Stránka 4 z 11

Re: Axpert komunikacni protokol

Napsal: úte bře 26, 2019 1:42 pm
od youda
U Infini je to trochu jinak, nicméně u Axperta bys měl dostat i napětí a proud z panelů pomocí QPIGS.
Pokud máš na Axpertu dva nebo tři PV vstupy, pak ještě příkaz QPIGS2.

Re: Axpert komunikacni protokol

Napsal: úte bře 26, 2019 1:53 pm
od xmasin
Podle tohodle manuálu https://github.com/scottwday/InverterEm ... otocol.pdf v QPIGS příkazu údaje o panelech nejsou.

Re: Axpert komunikacni protokol

Napsal: úte bře 26, 2019 1:57 pm
od dumi
ja mam u sebe v kodu tohle:
tmp := MID(message^, 4, 61 );
data^.stats.pvCurr := STRING_TO_UINT(tmp);
tmp := MID(message^,5 ,66 );
data^.stats.pvVoltage := STRING_TO_REAL(tmp);

nasel jsem to metodou pokus omyl, v popisu sem to nemel.
PV voltage je na pozici 66 (5 znaku) a proud na pozici 61 (4 znaky).

teba to tam budes mit taky.

Ono na netu je nekolik verzi toho protokolu. Pripadne sem hodim kompletni vypis toho co vim a mam vyzkousene.

Re: Axpert komunikacni protokol

Napsal: úte bře 26, 2019 2:05 pm
od youda
Mrkni sem:
Communication Protocol-20150924 - Customer.pdf
(600.41 KiB) Staženo 1067 x

Re: Axpert komunikacni protokol

Napsal: úte bře 26, 2019 2:13 pm
od dumi
Koukam ze tohle co poslal youda je asi nejpresnejsi co sem zatim videl.

Diky.

Re: Axpert komunikacni protokol

Napsal: úte bře 26, 2019 2:20 pm
od dumi
KOukam ze teplotu chladice "Inverter heat sink temperature" sem odhadl spravne, akorat mi je divny ze tam mam temer trvale 69C. je to normlani? i kdyz je to bez zateze se zatezi se to temer nehybe a v garazi je treba 13 stupnu.

Re: Axpert komunikacni protokol

Napsal: stř dub 03, 2019 9:09 pm
od dequeue
Dnes sa mi dostala do ruky UPS od FSP Champ 3k a pouziva to v podstate rovnaky protokol ako Axpert.

Re: Axpert komunikacni protokol

Napsal: stř dub 03, 2019 9:54 pm
od DanoP
dumi píše:
KOukam ze teplotu chladice "Inverter heat sink temperature" sem odhadl spravne, akorat mi je divny ze tam mam temer trvale 69C. je to normlani? i kdyz je to bez zateze se zatezi se to temer nehybe a v garazi je treba 13 stupnu.
Nie je to OK, normalna je okolo 33 -38 stupnov (PIP4048).
PIP4048.PNG
aktualne udaje mozno napriklad vidiet tu https://www.mms-softec.sk/pip/ (posielam si tam aktualne udaje).

Re: Axpert komunikacni protokol

Napsal: stř dub 03, 2019 10:39 pm
od youda
Napadlo mne - nemůže to být tím, že DanoP vyčítá teplotu měniče, zatímco Dumi teplotu chladiče?

Můj měnič také umí reportovat dvě různé teploty: teplota měniče je většinou kolem 30°C, ale ta druhá teplota mi lítá podle zatížení až k 90°C:
temper.PNG

Re: Axpert komunikacni protokol

Napsal: čtv dub 04, 2019 7:11 am
od DanoP
No neviem, v odpovedi na QPIGS ina teplota nie je (polozka 13. heat sink temp.), ale mozno je dolezita tato poznamka "The unit is ℃(NTC A/D value for 1~3KVA )" Ja mam 4kW/5kVA verziu a mozno vo verziach 1-3KVA to nie je teplota ale hodnota z AD prevodnika.

Re: Axpert komunikacni protokol

Napsal: čtv dub 04, 2019 7:26 am
od youda
Chlapci, nedá se nic dělat - vemte do pravé ruky šroubovák, do levé teploměr.....a po rozebrání bedýnek budete Axpertovi muset změřit bazální teplotu a pak navzájem porovnat :)

Re: Axpert komunikacni protokol

Napsal: čtv dub 04, 2019 9:17 am
od DanoP
PIP4048 ma tri snimace teploty (podla servisneho manualu) jeden je na chladici DC/DC
DCDC.PNG
druhy je pri transformatore
transf.PNG
a treti na chladici menica DC/AC
inv.PNG
Ak by bolo na chladici 60st tak to musi byt citit aj na teplote vychadzajuceho vzduchu.

