Příspěvekod abrams » sob led 09, 2016 12:55 pm

abphoto píše:mam otazku, kedze manual k midnite je nie moc vysvetlujuci aspon pre mna... aky ma prakticky zmysel funkcia LoMaX a PV Shading?

Zdravím ,

LoMax moc netuším :dontknow: co sem jej zkoušel tak neměl na běžný provoz vliv .
PV Shading je detekce zastínění ::pv:: zapnutí by mělo pomoci udržet vyšší bod MPP bez ohledu na částečné zastínění třeba jednoho ::pv:: . U novějších verzí FW tato položka už myslím není - mám FW 1933 kde PV shading už není , původní FW PV shading měl :sm1: .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2304
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 247

Re: Midnite

Příspěvekod abphoto » ned led 10, 2016 2:51 am

hm, ok ja mam verziu FW 2079 cize najnovsiu a je tam PV shading... ale dik za info abramsi
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...


Revizie VTZ elektrickych E1 A B
Uživatelský avatar
abphoto
 
Příspěvky: 103
Registrován: pon srp 31, 2015 11:13 pm
Reputation: 5

Re: Midnite

Příspěvekod tomas » čtv bře 17, 2016 11:12 am

Všiml jsem že v regulátorech Midnite neklesá teplota FETů na teplotu okolí ani v noci. Například Midnite je v místnosti kde je 12°C ale teplotu FETů to ukazuje kolem 20°C. Chyba měření, nebo přes FETy stále něco teče i v noci? Neřešil to někdo?
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 1684
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec
Reputation: 59

Re: Midnite

Příspěvekod marko250 » čtv bře 17, 2016 6:25 pm

tomas> na teplotu se ti juknu až to schladne,ale tohle nepovažuji za problém.Více mě trápí teplota fetů v tlaku a jako největší mám záznam 69,3°C,jinak běžně kolem 60°C,kolik tam skáče tobě maximálka? Ještě větší stres mám s teplotou zbytku,fety jsou na to stavěné,ale vše ostatní moc ne.
JZ-50°/20xChaori<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar<davá2750W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 58.4VDC LFP4/370A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 1094
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín
Reputation: 104

Re: Midnite

Příspěvekod kodl69 » pát bře 18, 2016 12:45 am

Mě to taky ukazuje nesmysly, asi chyba v převodu na °C z Farnhaitů. Schválně jsem to teď oťukl infrateploměrem povenku, nikde není víc než 19°C a budíky ukazujou 26 až 29°C, takže asi vítr. Za začátku mě to děsilo, ale po roce provozu už si z toho nic nedělám. Takže skutečnost bude zobrazená hodnota - 8 až 10 °C....
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 2865
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 191

Re: Midnite

Příspěvekod marko250 » pát bře 18, 2016 6:11 am

Takže taky mě ukazuje 20.1°C(infrakem mají 17°C) a je tam ve sklepě 16°C,kolik Vám háže provoz maxima?A řešili jste šikovně nějak přídavné chlazení?Napadá mě tunel z plechu pod ním a šoupnut tam 120mm ventilátor napojený na midnite ventilátory spodní.Vlastně je potřeba zjistit kolik V mají.
JZ-50°/20xChaori<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar<davá2750W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 58.4VDC LFP4/370A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 1094
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín
Reputation: 104

Re: Midnite

Příspěvekod kodl69 » ned dub 03, 2016 10:01 pm

Pozoroval jsem dnes anomálii měření kapacity aku pře Midnite +WBJR - pořád to vypadalo celkem rozumně, a najednou baterky na equalize napětí a regulátor hlásí kapacitu baterie 70% - že by od včera zmizelo půl baterie? Asi ne, ale netuším, jak by se dal manuálně nastavit aktuální SOC u midnite. neřešils te to někdo? Nebo kdy se to počítadlo SOC zresetuje na těch 100%?
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 2865
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 191

Re: Midnite

Příspěvekod ResHacker » sob bře 18, 2017 1:05 am

Psal to tu Abrams:

Remaining Ah: Ah (zbývající Ah v aku - resetuje se na zadanou hodnotu při Floatu)


