vymeniť kábel za hrubší a kratší,
podoťahovať všetko predpísanými N.m výrobcu, vymeniť baterku za inú s nižším
vnút. odporom, alebo vymeniť Axpert, za niečo, čo nemerá na silových vodičoch,
resp. vymeniť len regl. v Axperte a nahradiť ho reglom, čo meria správne.

Toto tu rieši veľa ľudí, no ale ako sa to dá ináč, neviem.

Na gel by to napatie malo stačiť, len to treba nabíjať pár hodín.¨

Príp. ísť do menu a nastaviť polovičný nab. prúd.
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum Enphase IQ7x 787 Dreamliner Issue Ako žiť eko Izolácia
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1820
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 69

Re: Axpert zobrazované napětí

Příspěvekod vlkazajac » úte pro 26, 2017 10:50 pm

tranzistor píše: Při nabíjení menším proudem je rozdíl napětí menší a baterie se více nabije. Prosím o radu co s tím.


Sám ste si odpovedali. Okrem toho čo píše rottenkiwi, je to prevádzkový režim, ktorý treba vytvoriť. V lete je na nabíjanie času dosť a treba nastaviť všetkými dostupnými spôsobmi nízky nabíjací prúd, ale tak, aby nič nezostalo na streche.
V zime je takáto rada plad prtná, treba menej vybíjať.......
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1672
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 162

Re: Axpert zobrazované napětí

Příspěvekod tranzistor » stř pro 27, 2017 8:04 pm

Děkují za odpověď. Vypočítal jsem, že na kabelu v místě měření (2×0,25m) 16mm2 proud 30A je napětový úbytek 0,033V.
Když bude dostatečný nabíjecí proud změřím napětí přímo na připojovacích přípojnicích Axperta a pozná se zda tam není
přechodový odpor. Nemyslím si, že by baterie mohly nějak ovlinit měřené napětí. Je pravda, že v zimních měsících baterie mají vlivem omezeného světla vyšší vnitřní odpor a proto je vybíjím jen na 24V. Doufám, že se s rozvojem elektromobility
dojde k poklesu cen baterii Lion. S pozdravem.
tranzistor
 
Příspěvky: 9
Registrován: stř lis 16, 2016 10:35 am
Reputation: 0

Re: Axpert zobrazované napětí

Příspěvekod lzahradil » stř pro 27, 2017 9:07 pm

tranzistor píše:Děkují za odpověď. Vypočítal jsem, že na kabelu v místě měření (2×0,25m) 16mm2 proud 30A je napětový úbytek 0,033V.
Když bude dostatečný nabíjecí proud změřím napětí přímo na připojovacích přípojnicích Axperta a pozná se zda tam není
přechodový odpor. Nemyslím si, že by baterie mohly nějak ovlinit měřené napětí. Je pravda, že v zimních měsících baterie mají vlivem omezeného světla vyšší vnitřní odpor a proto je vybíjím jen na 24V. Doufám, že se s rozvojem elektromobility
dojde k poklesu cen baterii Lion. S pozdravem.


To je stále dokola ohraná básnička. Všechny axperti měří napětí na prd. A od toho se odvíjí i další údaje zobrazované na displayi.
FVE 3,74kWp [6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 800Ah@24V + LiFePO4 200Ah@24V
lzahradil
 