Re: Axpert komunikacni protokol

Napsal: pát dub 05, 2019 5:37 pm
od kodl69
Není náhodou někde ke stažení komunikační protokol, kterým komunikují novější aksperty s BMS?

Re: Axpert komunikacni protokol

Napsal: ned kvě 05, 2019 11:05 am
od diablo007
Jedná technická ohledně watchpower přes USB se bez problémů spojí ukáže hodnoty něco nechá i preprogrsmovat něco ne ale jde mi spíš o Tonze sem chtěl vytáhnout historii jen tak ze zvědavosti zařízení je načerno přes USB takto

Re: Axpert komunikacni protokol

Napsal: ned kvě 05, 2019 11:08 am
od diablo007
Jenže při výběru zařízení odkud chci stahovat data sem našel jen jiná čísla a nic se mi nepodařilo stáhnout. Připojen byl tedy teprve včera nevím jestli už mi dá za včerejšek data nebo až za dnešek ale to že ho nevidím v nabídce ke stažení mne trošku zaskočilo

Re: Axpert komunikacni protokol

Napsal: pon kvě 06, 2019 9:36 pm
od diablo007
Chlapi to nikdo z vás z axperta přes USB nestahuje historii že nikdo nereaguje? Nebo na drady to jde jen přes sériový port?

Re: Axpert komunikacni protokol

Napsal: pon kvě 06, 2019 10:04 pm
od NOPARasito
Ja například na komunikaci s Axpertama v paralelu z vysoka prdím. Dokonce nemám čas otestovat registraci na Solarpatrol.exe.
Axpert je pro me takovej BLACKBOX, do kterýho naperu pres 6*MPPT ty svy 10kWp a pokud to jde doleju 10kWh Lifepo4 a jiz od konce unora jedu na 100% ostrovu ;-). Zatim jsem nevyuzil DS pro baypas nebo dobijeni ;-)
Pozn.: Hrozne se mi libi, jak tu ma hromada lidi na foru "cingrlatka" v podobe monitoringu atd. Ja osobne na to hazu bobek a radsi cas i finance naperu do panelu a baterek popr. regulatoru.
Uplne stejne jak Tesla: nejvykonejsi motor z EV, nejvykonejsi baterie. Ostatni srepeticky az posleze pokud zbude cas.
Ten ja nemam takze resim panely, baterie, regulatory.
:wood:

Re: Axpert komunikacni protokol

Napsal: úte kvě 07, 2019 12:56 am
od josse
Ten obrázek je divnej. Watch power nepoužívám, a vím že axpert nic neukládá, dostat z něj poslední chybový stav je umění, natož nějaká data, nemá je kam ukládat ani není co stahovat.

Po USB to funguje lépe než přes některé sériové převodníky. To je moje zkušenost.

Re: Axpert komunikacni protokol

Napsal: úte kvě 07, 2019 12:59 am
od josse
NOPARasito píše:
Ja například na komunikaci s Axpertama v paralelu z vysoka prdím. Dokonce nemám čas otestovat registraci na Solarpatrol.exe.
Axpert je pro me takovej BLACKBOX, do kterýho naperu pres 6*MPPT ty svy 10kWp a pokud to jde doleju 10kWh Lifepo4 a jiz od konce unora jedu na 100% ostrovu ;-). Zatim jsem nevyuzil DS pro baypas nebo dobijeni ;-)
Pozn.: Hrozne se mi libi, jak tu ma hromada lidi na foru "cingrlatka" v podobe monitoringu atd. Ja osobne na to hazu bobek a radsi cas i finance naperu do panelu a baterek popr. regulatoru.
Uplne stejne jak Tesla: nejvykonejsi motor z EV, nejvykonejsi baterie. Ostatni srepeticky az posleze pokud zbude cas.
Ten ja nemam takze resim panely, baterie, regulatory.
:wood:
Tenhle přístup je dobrý, taky bych tak rád dělal. Tu komunikaci vlastně dělám hlavně proto abych ušetřil těch 24 h x 40 W = 960 Wh.

Re: Axpert komunikacni protokol

Napsal: úte kvě 07, 2019 7:04 am
od Honza_H
Zdar. Já Axperta používám a data z něj tahám a archivuji průběžně. Souhlasím s "josse". Dle mého musí být Axpert připojen trvale na Watchpower a potom archivuje. USB jsem použil jen pro nastavení. Jinak vše jedu přes RS232.