Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát zář 30, 2022 1:02 pm


GW10KT-DT přetoky

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.

GW10KT-DT přetoky

Příspěvekod martasnt » ned zář 11, 2022 12:57 pm

Dobrý den,

měl bych dotaz na přetoky u střídače Goodwe GW10KT-DT. Jedná se mi o to, že Smart Meter připojený je a komunikace podle led diody probíhá, ale pokud chci zakázat přetoky a nastavím power (export) limit na 0, tak se mi výroba měniče úplně vypne a nevyrábí nic. Může být problém ve firmwaru nebo v chybné komunikaci se Smart Meterem? Verze fw 15.15.10 (arm 16).

Děkuji.
Uživatelský avatar
martasnt
 
Příspěvky: 1
Registrován: ned zář 11, 2022 11:45 am

Zpět na Hybridní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: rezis a 4 návštevníků

Reputation System ©'