Nic se nemusí nastavovat. Solax G4 i Pylontech se umí domluvit po RS485 i CANu. Viz fotky:
viewtopic.php?f=18&t=8421&p=165857&#p165398viewtopic.php?f=4&t=4565&start=20#p165814Jen ty nové BMS od Pylontechu mají nějakou chybu a po měsíci fungování se začnou přesně co hodinu restartovat a střídač zahlásí BMS_Internal_Err, dělá to třeba dva - tři dny a pak to zase cca měsíc funguje OK. Ty co jsme instalovali minulý rok 2021 to nedělají. Řeším to.
Mám vyzkoušené že když dám novou BMS do funkční elektrárny z minulého roku tak to začne dělat, bez vlivu jestli tam je Solax G4 nebo ty předchozí varianty, takže střídačem to není. Podobně i opačně, když dám starou BMS do nové elektrárny kde to restartuje, tak to začne fungovat OK. Ovšem na jiných střídačích Goodwe, SofarSolar, atd... si na to zatím nikde niko nestěžoval i u nových BMS. Takže je to zvláštní.
Pylontech asi něco minulý rok v BMS změnil, možná firmware a si se to projevuje jen u Solaxu.