PIP 5048MKX zkušenosti

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
MarkTwain
Příspěvky: 5
Registrován: sob lis 19, 2022 2:33 pm

Re: PIP 5048MKX zkušenosti

Příspěvek od MarkTwain »

Zdravim.
Nedari se mi kalibrace proudu z panelu.Napeti panelu i baterie calibrovat jde.
Z panelu tece 1A a menic ukazuje 3A Postupuji dle navodu, a to
ATE1→PVB0→PVB101.00→ATE0
Na vse dostanU ACK9. Zkousel jsem i hodnoty PVB100.10, atd, ale beze zmeny.
Zkousel jsem i
ATE1→PVB0→PVB101.00→PSAVE→ATE0
Nejaka rada? Dekuji

Edit: Od 3,5A to uz ukazuje +-dobre s odchylkou cca 1A. Nicmene, kdyz je pod mrakem, tak skutecna vyroba je 1/3 vuci statistikam. Zkresluje to hlavne stav baterie. Podle statistik je na 100%, i kdyz to neni pravda.
V lete to asi nebude mit takovy vliv, jako v zime.
drzhor
Příspěvky: 35
Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
Bydliště: Praha

Re: PIP 5048MKX zkušenosti

Příspěvek od drzhor »

MarkTwain píše:Zdravim.
Nedari se mi kalibrace proudu z panelu.Napeti panelu i baterie calibrovat jde.
Z panelu tece 1A a menic ukazuje 3A Postupuji dle navodu, a to
ATE1→PVB0→PVB101.00→ATE0
Na vse dostanU ACK9. Zkousel jsem i hodnoty PVB100.10, atd, ale beze zmeny.
Zkousel jsem i
ATE1→PVB0→PVB101.00→PSAVE→ATE0
Nejaka rada? Dekuji

Edit: Od 3,5A to uz ukazuje +-dobre s odchylkou cca 1A. Nicmene, kdyz je pod mrakem, tak skutecna vyroba je 1/3 vuci statistikam. Zkresluje to hlavne stav baterie. Podle statistik je na 100%, i kdyz to neni pravda.
V lete to asi nebude mit takovy vliv, jako v zime.
ahoj,

podařilo se Ti to nějak vyřešit, pročetl jsem to tady celé a mám stejný problém, u mě 0-800W na displeji je skutečnost 0-200W následně u 1300W na displeji je 1200W a pak už je to ok.. a přesně SA ukazuje pak statistiky k ničemu, řeším to jen z důvodu kdy to fakt shodit a jen jen DS... rozdíl je, když to dá za den 2kW (výpis ale 6)

měřím to celé na BMS bez zátěže, nevěděl jsem proč mě to bez zátěže nanabíjí když je na displeji 700W - bohužel to je ve skutečnosti tak max na pokrytí spotřeby systému (nabíjet to začne až někde u 1000W na dispeji)

(chápu správně, že PIP 5048MKX je Axpert King II 5kW)
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
wattman
Příspěvky: 58
Registrován: pon lis 15, 2021 9:07 pm

Re: PIP 5048MKX zkušenosti

Příspěvek od wattman »

Posilal jsem nedavno vyvojarum SA tip na moznost korekce hodnoty vykonu pred ulozenim do databaze, nekolik rozsahu od do a nasobit nejakym koeficientem, aby si tam kazdy mohl doladit tu svou krabici podle skutecne namerenych hodnot. Protoze ty Axperty jsou v tomto prolhane az hruza a pak je vse ulozene uplne spatne.

Dostal jsem odpoved, ze se jim to zamlouva a meli by to zaradit do vyvoje v budoucnu.
MarkTwain
Příspěvky: 5
Registrován: sob lis 19, 2022 2:33 pm

Re: PIP 5048MKX zkušenosti

Příspěvek od MarkTwain »

Tohle je takova berlicka. Lepsi by bylo, kdyby to axpert opravil ve firmware. Na voltronic jsem psal, ale ani mi neodpovedeli.
Stahl jsem trosku proud z FVE, aby statistiky trochu souhlasili, ale funguje to jen se slunkem.
Od 1.1 vyrobeno z FVE 94 kWh , Spotreba 45kWh, spotreba menice cca 17kW, . Takze rozdil je 32kW.
Jak je to s nahranim firmware. Kdyz jsem volal prodejci, tak mi rekl, ze ztratim zaruku. Coz si myslim, ze na to nema pravo. Neberu scenar, kdy ten firmware spatne nahraji a menic se nerozjede.
Nahrava nekdo firmware pres vzdalenou plochu. Ze bych propojil notebook s menicem a nekdo to nahral ?
Je potreba nejaky specialni kabel, nebo staci u tohoto menice ten dodany seriovy na RJ45 ?
wattman
Příspěvky: 58
Registrován: pon lis 15, 2021 9:07 pm

Re: PIP 5048MKX zkušenosti

Příspěvek od wattman »

Jiste, je to jenom berla. Mam napr. kolem sebe 5ks promerenych Kingu, ani dva z nich nemeri stejne, rozdily jsou v desitkach %. Jeden jediny je v nejake rozumne akceptovatelny toleranci. Budeme radi alespon za to. Je samozrejme mozne to posilat dal a odchytit pres MQTT a korigovat, ale to je jeste dalsi rovnak na ohybak.

Je to proste levna pixla a pro vyrobce asi "nepodstatny detail" nebo zamerne kurvitko. Samozrejme, ze to jde u vyvojaru vyresit uz na miste HW nebo ve firmware, zatim se tak nestalo, ani nikdo z komunity ve svete na to taky nejspis neprisel.

A predpokladam "prilis optimisticke vykony" nejsou jen vysada Kinga a jeho klonu, jen to nebylo tak do oci bijici a nikdo to nemeril.
quovadis
Příspěvky: 4
Registrován: stř lis 24, 2021 10:36 pm

Re: PIP 5048MKX zkušenosti

Příspěvek od quovadis »

teapack píše:Mně dnes také poslali odkaz s postupem kalibrace, předpokládám, že to bude totéž:

https://easyupload.io/z326eu

Ke zkoušce se dostanu až odpoledne...

Zdravím.
Nemáte někde dostupný ten postup ještě. Odkaz již nefunguje.

Děkuji
Axpert King II 5kW
Modrásek 2kW + modrásek 1kW
Darované AGM 50Ah
13 x 285Wp (3,7kWp)
--------
Wattrouter, Home Assistant,
3x SSR relé
3x bojler spirály 2kW (real 2,1-2,3 regulované SSR) / 50, 80 a 160L. 50l samostatný, 160 a 80l v serii.
drzhor
Příspěvky: 35
Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
Bydliště: Praha

Re: PIP 5048MKX zkušenosti

Příspěvek od drzhor »

Axpert King II 5kW - 50.02 fw - jakmile dosáhnu float napětí tak se mě stane, že se nabíjení shodí /na pár vteřin/ a následně to začne cyklovat nabíjet/nenabíjet - baterie cca na 80% - musím manuálně schodit nabíjení na max 30A násleně to jede dál, u nabíječky ze sítě se to nestane a ta pomalu začne snižovat proud do bat packu...

pack lifepo4 282 Ah 16S s BMS, články při nabíjení 40A cca 30mV rozdíl, na packu žádná abnormalita...

neřešil jste to někdo? není to chyba v tom FW 50.02

Shutdown battery voltage
50.4 V
To grid battery voltage
50.0 V
Back to battery voltage
52.0 V
Battery float charge voltage
53.9 V
Battery absorption charge voltage
54.3 V
Max charge current
50 A (při problému snížím na 30A)
Max grid charge current
2 A
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
horpe
Příspěvky: 4
Registrován: sob kvě 07, 2022 4:13 pm

Re: PIP 5048MKX zkušenosti

Příspěvek od horpe »

Mám stejnou konfiguraci 280AH a dělá mi to samé, při vyšším nabíjecím proudu než 30A mi to Aku do plna nedobije...
Axpert King II 5kW
Lifepo4 280 Ah + BMS
18 x 380Wp
drzhor
Příspěvky: 35
Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
Bydliště: Praha

Re: PIP 5048MKX zkušenosti

Příspěvek od drzhor »

Jasny, holt "vlastnost" naštěstí část valím do bojleru tak je to v pohodě.. V reálu to do baterek díky úplně nesmyslum co si to myslí valí 2kW ..
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
drzhor
Příspěvky: 35
Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
Bydliště: Praha

Re: PIP 5048MKX zkušenosti

Příspěvek od drzhor »

ještě informace k ECO režimu - pozor na něj - pokud končíte den s vybitou baterií a zapnete ECO tak přes noc jede Axpert z baterie a v zimě ji muže dost dát zabrat - jede totiž z ní - 50w x klidně 15 hodin -> 0,8kW... napětí spadne /u16S/ z 51 na 49,8... pokud jedete s packem na hranu tak to může být následný problém... nezapne se žádné 2A nabíjení... (50.02 fw)
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
Uživatelský avatar
Juras66
Příspěvky: 47
Registrován: stř srp 18, 2021 8:31 am
Bydliště: Západné Slovensko (SE, TT)

Re: PIP 5048MKX zkušenosti

Příspěvek od Juras66 »

U mna, fw 50.01, nerozumiem preco prestane nedodrziavat nastavenie Back to grid (51V) po nabehu MPPT. Tusim ze by to mohlo suvisiet s nepresnym meranim napatia a prudu z panelov, lebo v grafoch v SA vidim ze mylne vykazuje v tom case (nabeh MPPT) kladny prud do baterky, zatial co napatie baterky klesa a battery power je zaporne. Spotreba ide okrem siete ciastocne aj z baterky. Co s tym robit?
FVE pod Karpatami v skusobnej prevadzke, asi tam aj ostane :) JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
drzhor
Příspěvky: 35
Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
Bydliště: Praha

Re: PIP 5048MKX zkušenosti

Příspěvek od drzhor »

horpe píše:Mám stejnou konfiguraci 280AH a dělá mi to samé, při vyšším nabíjecím proudu než 30A mi to Aku do plna nedobije...
tak po delším bádání je to takto:

pupování při dosaření bulk nebo float (nebudu řešit premature floating bug) je dáno tím, že jakmile sníží Axpert 2 výkon na udržovačku na třeba 1,2Kw což je zátěž a do baterky by nemělo nic téct - myslí sí že jede 1,2 tak díky nepřesnému měření nejede 1,2kW z PV ale třeba jen 800W takže nic netušící Axpert najednou tahá z baterky - pokledne napětí a začne do ní znova ládovat, zjistí že je na napětí stahne zase PV a tak pořád do kola.

pokud by to PV na nízkých hodnotách tak strašně nekecalo nezačal by takhle debilně pumpovat, bohužel se to člověk co nemá Solar Assistenta a nečumí na to online nikdy nedozví

zatím vyřešeno v Home Assistentovi MQTT -> Solar Asistant postupným omezováním proudu do baterky dle SOC z BMS aby se co nejvíce využil potencionál pole a nejel jsem jen třeba na 30A když svítí a mám prázdnou mamutí baterku...

kalibrace samo nepomůže protože bud to zkalibruješ na nízkým a nebo zase na vysokým a nesedí stejně nic...
Přílohy
Obrázek WhatsApp, 2023-04-26 v 21.56.04.jpg
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
vlastikz
Příspěvky: 6
Registrován: čtv bře 16, 2023 10:42 am
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 95

Re: PIP 5048MKX zkušenosti

Příspěvek od vlastikz »