Ale WB mi dnes dorazil, tak se těšim, jak vyzkoušim :)
(polo) ostrov 1160Wp monokrystal, Midnite Classic 150 + WB Jr, 8S3P (24V) ~540Ah LiFePO (14kWh), HF čína KS-6000p 6kW / 24V čistý sinus
P106 Electric, original NiCD 120V/100Ah
Uživatelský avatar
ResHacker
 
Příspěvky: 312
Registrován: stř srp 03, 2011 4:42 pm
Reputation: 8

Re: Midnite

Příspěvekod ResHacker » pát črc 14, 2017 1:09 pm

@abrams:

Zdravím, kus zpátky jsi tu psal, jaké jsi míval nastavení v Midnitu:

Ending Amps je až ve Floatu . Bulk jede na plný dostupný výkon , Absorb je omezován nastaveným limitem napětí , ale proud je odvislý dodržováním limitu napětí .
Já mám Absorb na 55,2V (3,45V/článek) 45minut ,
Equalize vypnuta (55,2V 0 minut) ,
Float na 54,4V (3,40V/článek) Ending Amps na 0A use WBj. a
Rebulk na 53,2V - pokles napětí pod tuto hranici přepne regl do Bulku - dlouho trvající Float při nastavení hodnoty které aku běžně nedosáhne může vést k poškození vlivem nebalancování při Absorbu .

Pro přesnější Ending Amps je třeba WBj. , bez něj regl nedovede přesně udržet nastavený proud - stav odhaduje jen z napětí .

Omezovat nabíjecí proud při Absorbu jentak nejde , ale nejen Kodl69 se tímto nedostatkem zabýval ;) .


Rád bych taktéž nastavil přesnější ukončení nabíjení nejen na bázi Absorb napětí (Float mám poté na 3,3V/čl, aby se žluťasům neubližovalo), ale též díky WB Jr na ukončovacím proudu... V návodu mají napsáno, že pokud se Ending amps nastaví na ">0,0", tak to tu funkci vyřadí..? Při nule teda ještě funguje? Znamená to tedy fakt, že regl se bude po absorbu stále snažit měřit skutečnej proud do baterek a dokud po absorbu nebude na nule, tak se tam furt pere proud takovej, aby se napěťově držela hodnota Float? Díky...

Ad
Pro přesnější Ending Amps je třeba WBj. , bez něj regl nedovede přesně udržet nastavený proud - stav odhaduje jen z napětí .
- ending amps funguje i bez WBJr? To mi nějak nedává smysl - jakej muže mít regl pojem o proudu do baterek, když ty baterky během nabíjení zatěžujeme? Díky za vysvětlení...
(polo) ostrov 1160Wp monokrystal, Midnite Classic 150 + WB Jr, 8S3P (24V) ~540Ah LiFePO (14kWh), HF čína KS-6000p 6kW / 24V čistý sinus
P106 Electric, original NiCD 120V/100Ah
Uživatelský avatar
ResHacker
 
Příspěvky: 312
Registrován: stř srp 03, 2011 4:42 pm
Reputation: 8

Re: Midnite

Příspěvekod ResHacker » stř srp 30, 2017 4:25 pm

Ještě jedna věc by mě zajímala - mám problém s neustálým "ujížděním" údaje SOC. Je teda fakt, že elektrárnu vytěžuju momentálně skoro na 100%, takže se do Floatu dostanu třeba i jen jednou za 14 dní a SOC stále "pulzuje". Problem je, že asi nemám správně nastavenou účinnost baterií čico, takže se mi pak stává, že mi podpěťovka shodí systém třeba ještě při 30% a to mi dělá trošku problem s logikou vypínání a nahazování systému. Může se totiž stát, že když systém je Cellogem shozený při stavu SOC větším, než je v Midnitu nastavený na nahození, systém pak není automaticky opět nahozen. Nahazovací SOC zas nechci nastavovat příliš vysoko, aby v případě shození netrvalo příliš dlouho, než mi regl zase menič pustí... Proto bych rád měl SOC co nejpřesněji určeno a to je zřejmě při dlouhodobějším nedosaženim FLOATu (při asi špatně nastavený účinnosti baterek resp. dobíjení) problem....
(polo) ostrov 1160Wp monokrystal, Midnite Classic 150 + WB Jr, 8S3P (24V) ~540Ah LiFePO (14kWh), HF čína KS-6000p 6kW / 24V čistý sinus