Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná

Příspěvekod luky » pát říj 01, 2021 8:12 am

Mám další dilema:
Na horní řadu panelů (4x380Wp v seriovém zapojení) bude při západu padat postupně stín od sousedovy střechy. Má smysl z toho udělat 2S2P nebo to zvládnou bypass diody v panelech?
Mám 48V systém, takže 1S nepřichází v úvahu.

Obrázek
mobilní elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=13&t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
?
luky
 
Příspěvky: 675
Registrován: pon kvě 19, 2014 10:38 am

Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná

Příspěvekod cipis » pát říj 01, 2021 8:53 am

Dej to k sousedovi;-) Já mám takhle 6 panelů na východ (prvně jen dva, pak 4 a nakonec, co se vlezlo :D ).
8,37 kWp: 5520 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 810 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 1378
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná

Příspěvekod luky » úte říj 05, 2021 7:59 pm

Na neděli mám domluvenou plošinu, snad se povede počasí.

A mám tady další dilema: Těch 6 panelů ve spodní řadě půjde na MPPT v Axpertu, to je OK. Co použít na ty čtyři v horní řadě? Měl jsem v merku MakeSkyBLue nebo PCM60X, ale ani jeden nezvládne těch skoro 200V (4x49V). Existuje něco v rozumné cenové relaci nebo mám z toho raději udělat 2S?
mobilní elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=13&t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
?
luky
 
Příspěvky: 675
Registrován: pon kvě 19, 2014 10:38 am

Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná

Příspěvekod Franta2776 » úte říj 05, 2021 8:21 pm

Udělej z toho 2S.Jedna bedna méně problémů.
10640Wp=5940Wp Jinko 12x495Wp jihovýchod,4690Wp Leapton 14x335Wp ,cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad,baterie 43kWh(Lifepo4 16x260Ah,trakční gel 615Ah),Axpert Max 7200VA,Easun Isolar 5500VA
?
Franta2776
 
Příspěvky: 1076
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná

Příspěvekod luky » stř říj 06, 2021 7:01 am

..asi nerozumím. Jedna bedna to nebude nikdy, hledám druhou bednu.
mobilní elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=13&t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
?
luky
 
Příspěvky: 675
Registrován: pon kvě 19, 2014 10:38 am

Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná

Příspěvekod Franta2776 » stř říj 06, 2021 7:59 am

Blbě jsme to napsal-2x5 panelů
10640Wp=5940Wp Jinko 12x495Wp jihovýchod,4690Wp Leapton 14x335Wp ,cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad,baterie 43kWh(Lifepo4 16x260Ah,trakční gel 615Ah),Axpert Max 7200VA,Easun Isolar 5500VA
?
Franta2776
 
Příspěvky: 1076
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná

Příspěvekod luky » stř říj 06, 2021 9:12 am

Ten Axpert má ale vysokonapěťový vstup, 2S nepřipadá v úvahu. A navíc mám dva různé typy panelů (6+4 kusy).
mobilní elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=13&t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
?
luky
 
Příspěvky: 675
Registrován: pon kvě 19, 2014 10:38 am

Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná

Příspěvekod luky » pon říj 11, 2021 10:21 am

Namontováno jest.. teď ještě dokončit tu drátařinu dole..
A mám veselou příhodu: takhle nosíme panely a najednou mám za zády nějakou babču a ptá se, co takový panel stojí..
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
mobilní elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=13&t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
?
luky
 
Příspěvky: 675
Registrován: pon kvě 19, 2014 10:38 am

Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná

Příspěvekod luky » čtv čer 16, 2022 8:06 am

Koukám, že jsem se zapomněl pochlubit prozatímním výsledkem. Úplně dotažené to není, ale tak nějak to funguje.) Už tam mám natočeno 0.7MWh a přišla první "porucha". Tak jsem si aspoň vyzkoušel, že odpojení baterie Axpert i MSB přežije...
BMSka mi vypla baterku. Nemám (zatím) monitoring, tak nemám žádný vhodný log. Ale dnes jsem to nahodil a při ODBĚRU z baterek (1kW / 20A) mi roste napětí na článku č.8. Ale všechny šrouby jsou utažený. Bohužel než jsem to stihnul oměřit multimetrem, kde se to bere, tak mi to BMSka shodila. Hádám dobře, že tam někde bude přechodový odpor, že? Na screenshotech je baterka v klidu a s odběrem pro porovnání.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
mobilní elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=13&t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
?
luky
 
Příspěvky: 675
Registrován: pon kvě 19, 2014 10:38 am

Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná

Příspěvekod Matess » čtv čer 16, 2022 1:10 pm

kdy jsi naposledy baterku srovnal na horní napětí? Tohle mi udělala baterka na UPS když jsem ji rok nehnal na top balanc. Baterka se prostě rozejde a jeden článek je nahoře a zbytek není nabitý.
?
Matess
 
Příspěvky: 1375
Registrován: pon zář 09, 2013 4:16 pm
Bydliště: Šumperk

Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná

Příspěvekod luky » čtv čer 16, 2022 5:11 pm

Ta baterka se rovná každý den, ta BMS balancuje (sice málo, ale balancuje). A hlavně, asi jsem to nenapsal dost jasně. V klidu je na 8. článku napětí 3,372V a pod zátěží je na něm 3,656V. Tedy vyšší napětí!

