Obvod pro přepínání UPS na ČEZ jsou v podstatě jen 2 relátka, 2 diody a jeden přepínač. Ovladání je přímo z výstupu regulátoru. Takže když napětí klesne na hodnotu pro odpojení zátěže nastavenou v regulátoru, regulátor odpojí zátěž a tím relátka přepnou. Po tom, co napětí zase stoupne, regulátor připojí zátěž a relátka opět přepnou.
BAT jsou 2ks gelových akumulátorů 5Ah, které jsou přímo v UPS. Jsou tam pro vyrovnávání špiček při zapínání spotřebičů. 24V do UPS totiž neberu přímo z akumulátorů, jak je běžné, ale z výstupu regulátoru, abych měl přehled nejen o vyrobené energii, ale také o spotřebované.
Relé RE1 má jeden přepínací kontakt 75VDC/45A. Je tam proto, že UPS po přepnutí na síť trvá asi 3 sekundy něž se přifázuje. A to 5Ah gelovky při větší zátěži nedaly a UPS vypínala úplně. Pak sice sama naběhla, ale vypínání TV nebylo zrovna příjemné

.
Relé RE2 má jeden přepínací kontakt 250VAC/10A, kterým se připojuje nebo odpojuje fázový vodič do vstupu UPS.
Dioda D1 je obyčejná 1N4007. Teoreticky by tam být nemusela, ale relé nechtěly přepínat dokud jsem ji tam nedal.
Dioda D2 je tam proto, aby UPS po přepnutí na ČEZ nedobíjela akumulátory. Samozřejmě musí být na chladiči
Přepínač SW1 je tam jen na start UPS. Když se ji náhodou někdy povede vypnout špičkou při nižším napětí akumulátorů, tak se "nahodí" tímto vypínačem. Pokud totiž tuhle UPS zapnete jen z akumulátoru, najede na 60Hz. Pokud zapnete ze zásuvky, nastaví se podle toho, kolik Hz je v zásuvce (v ČR 50Hz).

- Schéma přepínače
Někdo může namítat, že jsou to všechno zbytečné ztráty. Jsou, ale mi za to pohodlí těch pár watthodin denně stojí. Hlavně v době, kdy třeba málo svítí a není nikdo doma (nemusím hlídat akvárko).
Pokračování tématu přepínání zde