Příspěvekod ElektroEzs » stř led 25, 2023 8:07 pm

Ahoj kámoš si staví menší elektrárnu s Axpert King Rack a požádal mě jestli mu pomůžu Axperta nastavit. Měl bych pár otázek protože nemám s Axpertem osobní zkušenost.

1) Používat funkci přisosávání z DS nebo raději SBU?
2) Jaké nabíjecí napětí nastavit pro olovo?
3) Jaké napětí nastavit na přepnutí na DS a odepnutí DS?
4) Má tam 2ks 180Ah a 2ks 190Ah baterie(Varta Silver) používat nějaký balancér?
5) Lze použít tento převodník pro nastavení Axperta https://www.alza.cz/aten-usb-rs-232-d5525124.htm

Díky moc za rady:-)
JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
?
ElektroEzs
podporuje fórum
 
Příspěvky: 431
Registrován: stř zář 21, 2022 9:03 am


Re: Axpert King Rack

Příspěvekod kodl69 » stř led 25, 2023 9:07 pm

Aksperta jsem zatím dycky dokázal nastavit tlačítkama přímo na něm.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
podporuje fórum
 
Příspěvky: 6907
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm


Re: Axpert King Rack

Příspěvekod Soban » stř led 25, 2023 10:07 pm

1.) Záleží na tobě.
2.) Když nastavíš správnou baterku typ jsou hodnoty přednastavené pouze při volbě USE se berou nastavené data.
3.) Asi pro začátek nechat default.
4.) U olova netřeba - obzvláště pokud se dá dolévat destilka tak ji semtam provaříš a je to.

Jinak https://www.victronenergy.cz/accessorie ... cer#manual pro 48V systém potřebuješ 3 kousky.

Teď jsem si všimnul že tam má 2 a 2 rozdílné akumulátory to pro 48V systém je špatně!

5.) Vše se dá nastavit přes LCD a tlačítka.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 2013
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 11

Re: Axpert King Rack

Příspěvekod ElektroEzs » čtv led 26, 2023 7:18 am

Dobre zkusim to pres tlacitka a uvidim. Jaky rezim a baterii ma king nastaveny tovarne? Ja to rikal ze to je spatne 2kapacity v jednom packu. Je to velky problem?Diky
JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
?
ElektroEzs
podporuje fórum
 
Příspěvky: 431
Registrován: stř zář 21, 2022 9:03 am


Re: Axpert King Rack

Příspěvekod ElektroEzs » pát led 27, 2023 6:05 pm

Jaké nabíjecí napětí nastavit pro olovo? Při jakém napětí přepínat na síť aby olovo nedostávalo záhul. Díky
JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
?
ElektroEzs
podporuje fórum
 
Příspěvky: 431
Registrován: stř zář 21, 2022 9:03 am


Re: Axpert King Rack

Příspěvekod ElektroEzs » pát led 27, 2023 7:51 pm

Měnič nastaven na SBU. Může zůstat u zaplavených baterií nastavení AGM nebo změnit? Napětí jsem nastavil:

napětí na přepnutí na DS: 48V
napětí vypnutí DS: 54V

nabíjení Bulk 56,4V
nabíjení Float 54V
Vyrovnávací napětí 58,4V

Může takto být?

Který režim zvolit u priority solární energie v režimu SBU viz příloha?

Nastavení přes tlačítka úplně v pohodě opravdu není potřeba počítač pro nastavení.

Díky moc
Přílohy
IMG_7620.jpg
JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
?
ElektroEzs
podporuje fórum
 
Příspěvky: 431
Registrován: stř zář 21, 2022 9:03 am


Re: Axpert King Rack

Příspěvekod cipis » pát led 27, 2023 9:22 pm

Datasheet od baterek rika co?

Ta ekvalizace asi takto nee ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
15 912 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2691
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Axpert King Rack

Příspěvekod ElektroEzs » pát led 27, 2023 9:31 pm

Jsou to obycejne dolevaci autobaterie od Varty, datasheet jsem nenasel. Jake napeti bys nastavil? Diky

cipis píše:Datasheet od baterek rika co?

Ta ekvalizace asi takto nee ...
JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
?
ElektroEzs
podporuje fórum
 
Příspěvky: 431
Registrován: stř zář 21, 2022 9:03 am


Re: Axpert King Rack

Příspěvekod cipis » pát led 27, 2023 9:54 pm

Ty v tom datasheetu.
Na boku je snad lísteček s typem atd. ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
15 912 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2691
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Axpert King Rack

Příspěvekod ElektroEzs » sob led 28, 2023 8:27 am

Já to nikde v datasheetu nenašel, ale koukal jsem že pro zaplavené olovo by mělo být 2,5V na článek tedy pro 48V systém 60V.
JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
?
ElektroEzs
podporuje fórum
 
Příspěvky: 431
Registrován: stř zář 21, 2022 9:03 am