Teď si to tady kreslím na papír a přechodovým odporem to být asi nemůže. Nevymyslel jsem situaci, kdy by mi ta BMSka mohla změřit vyšší než skutečný napětí. :uh:
mobilní elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=13&t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
?
luky
 
Příspěvky: 675
Registrován: pon kvě 19, 2014 10:38 am

Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná

Příspěvekod Soban » čtv čer 16, 2022 5:25 pm

Osobně bych ten článek vymontoval a přehodil s jiným (asi s krajním) a uvidíš.

Buď ta BMS bude psát to napětí na tom stejném článku a potom nechápu jak při zatížení může na něm růst napětí a nebo to bude jiný článek a pak bude zrada někde v propojce či článku sousedícím a nebo těch drátkách k BMS.
3,6kWp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp + (2kWp = 4x 500Wp 4S)) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 1134
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná

Příspěvekod Jurka » sob črc 09, 2022 3:10 pm

luky píše:Včera lenost zvítězila a zatáhnul jsem všechny 3 dráty do jedný chráničky. Teď s odstupem zase spekuluju, že bych to přeci jen dal zvlášť. Už jsem nerozhodnej jak ženská.

Jak přesně je vysoká ta zemnící příchytka? Resp. Vejde se mi to pod panel s rámem 30mm, kde je prostor 20mm?
Chci mít jistotu, než to objednám. Dík
?
Jurka
 
Příspěvky: 24
Registrován: úte lis 16, 2021 6:52 pm

Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná

Příspěvekod Jurka » pát črc 15, 2022 7:58 am

Ty zemnící svorky jsou hliníkový a Ty jsi do nich dal Cu drát. To by se podle mě ve vlhkým prostředí vůbec nemělo nebo se pletu?
?
Jurka
 
Příspěvky: 24
Registrován: úte lis 16, 2021 6:52 pm

Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná

Příspěvekod cipis » pát črc 15, 2022 8:17 am

To se nemá dělat v žádném prostředí, vznikne článek.
A další věc, co je tam na průser, tak ta chránička přes plechové lemování střechy, to by mě zajímalo, jak to po roce vypadá. I tam jen přes hřeben. A to kombišrouby pod tím prknem nemají těsnění.
Jo, a když už mu to tu tak drbeme, tak žebřík má absolutně špatně, chybí mu cca. 1 m, aby to bylo dle bezpečáka :D
8,37 kWp: 5520 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 810 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 1378
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná

Příspěvekod Lubik » pát črc 15, 2022 8:48 am

Pokud na článku roste napětí při zátěži, tak může mít velký vnitřní odpor. Pokud nemáš měřák na vnitřní odpor tak na něj připoj voltmetr a zatížit odporem (třeba několik metrů tenkého drátu a uvidíš jak poklesne napětí
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 3kVA, Easun MPPT60A, 24V 300 Ah
Uživatelský avatar
Lubik
 
Příspěvky: 222
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Bydliště: Praha

Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná

Příspěvekod Jurka » pát črc 15, 2022 12:49 pm

Dodavatel Těch svorek mně na můj dotaz napsal, že se tam má použít měkký Al drát o PRŮMĚRU 6mm.
Pak už jen zbývá zjistit, jak ho korektně napojit na CYA16, který vede pod střechou v objektu. Dělají se na to speciální spojky, ale nevím, zda jde na drát krimpovat spojka
?
Jurka
 
Příspěvky: 24
Registrován: úte lis 16, 2021 6:52 pm

Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná

Příspěvekod Jurka » pon črc 18, 2022 8:14 pm

Má někdo tip, jak spojit 6mm hliníkový drát s 16mm2 měděným lankem?
?
Jurka
 
Příspěvky: 24
Registrován: úte lis 16, 2021 6:52 pm

Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná

Příspěvekod Lubik » pon črc 18, 2022 8:21 pm

V čem je problém?
Šroubovací nebo lisovací spojka. Pokud to bude v suchu tak to ničemu nevadí. Na měděné kabely se dávají hliníkové lisovací spojky.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 3kVA, Easun MPPT60A, 24V 300 Ah
Uživatelský avatar
Lubik
 
Příspěvky: 222
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Bydliště: Praha

Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná

Příspěvekod Soban » pon črc 18, 2022 8:37 pm

No určitě bych měď a hliník nedával spolu, ale existují normálně spojky kam se může zapojit jak hliník tak měď. (kabely se nedotýkají)

https://electroexp.com/cs/kak-soedinit- ... ednym.html
3,6kWp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp + (2kWp = 4x 500Wp 4S)) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 1134
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

PředchozíDalší

Zpět na Plánované elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: BLEX [Bot], CC [Bot] a 1 návštěvník

Reputation System ©'