od kodl69 » pon čer 13, 2016 8:55 pm
Pěkná práce, akorát si dovolím upozornit na pravděpodobně malý průřez zelenožlutých vodičů k přepěťovkám, potažmo od uzemnění. Pokud je osazena přep. třídy T1 - tj svodič bleskových proudů, tak min. CY16mm2 a pokud T2 -pouze přepětí, tak stačí 6mm2, jak přívod k přepěťovce, tak přívod od sběrnice hlavního pospojování domu. To stejný by mělo platit pro konstrukci s panely, pokud je v ochr. prostoru hromosvodu, což vypadá že je, tak dle normy CY 6mm2 stejně jako ten satelit a anténa, pokud není nebo není dodržena dostatečná vzdálenost s od hromosvodu, tak min. CY16mm2.
Přepěťovky T1 od panelů doporučuju na půdu co nejblíž panelům, je lepší si takovýhle věci nezatahovat moc do domu.
Ty máš v sérii tři panely s Voc cca 150V, a proč máš přepěťovky na 1000V? to asi moc regulátor se 150V maximálním napětím neochrání, pokud to dobře z fotky vidím. Ještě by mě zajímalo, proč nemáš uzemněný - pól DC, jaký k tomu máš důvod?
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 6907
- Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm