Re: Axpert king neukazuje napätia

Příspěvekod tmvideo » pát čer 12, 2020 10:38 pm

Pozdravujem aksperťákov , mám PIP 2024 King, v prevádzke cca rok, stroj maká, ale momentálne sa mi na pokusy dostala pod ruky Lion baterka 24 V /160 Ah. na moje prekvapenie, vo Watch poweri zrazu nevidím napätia ani po prepnutí na user, stále dokážem nastaviť iba nabíjací prúd z panelov a z AC. Ešte som si všimol, že po kúpe som mal možnosť volieb - Flooded, AGM, user, a ukazovalo mi napätia, ktoré sa dali nastavovať, tera je tam Flooded, AGM, user, pylon, WECO a neviem nastavovať napätia - ani nabíjacie, ani vypinacie, kolónky s napätiami, ale bez hodnôt vidím iba pri zapnutom WAtch poweri bez bluetooth, pri spárovaní Bluetooth už tam nie sú. Chcem nastaviť iné napätia na skúšky s LION, ale neviem sa dostať na nastavenia . Stretol sa s tým niekto? pomohlo by zadať - restore to the defaults?
Uživatelský avatar
tmvideo
 
Příspěvky: 14
Registrován: úte říj 14, 2014 1:08 pm


Re: Axpert

Příspěvekod chatař » sob čer 13, 2020 6:27 am

Když už je tady řeč o Bluetooth, rád bych se zeptal, jestli mi tento bezdrátový přenos bude u Axperta VM II fungovat. Rád bych napojit USB bluetooth adaptér na ten komunikační kablík, co je k Axpertu dodáván, ale když jsem se snažil koupit USB spojku, chlápek se mě povýšeným tónem zeptal, na co to potřebuju, a když jsem mu můj záměr vysvětlil, s arogantním úsměvem, jako největšímu blbovi co kdy viděl řekl, že mi to fungovat určitě nebude. Tak nevím, jestli mám tu spojku vůbec shánět.
10S (8 REC 295Wp POLY + 2 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
chatař
 
Příspěvky: 711
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Axpert

Příspěvekod KubisKV » sob čer 13, 2020 7:38 am

mobilik píše:Nastav user priamo cez tlačidlá. Niekedy blbne komunikácia, program.


Má pravdu předsedo, opravdu je občas problém něco nastavit přes program, ruční nastavení přímo na displeji axperta je sice nepohodlné, ale funkční.
KubisKV
 
Příspěvky: 501
Registrován: pon zář 04, 2017 12:06 pm
Bydliště: Chebsko

Re: Axpert

Příspěvekod Majkl » pon čer 15, 2020 1:10 pm

Nedávno jsme tu s kolegou Vítkem řešili přepanelování 5kW PIP MK. Respektive co udělá jeho MPPT, když dostane nakrmeno více než 4000W / 80A. Někdo tvrdí - nedávat víc panelů, než je ve specifikaci, Vítek razí teorii (podepřenou svou praxí, kdy ještě nedávno měl celkem dost přepanelováno), že to MK vydrží a na 80A výkon ořízne a dál nepůjde.
Já jsem dneska po desáté viděl věci, které mne donutily jeden string okamžitě odpojit.
Přes jinak čistou oblohu šly mraky a MPPT se mohlo zbláznit, jak se to snažilo uregulovat. Na baterce bylo necelých 59V a proud skákal od 25, do 82A. :roll: Jinak nainstalováno mám (jak podpis prozrazuje) 4800Wp na jihovýchodní střeše a 945Wp na západní fasádě. Ta do toho v 10 hodin promlouvat nemohla.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
6,7kWp mono panelů (21x AUO Sun Bravo), 2 x PIP 5048MK paralelně, 34kWh baterie(10P15S 60Ah LiIon), řízení vytěžování - LK3, online dohled a ovládání (MQTT) - LK3
Majkl
 
Příspěvky: 152
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm

Re: Axpert

Příspěvekod Vitek » úte čer 16, 2020 6:20 am

Majkl píše:Nedávno jsme tu s kolegou Vítkem řešili přepanelování 5kW PIP MK. Respektive co udělá jeho MPPT, když dostane nakrmeno více než 4000W / 80A. Někdo tvrdí - nedávat víc panelů, než je ve specifikaci, Vítek razí teorii (podepřenou svou praxí, kdy ještě nedávno měl celkem dost přepanelováno), že to MK vydrží a na 80A výkon ořízne a dál nepůjde.
Já jsem dneska po desáté viděl věci, které mne donutily jeden string okamžitě odpojit.
Přes jinak čistou oblohu šly mraky a MPPT se mohlo zbláznit, jak se to snažilo uregulovat. Na baterce bylo necelých 59V a proud skákal od 25, do 82A. :roll: Jinak nainstalováno mám (jak podpis prozrazuje) 4800Wp na jihovýchodní střeše a 945Wp na západní fasádě. Ta do toho v 10 hodin promlouvat nemohla.


Ahoj Majkle,
Prosím upřesním..
přepanelováno mám dodnes ale pouze 2 světové strany a to východ a západ současně s 5,4 kWp. prozatím jsem tam neviděl víc než 80A. je ale pravda že po většinu času už to nemám kam dát..
Já jsem naopak byl ten kdo k tomu byl vždy trošku obezřetný a protože jsem se začal bát tak jsem si radši přikoupil jak regulátor fangpusun tak dalšího axperta. To znamená na jednom mám 4kWp ( čistý jih ), na druhém mám 5,4 kWp (zdá se optimum na východ západ ) a na třetím zatím 2kWp

Jak píše majkl sám sem to hodně přepaneloval v zimě, když jsem měl jen jeden střídač a bylo hnusně to jsem chvílí těch 8 kWp na jednom MPPT měl. nicméně sklon panelů vůči slunku nebyl v prosinci ideální....

pak jsem začal přemýšlet a nyní se snažím použít rozum, a zdáse že zatím k trablům nedochází vlivem přepanelování nebo přetěžování. A to ani při 8 - 9 kW na panelech z celkových 11,45 kWp

Co se týká ořezávání - tady jsem výrobci psal, a i výrobce mi doporučil abych se snažil nezatěžovat měnič na víc než povolených 80A - údajně v tom jsou jen 100A tranzistory. to ale nevím nemám udělanou rozborku.

Majkle prosím neber mě jako návod, ano zatím mi ani jeden měnič neshořel. ale začal jsem se bát a radši kupuju přídavný regulátory abych odlehčil axpertum typu makeskyblue a fangpusuny který ted leží ve skříni a čekaj na nový majitele.
Jinko 16,2 kWp,3xPIP5048mk,GBO a GBO AKU, 5xSSR + 1x klima 0-10V, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A, 705Wp fasada - makeskyblue 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56972
Vitek
 
Příspěvky: 1444
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvekod Majkl » úte čer 16, 2020 7:58 am

Ahoj Vítku, to vůbec není žádná výtka ;) na tebe. Jen referuju o vlastních zkušenostech, aby se poučili i ostatní. Já bych tomu regulátoru taky normálně takový čoud nedával, ale když ::pv:: už jsou na střeše a druhý PIP ještě nedorazil :cry: Tak troch tahám čerta za ocas a zkouším, kam můžu zajít... Když jsem tam ale viděl ten proud, tak jsem si to experimentování dost rychle rozmyslel.

M.
6,7kWp mono panelů (21x AUO Sun Bravo), 2 x PIP 5048MK paralelně, 34kWh baterie(10P15S 60Ah LiIon), řízení vytěžování - LK3, online dohled a ovládání (MQTT) - LK3
Majkl
 
Příspěvky: 152
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm

Re: Axpert

Příspěvekod Vitek » úte čer 16, 2020 8:09 am

Majkl píše:Ahoj Vítku, to vůbec není žádná výtka ;) na tebe. Jen referuju o vlastních zkušenostech, aby se poučili i ostatní. Já bych tomu regulátoru taky normálně takový čoud nedával, ale když ::pv:: už jsou na střeše a druhý PIP ještě nedorazil :cry: Tak troch tahám čerta za ocas a zkouším, kam můžu zajít... Když jsem tam ale viděl ten proud, tak jsem si to experimentování dost rychle rozmyslel.

M.


já Jsem se vždy bál toho jak se to chová ten regulátor MPPT, přijde mi že je o hodně pomalejší naž victron a než makeskyblue. tam právě je ten pruser že když vyleze slunko zpozamraků tak já se bál že to nestihne doregulovat dostatečně rychle pokud bys měl tedy např. 8 kW panelů jako já měl na jednu svět stranu tak jsem si skoro jist že to nedopadne a že to fakt bouchne.

Nechci strašit protože tyhle povídání nejsou založeny na žádným bouchlým MPPT. nikde sem řachlý MPPT neviděl, protože expert na přepanelování je český občan... možná i slovenský....

Jen říkám že jsem se začal bát a radši se snažím už držet štítkových hodnot..

Tak koukej odpojit jeden string at nedojde k problémům...
Jinko 16,2 kWp,3xPIP5048mk,GBO a GBO AKU, 5xSSR + 1x klima 0-10V, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A, 705Wp fasada - makeskyblue 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56972
Vitek
 
Příspěvky: 1444
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvekod DanoP » úte čer 16, 2020 9:29 am

Je tam aj iny problem, MPPT v axperte (150V) je pomerne pomaly aj co sa tyka regulacie napatia, a vsimol som si ze v takychto pripadoch robi zakmity cez maximalne nastavene napatie. Pokial su tvrde baterie tak to tak nevadi ale pri makkych to moze byt problem.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 679
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Axpert

Příspěvekod Vitek » úte čer 16, 2020 9:31 am

DanoP píše:Je tam aj iny problem, MPPT v axperte (150V) je pomerne pomaly aj co sa tyka regulacie napatia, a vsimol som si ze v takychto pripadoch robi zakmity cez maximalne nastavene napatie. Pokial su tvrde baterie tak to tak nevadi ale pri makkych to moze byt problem.

Ano o tom jsem psal že je pomalý..
Jinko 16,2 kWp,3xPIP5048mk,GBO a GBO AKU, 5xSSR + 1x klima 0-10V, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A, 705Wp fasada - makeskyblue 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56972
Vitek
 
Příspěvky: 1444
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvekod Majkl » úte čer 16, 2020 10:16 am

Potvrzuju. Baterky mám tvrdý jako šutr, ale i tak při plně nabitých bateriích a odepnutí zátěže napětí na baterce na chvilku vyskočí, než to MPPT doreguluje. Nastavené max je 60,7 a BMS na baterce má v logu zaznamenaný max 60,98V. Myslím, že to baterkám ale nemůže moc vadit (s mým nastavení už vůbec ne - vychází to na 4,065V na článek). Je to jen na chvilku a hned se to vybije.
6,7kWp mono panelů (21x AUO Sun Bravo), 2 x PIP 5048MK paralelně, 34kWh baterie(10P15S 60Ah LiIon), řízení vytěžování - LK3, online dohled a ovládání (MQTT) - LK3
Majkl
 
Příspěvky: 152
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm

Re: Axpert

Příspěvekod mypower.cz » pát čer 19, 2020 9:42 am

Zdravím. Téma nachvíli zamykám dokud nenajdu čas na roztřídění. Je absolutní nesmysl psát neustále nové dotazy do jednoho a toho samého tématu. Nikdo se v tom pak nevyzná. Na to je tu celé fórum Axpert a ne jedno jediné téma.

Na váš problém s Axpertem založte vždy nové téma, i kdyby mělo být duplicitní.
Uživatelský avatar
mypower.cz
Site Admin
 
Příspěvky: 4218
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Předchozí

Zpět na Axpert

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'