taran píše:Mohu jenom potvrdit výše napsané. Skutečně asi nemá cenu se tomuto problému moc věnovat, výrobce nereaguje na připomínky. Je to nepříjemné, ale dá se s tím žít. Mě pálí jiný problém, nevím zda se s tím setkáváte také. Je to Error 80. Mám dvě hnedle identické instalace FVE, každá 10kWp. U každé používám dva měniče PIP5048MKX zapojené PAR. Nepravidelně, ale často padají do F80. Vypozoroval jsem že se to stává při přechodu do jiného režimu (SBU/GRID), nezávisle od toho jestli to je provedené manuálně, nebo automatem (používám ICC). Pomůže jenom tvrdý restart. Nemá někdo podobnou zkušenost, nebo ještě lépe řešení? Pročítal jsem i zahraniční fora, o tomto problému se rovněž hovoří, ale ani náznak řešení jsem nenašel.
Zdravím řešil jsem podobný Error 80 u střídačů , po různých pokusech jsem zjistil že tu poruchu dělá rušení z MPPT střídače , zaleží na délce kabelu (indukčnost) z panelů. Vyřešil jsem to odrušovacím feritovým kroužkem , tak že jsem přívod z panelu (oba vodiče +,-) udělal 3 až 4 závity přes kroužek .
Vl.
drzhor
Příspěvky: 35
Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
Bydliště: Praha

Re: PIP 5048MKX zkušenosti

Příspěvek od drzhor »

tak jsem dostal do Kinga 2 FW 50.07:

- rozhodně to lépe měří
- zítra dám vědět jak se to chová ke konci nabíjení, ale mělo by to byt již ve FW ošetřeno...

držte pěsti
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
Uživatelský avatar
Camel
Příspěvky: 152
Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
Bydliště: Kousek od Šumperka

Re: PIP 5048MKX zkušenosti

Příspěvek od Camel »

Kde se dá stáhnout?
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
drzhor
Příspěvky: 35
Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
Bydliště: Praha

Re: PIP 5048MKX zkušenosti

Příspěvek od drzhor »

Camel píše:Kde se dá stáhnout?
posílal jsem ho na reklamaci, nikde není ke stažení...
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
GsPiDeR
Příspěvky: 4
Registrován: stř lis 09, 2022 10:00 pm

Re: PIP 5048MKX zkušenosti

Příspěvek od GsPiDeR »

Taky mám kousek s tímto FW ("originál" King II). Nedokážu ale zpětně porovnat (už jsem ho tak koupil). Měření baterie nakalibrováno na "bulk". Spodek se rozchází o cca 0.3V. Zatím jsem v začátcích ...
drzhor
Příspěvky: 35
Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
Bydliště: Praha

Re: PIP 5048MKX zkušenosti

Příspěvek od drzhor »

GsPiDeR píše:Taky mám kousek s tímto FW ("originál" King II). Nedokážu ale zpětně porovnat (už jsem ho tak koupil). Měření baterie nakalibrováno na "bulk". Spodek se rozchází o cca 0.3V. Zatím jsem v začátcích ...
A nabíjí Ti to v pohodě ke konci? Já čekám zítra na sluníčko.
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
GsPiDeR
Příspěvky: 4
Registrován: stř lis 09, 2022 10:00 pm

Re: PIP 5048MKX zkušenosti

Příspěvek od GsPiDeR »

Mám nastaveno "absortion voltage" na 54.3V a "float" na 53.9V. A myslím, že to funguje (zatím nemohu potvrdit z dlouhodobé perspektivy - nemám zatím zapojen pořádný odběr). V případy potřeby, budu aplikovat korekci proudu, jak popisuješ výše. Grafík tady - https://iili.io/HUtuM6Q.jpg U "battery voltage (měření aexpert)" je vidět zploštění na 53.9V.
Uživatelský avatar
Camel
Příspěvky: 152
Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
Bydliště: Kousek od Šumperka

Re: PIP 5048MKX zkušenosti

Příspěvek od Camel »

drzhor píše:
Camel píše:Kde se dá stáhnout?
posílal jsem ho na reklamaci, nikde není ke stažení...
a kde byl reklamován? Jaký obchod ho prodával? Zkusil bych napsat info zda by nebylo možné zaslat novější firmware. Protože bratr má kinga 2 a verzi 50.02 a trochu mu to u konce nabíjení hapruje. Jakoby nestihl doregulovat výkon tak to prostě praskne 2kW do baterky vyletí napětí na baterce a on to vypne měnič na 0W. Na baterce lehce klesne napětí a on zase praskne 2kW do baterky a tak pořád dokola. Nedokaže plynule doregulovat výkon na menší hodnoty.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek