Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte říj 04, 2022 2:29 am


Zprovoznění Goodwe GW1Ok-ET

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.

Zprovoznění Goodwe GW1Ok-ET

Příspěvekod mira.vitek » ned zář 11, 2022 7:15 pm

Zdravím,
mám dotaz ohledně zprovoznění Goodwe GW1Ok-ET hybridní střídač 3f. Systém mám zapojený 25 panelů Canadian solar 375Wp 548V a 308V. Bohužel není ještě zapojena baterie, kde se čeká na dodání. Při spuštění a prvotním nastavení mi nejde "zakliknout" možnost bez baterie. Mohu Vás poprosit o pomoc, jestli má někdo zkušenost s oživením právě bez baterie?
Uživatelský avatar
mira.vitek
 
Příspěvky: 2
Registrován: pon srp 29, 2022 6:11 pm

Re: Zprovoznění Goodwe GW1Ok-ET

Příspěvekod ok2vuv » ned zář 11, 2022 8:08 pm

Jo, jo je to tak. Nelze zvolit bez baterie, ale funguje i bez baterie. Samozřejmě pouze bez backup výstupu, takže synchronně se síti.
?
ok2vuv
 
Příspěvky: 39
Registrován: stř dub 10, 2013 8:19 pm

Re: Zprovoznění Goodwe GW1Ok-ET

Příspěvekod mira.vitek » pon zář 12, 2022 1:17 pm

Po spuštění spadne měnič do čekacího módu, nejspíš právě protože nejde nastavit možnost "bez baterie."
Uživatelský avatar
mira.vitek
 
Příspěvky: 2
Registrován: pon srp 29, 2022 6:11 pm

Re: Zprovoznění Goodwe GW1Ok-ET

Příspěvekod Donkezz » pon zář 12, 2022 9:06 pm

mira.vitek píše:Po spuštění spadne měnič do čekacího módu, nejspíš právě protože nejde nastavit možnost "bez baterie."

Bez baterie funguje mam to tak zapojene ked svieti dodava do domu ked nesvieti berie zo siete. Je tam v nastaveni stale chyba bms ze nema bateriu ale to nevadi funguje.
?
Donkezz
 
Příspěvky: 6
Registrován: pon zář 12, 2022 8:55 pm

Re: Zprovoznění Goodwe GW1Ok-ET

Příspěvekod ok2vuv » úte zář 13, 2022 7:24 am

Tak ještě zkontrolovat sled fází - musí být správně. Když je naopak, tak nenaběhne. Řádné uzemnění, dostatečné napětí na vstupu pro panely (minimálně 6 ks 450Wp, lépe 9). Zkušebně je možno zvolit nastavení jiného státu nebo rovnou ruční parametry sítě.
No a nezapomenout dát do konektoru vedle WiFi modulu ten DRED konektor. Já mám variantu s větším konektorem než je v návodu. Jsou tam propojeny 2 piny drátem a dva odporem. Bez něj to taky nejede...
?
ok2vuv
 
Příspěvky: 39
Registrován: stř dub 10, 2013 8:19 pm

Re: Zprovoznění Goodwe GW1Ok-ET

Příspěvekod passion » sob zář 17, 2022 9:19 am

Mám ho doma pár týždňov, zatiaľ tiež bez batérie a čo mám odsledované z parametrov PV Master, tak sa nepripojí, pokiaľ je odber zo siete v dome malý. Vie to poslať do jednej fázi najmenej 0,6A, čo je zhruba 400W. Od toho odčítaj vlastnú spotrebu meniča asi 160 - 180W. Ak je nastavený nulový pretok a v dome je celkový odber menší ako 200W (nemám presne odsledovanú hodnotu), *alebo panely nevedia dať aspoň tých cca 350W, tak menič ostane vo vyčkávacom režime a nepripojí sa.
Uživatelský avatar
passion
 
Příspěvky: 1
Registrován: ned zář 04, 2022 6:33 pm


Zpět na Hybridní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

Reputation System ©'