Příspěvekod kuky » ned čer 17, 2012 9:03 am

Zdravim,mam dotaz na epsolar jestli se da zapnout zatez rucne i pres den zatim na to nemuzu prijit funguje mi to az se setmi dle navodu jak spadne napeti pod urcitou mez.Diky za nejaky napad. kuky.
?
kuky
 
Příspěvky: 46
Registrován: stř dub 20, 2011 8:30 pm


Re: EP-Solar - Manuální zapnutí zátěže

Příspěvekod prochazka85 » ned čer 17, 2012 8:14 pm

da se to udelat jednoduse, je potreba tracker prepnout do modu 17
udela se to tak, ze podrzis tlacitko na trackeru (je tam jen jedno) tak dlouho dokud nezacne to cislo blikat
potom ho mackas tak dlouho dokud neukazuje cislo 17, pak ho zase podrzis zmacknuty dokad neprestane blikat.

od toho okamziku to tlaciko fungue on/off na zatez.

nastavi se to da i primo na LCD, je to sesta polozka v menu, predposledni od konce.
na prvnim radku uvidis nejak cislo na druhem radku uvidis n
zmackni "klic" a sipkama nastav 17 potom bude prave tlacitko fungovat on/off na zateze
?
prochazka85
 
Příspěvky: 221
Registrován: ned kvě 20, 2012 8:20 pm


Re: EP-Solar - Manuální zapnutí zátěže

Příspěvekod luge » ned čer 17, 2012 11:01 pm

prochazka85 píše:da se to udelat jednoduse, je potreba tracker prepnout do modu 17
udela se to tak, ze podrzis tlacitko na trackeru (je tam jen jedno) tak dlouho dokud nezacne to cislo blikat
potom ho mackas tak dlouho dokud neukazuje cislo 17, pak ho zase podrzis zmacknuty dokad neprestane blikat.

od toho okamziku to tlaciko fungue on/off na zatez.

nastavi se to da i primo na LCD, je to sesta polozka v menu, predposledni od konce.
na prvnim radku uvidis nejak cislo na druhem radku uvidis n
zmackni "klic" a sipkama nastav 17 potom bude prave tlacitko fungovat on/off na zateze

No vďaka . :) Čo som sa do toho naťukal . :fuuu:
?
luge
 
Příspěvky: 736
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK


Re: EP-Solar - Manuální zapnutí zátěže

Příspěvekod kuky » pon čer 18, 2012 6:10 pm

Tak jsem st taky potukal a uz zatez funguje jak ma .Diky za radu.kuky
?