Příspěvekod Morak » stř zář 21, 2022 9:50 am

Dobrý den,

potřeboval bych poradit při následující situaci:
- projektuji továrnu
- investor by rád na střeše FVE, kterou by využíval pro vlastní potřebu (výroba, chlazení atd.)
- FVE by byla ideální cca 100 kW
- při podání žádosti o povlení na EG.D jsem narazil (nemají kapacitu na linky VN)
- čistě ostrovní systém není vhodný (výroba musí "běžet" i když nebude svítit)

FVE i tak chceme realizovat - ale jak ji povolit a zapojit?

Děkují za názory / nasměrování.
Uživatelský avatar
Morak
 
Příspěvky: 1
Registrován: stř zář 21, 2022 9:46 am

Re: Povolení FVE 100 kW

Příspěvekod cipis » stř zář 21, 2022 10:41 am

Proč žádáš o povolení 100kW elektrárny EG.D? To se snad žádá na stavebním úřadě.
Po EG.D snad chceš jen přípojku pro továrnu.
A jestli ti nejsou schopni dotáhnout požadovaný příkon, tak ti žádné povolení nepomůže.
Jsme na fóru, kde se neprodává, tak předpokládám, že chceš pro vlastní spotřebu, takže dodávat nebudeš.
Jestli ano, tak jsi na špatném fóru.
8,37 kWp: 5520 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 810 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 1356
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: Povolení FVE 100 kW

Příspěvekod tomas » stř zář 21, 2022 11:23 am

udělal bych tam mikrosíť
viewtopic.php?f=3&t=4977#p93790
a v případě nedostatku bych tu síť přiživoval 4Q rekuperačním frekvenčním měničem s odělovacím trafem. Trafo tam stejně budete mít pokud vám dovolí z VNka alespoň odběr. Takže z trafa přímo do toho frekvenčního měniče např: QUATROFREM 400
https://www.vonsch.sk/produkty/quatrofrem.php?lang=sk
a k tomu automatický bypass pro případ poruchy střídače který ale bude blokovat zdroje.
Pak jak EG.D navýší kapacitu tak to můžete přifázovat bez nějakých složitých úprav.

Pokud EG.D nedovolí připojit ani odběr, tak pak snad nějaká kogenerace nebo něco vodíkového ale to asi ještě pár let potrvá.

Já jsem nedávno zapojil 7 kusů Solax Hybrid 15kW s panely 99,9 kW + akumulaci cca 120kWh a je schopné to fungovat i v ostrovu.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2431
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Povolení FVE 100 kW

Příspěvekod tomas » čtv zář 22, 2022 9:21 am

Z ČEZem to teď je kupodivu trošku lepší než s EG.D.
Například ČEZu napsali že požadovaný rezervovaný výkon 270 kW připojí buď teď ale bez přetoků nebo až dokončí rozvodnu 10.2025 i s přetoky.
EG.D zřejmě zamítá vše. Zkuste jim navrhnout že to bude bez přetoků, jestli na to nepřistoupí a když tak požadujete výpočty že ani zdroj bez přetoků není možné připojit, pak bych to tlačil přes ERÚ pokud to odmítnou prokázat. Samozřejmě si oni do výpočtů dosadí takové vstupní hodnoty že to nemusí vyjít, to už potom nemáte jak ověřit. Ale bez přetoků by to těžko mohlo nevyjít, leda že by ani odběr nebyl možný.