Victron Venus OS na Raspberry Pi + JK BMS

Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
johny.h
Příspěvky: 36
Registrován: sob črc 16, 2022 9:12 pm

Victron Venus OS na Raspberry Pi + JK BMS

Příspěvek od johny.h »

Zdravím zkušenější solárníky.

Po sestavení moji malé, zatím 2,2kWp fotovoltaiky jsem se pustil do řízení a monitorování.
Po shlédnutí videa Off-Grid Garage: https://www.youtube.com/watch?v=50V50lISnC8&t=1570s
jsem se pustil do instalace Victron Venus OS na Raspberry, vše funguje perfektně.
Pak následovala instalace z Githubu Louisvdw/dbus-serialbattery JK BMS do systému, viz další video:
https://www.youtube.com/watch?v=sHIlP2oJ3DU&t=308s
Instalace vpohodě, ale druhý den následovalo zklamání, jelikož limity napětí nabíjení baterie jsou dost nízko proti původnímu nastavení Victron MPPT regulátoru.
Slunce svítí jako blázen, ale limit proudového omezení je 5A. Vypozoroval jsem, že již při 54V se omezuje proud na 25A, asi po 15 min. na 12,5A a po dalších cca 15 min. už na 5A. Napětí klesne na 53,5V a blíží se západ slunce. I po nastavení vyššího max. napětí baterie se limity nemění.
Tak upřesňuji informaci ze stránek autora.
CVL (Battery Max) automaticky upravováno podle počtu článků x 3,45V
Baterie Min automaticky upravena podle počtu článků x 3,1V
CCCM omezuje nabíjecí/vybíjecí proud v závislosti na SOC - mezi:
91 % - 95 % => 50,20V = 1/2 max. nastaveného nabíjecího proudu
95 % - 98 % => 52,44V = 1/4 max. nastaveného nabíjecího proudu
99 % - 100 % => 54,65V = 5A nabíjení
Dle diskuze to vypadá, že se už řeší přenastavení na plynulejší regulaci.
https://github.com/Louisvdw/dbus-serial ... iscussions

Používáte někdo také tento systém, a jaké máte zkušenosti?
JZ, Canadian Solar 8x545Wp, Victron SmartSolar 250/70-Tr, Victron SmartShunt, Victron BatteryProtect, baterie 1. 48V/200Ah + baterie 2. 48V/280Ah + JK BMS + RS485 převodník + RS485 USB převodník a pro jistotu USB galvanický izolátor, EPEVER iPower Plus 5 kW, Venus OS na Raspberry Pi 4B, kabely VE.Direct-USB
Dagus
Příspěvky: 1946
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron Venus OS na Raspberry Pi + JK BMS

Příspěvek od Dagus »

Používám/val a ve zdrojáku se ty hodnoty dají upravit. Jinak je to dané max proudem co jsis určil do aku. Pokud jsis neurčil, tak je to myslím 60A. Je to proto, aby se na vrchu nabíjelo pomalu a měla aku čas se balancovat. Takže buď uprav hodnotu max proudu, nebo pokud nesnese tolik, tak vlitnout přes nějaký editor(nano) a zeditovat si ve zdrojáku battery myslím jak se to má chovat, je to tam rozepsané podke procent a místo 1/4 můžeš napsat konkrétní číslo co si přeješ.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
johny.h
Příspěvky: 36
Registrován: sob črc 16, 2022 9:12 pm

Re: Victron Venus OS na Raspberry Pi + JK BMS

Příspěvek od johny.h »

Jo, do zdrojáku jsem zatím nešahal, ale četl jsem, že tam se dá upravovat. Netroufl sem si na to, zatím, když už je nějaký relese v0.14 se změnama. Hodnoty sem upravoval pouze v konzoli a na ty to nereaguje. Já bych spíš posunul to napětí o kousek výš, ale to mi taky nepomohlo, když to má asi pevně nastavené.
JZ, Canadian Solar 8x545Wp, Victron SmartSolar 250/70-Tr, Victron SmartShunt, Victron BatteryProtect, baterie 1. 48V/200Ah + baterie 2. 48V/280Ah + JK BMS + RS485 převodník + RS485 USB převodník a pro jistotu USB galvanický izolátor, EPEVER iPower Plus 5 kW, Venus OS na Raspberry Pi 4B, kabely VE.Direct-USB
johny.h
Příspěvky: 36
Registrován: sob črc 16, 2022 9:12 pm

Re: Victron Venus OS na Raspberry Pi + JK BMS

Příspěvek od johny.h »

Tak zdravím po delší době to vypadá, že problém s předčasným omezením dobíjení je vyřešen.
Zakladatelovy stránky: https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery
Pracovaly se SOC baterie, původně v0.13
Modifikace: https://github.com/WaldemarFech/dbus-serialbattery
Pracuje dle napětí článků, modifikace od v0.14beta2 nyní b3
Jelikož JK BMS často se SOC dělala divy, tak dobíjení baterie končilo na 54V, i když jsem editoval proud i napětí v utils.py, měla přednost SOC baterie a po dosažení 54V dobíjení končilo na 5A, baterka se nedobila a přes noc nevydržela. Nyní upravuje SOC dle napětí článků!
Po nahrání modifikace od WaldemarFech je vše zatím OK, tak uvidím, až bude trochu víc svítit.
Pokud někdo používáte taky zakladatelovy stránky, doporučuji modifikaci.
JZ, Canadian Solar 8x545Wp, Victron SmartSolar 250/70-Tr, Victron SmartShunt, Victron BatteryProtect, baterie 1. 48V/200Ah + baterie 2. 48V/280Ah + JK BMS + RS485 převodník + RS485 USB převodník a pro jistotu USB galvanický izolátor, EPEVER iPower Plus 5 kW, Venus OS na Raspberry Pi 4B, kabely VE.Direct-USB
mihlit
Příspěvky: 493
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron Venus OS na Raspberry Pi + JK BMS

Příspěvek od mihlit »

Na stránce modifikace není napsáno, že je to modifikace a ani tam nevidím napsáno, v čem že by se to mělo lišit. To budí doměnku, že by to mohl být fork projektu jen za účelem vytvoření pull-requestu a přidání funkce do originálu.

Pokud koukám na tu "zakladatelovu verzi",tak tam vidím, že tam 29.11. přidal tu novou funkci z "modifikované verze"
https://github.com/Louisvdw/dbus-serial ... its/master

Takže pokud někdo přejdete na jinou verzi, tak pozor, abyste pak neskončili na verzi, co nedostane další vývoj, protože její účel forku byl již splněn...
johny.h
Příspěvky: 36
Registrován: sob črc 16, 2022 9:12 pm

Re: Victron Venus OS na Raspberry Pi + JK BMS

Příspěvek od johny.h »

Kdysi to uváděl zakladatel jako podporovaný návrh, přesné vyjádření si již nepamatuji. Důležité je, že už to reguluje dle napětí článků a ne SOC. Teda pro upřesnění, je to ve volbách utils.py a zmíněno někde ve změnách
https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery/releases
https://github.com/WaldemarFech/dbus-se ... y/releases
https://github.com/Louisvdw/dbus-serial ... 1328316220
asi tady
https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery/pull/293
Omlouvám se, ale někde v těchto úpravách to zmiňuje.
Ta procenta se nyní už správně přenášejí i do VRM.
Hurá.
Tu verzi od Luise jsem zatím netestnul. Ale i takto je to milý pokrok, protože moje bat. si už drží napětí přes 53V, což dříve po omezení nabíjecího proudu na 5A dle SOC, klesalo hned na cca 52V.
JZ, Canadian Solar 8x545Wp, Victron SmartSolar 250/70-Tr, Victron SmartShunt, Victron BatteryProtect, baterie 1. 48V/200Ah + baterie 2. 48V/280Ah + JK BMS + RS485 převodník + RS485 USB převodník a pro jistotu USB galvanický izolátor, EPEVER iPower Plus 5 kW, Venus OS na Raspberry Pi 4B, kabely VE.Direct-USB
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Victron Venus OS na Raspberry Pi + JK BMS

Příspěvek od Ondraf »

Ahoj, tak mi to nedalo a protože chci víc informací na displeji, tak sem zkouknul OFF-GRID Garage :yes: ::pv:: *batt*
Je to teda týpek.. se vyzná :comp: ::rolleyes::
Ukázal úplně jednoduchý návod jak rozšířit informace na RemoteConsole...
to potřebuju,jednoduchou instalaci :handshake2:
a takhle vypadá displej

https://www.youtube.com/watch?v=5KgrQAxPBzE
čau :)
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek