Axpert Max II 10K-48 10000 Watt

Měniče Axpert
Neo
Příspěvky: 256
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
Reputace: 36
Bydliště: naplavenina u OL.

Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt

Příspěvek od Neo »

Lukinon píše:Můžu mít dotaz dají se ty dva mppt vstupy spojit v jeden? Přemýšlím nad ním nebo 8kw. Jdou mi přes půl domu jen dva dráty. Třeba 450voc a 23A? Teď mám 250voc a 23A a chci přidat panely a prodat 5kw měnič.
Dík
Určitě bych nespojoval vstupy dvou reglů, MPPT regl hledá max. výkon panelů postupným zatěžováním a totéž dude dělat ten druhý. Budou se mezi sebou "hádat" o výkon. Není náhodou 23A přes parametry reglu?
++
utasek
Příspěvky: 23
Registrován: sob srp 13, 2022 11:48 am
Reputace: 1
Lokalita: Slavkov u Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9.6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Bydliště: Holubice u Brna

Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt

Příspěvek od utasek »

Ahoj. Tak axpert jede jiz 3ti tyden bez problemu, BMS je JK a sosam data jak z BMS tak z menice do Solar assistantu.
Ted dokoncuji silovku na vystupu. Soucasne zapojeni mam: vystup N jde primo do fička, zem na zemnici listu a L je jasny dale na jistice. Kolegove z prace co maji starsi axperty me presvecuji ze mam ale na vystupu axperta spojit N+zem takze TN-C a pak fickem rozdelit TN-S. Nikdo me ale nedokazal vysvetlit proc kdyz soucasne zapojeni me bezproblemu jede
diky
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
cipis
Příspěvky: 4212
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt

Příspěvek od cipis »

Ty mas za fickem jistene okruhy na obou fazovych vodicich?
Vem si voltmetr a zmer oba fazove vodice vuci zemi, budes tam mit okolo 110V u obou. Pokud tedy chces zustat v teto siti, musis jistit oba fazove vodice, ne jen jeden. Jinak poslechni kolegy.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
utasek
Příspěvky: 23
Registrován: sob srp 13, 2022 11:48 am
Reputace: 1
Lokalita: Slavkov u Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9.6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Bydliště: Holubice u Brna

Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt

Příspěvek od utasek »

Tak mezi zemi a L je 230V, mezi zemi a N je 0V. Dnes me odpovedel prodejce ze to v zadnem pripade nemam proklemovavat coz se delalo u starsich verzi(nebo pry cinske klony). Je to udelano elektronicky uvnitr menice.
Kazdopadne diky za reakce
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
utasek
Příspěvky: 23
Registrován: sob srp 13, 2022 11:48 am
Reputace: 1
Lokalita: Slavkov u Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9.6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Bydliště: Holubice u Brna

Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt

Příspěvek od utasek »

Tak dnes pripojen pres prepinac siti celej baraka vyjma indukce, tu jsem zatim nechal a DS. Vse funguje jak ma, jediny problem je s domacim kinem Sony ktere je pripojeno pres TV HDMI. Kdyz jedu na Axperta tak v kine prska - asi nejake ruseni, na DS vse OK. Myslite ze bude stacit nejaky filtr pred kino?
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
Soban
Příspěvky: 3354
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt

Příspěvek od Soban »

Prská nebo bručí?

Pokud bručí, dělá to zemní smyčka, pokud prská může to být rušení z toho měniče.

Za pokus to stojí dát na síť k tomu kinu nějaký odrušovací prvek.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
utasek
Příspěvky: 23
Registrován: sob srp 13, 2022 11:48 am
Reputace: 1
Lokalita: Slavkov u Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9.6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Bydliště: Holubice u Brna

Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt

Příspěvek od utasek »

Tak vyreseno. Puvodni "pozlaceny" HDMI kabel z TV do domaciho kina nahrazen šuntem z ciny a najednou vse ok. Asi neni cinan jako cinan.
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
kuli
Příspěvky: 441
Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
Reputace: 31
Lokalita: Horná Orava
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt

Příspěvek od kuli »

pavlioso píše:Bohužel, musím potvrdit co řikal Toma_cpu. Stále se nedaří zprovoznit komunikaci Axpert MAX II 10k-48 <-> Pylontech US2000C.
Kabel jsem pouzil podle videa od prodejce, 3,5,8(strana experta)->6,7,8(strana baterky).
Stále chyba 61

Písal to niekde na zahraničnom fore Youda, ale to je na 5 kW ak to pomôže :

https://powerforum.co.za/topic/2519-mpp ... ment-40801

A ešte toto som našiel, ale neviem od koho to je :


Zverejnené 8. mája 2019
Čaute ľudia,
Ak teda chcete skontrolovať stav svojich zariadení Pylontech Phantom-S, US2000 alebo US3000, na tento účel existuje skvelý diagnostický nástroj s názvom BatteryView.
* Zrieknutie sa zodpovednosti:
* Upozorňujeme, že pomocou nižšie uvedených informácií môžete efektívne zničiť svoje batérie alebo zrušiť platnosť záruky.
* Robte, čo sa vám páči, ale nenesiem zodpovednosť za vaše činy a výsledky.

Najprv musíte vytvoriť kábel sériovej konzoly, pretože žiadny taký kábel sa nedodáva s batériami . Tu je zapojenie:
1. Zapojte RJ-11 konektor kábla do konzolový port z TOP BRICK vás zásobníka batérií. Pre istotu je vrchná tehla tá, ktorá má LinkPort0 EMPTY.
2. Ďalej zapojte kábel do sériového portu notebooku alebo adaptéra USB2Serial.
3. Spustite aplikáciu a vyberte názov sériového portu podľa konfigurácie prenosného počítača. IE COM1, COM2, COM6 ...
4. Prenosová rýchlosť je 115 200.
5. Ak máte viac pylónových tehál na sebe, začiarknite políčko „Paralelné“ a vyberte počet tehál, ktoré máte v jednom stohu.
6. Kliknutím na OK sa pripojíte k BMS.
7. Ak ste urobili všetko správne, aplikácia naskenuje všetky tehly a ukáže vám prevádzkové parametre, ako sú napätie článkov, prúd, teplota, SoC ...

Zverejnené 17. mája 2019 (upravené)
Čaute ľudia,
pred pár mesiacmi spoločnosť MPP Solar oznámila schopnosť svojich invertorov (PIP-5048MK, PIP-5048GK a MPI Hybrid) aktívne komunikovať s nízkonapäťovými batériami US2000 a US3000 spoločnosti Pylontech.
Hlavné vlákno o téme na fóre PowerForum je tu: https://powerforum.co.za/topic/2519-mpp ... ment-40801
Odvtedy , pár ľudí sa na fóre pýtalo na správne pripojenie požadovaného kábla RJ-45 BMS. Takže som si kúpil príslušnú sadu pre MPI Hybrid od MPP Solar a teraz sa na ňu môžeme pozrieť
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
utasek
Příspěvky: 23
Registrován: sob srp 13, 2022 11:48 am
Reputace: 1
Lokalita: Slavkov u Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9.6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Bydliště: Holubice u Brna

Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt

Příspěvek od utasek »

90V dc bug.jpg
90V dc bug.jpg
Pres podzimni testovani Axpert max 2, 10kW jsem zjistil ze "odbornici" z Voltronics propašovali do firmware invertoru stejny bug jakym trpely predesle kusy. Tzn pri oblacnosti kdy je mensi svit axpert drzi diky sw chybe napeti na PV na 90V a silne limituje vykon z vrchu. U me staci zapnout/vypnout krmeni vystupu pres tlacitko pod displeyem a najednou stringy vyjedou na 350V a vyrabeny vykon se skoro z dvojnasobi. Zatim neni lecba, jedine nekdo kdo patchne FW. Psal jsem i na australske fora kde kluci resi ale jelikoz to vypada ze axperti jsou generatorem verzi firmware tak moje verze 82.xx je unknown zatim
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 67
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt

Příspěvek od bokser01 »

Tohle má i ten muj MUST a Green cell oba stejně... drží mi napětí na 29,8V třeba hodinu po východu pak to najednou skočí na nominál a výkon se leckdy zvedne i 3X. Aktualizace asi ani nejsou origo výrobce MUST mi firmware neposkytl.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
PetrDubi
Příspěvky: 1327
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace: 208
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt

Příspěvek od PetrDubi »

Jasně, to je bohužel vlastnost těch MAX Axpertů daná bugem ve FW adi už od začátku, ale nejspíš to bude i u jiných verzí s HV MPPT. Nevím jestli to dělá i LV, ale vzhledem k tomu že už u LV měničů se tradovalo, že při špatných podmínkách vyrobí mnohem míň energie než samotný regulátor bez ohledu na to, jestli to je Victron nebo Epever, tak už to tam je nejspíš od začátku a možná to není bug, ale vlastnost

Každopádně ten upravený FW je fakt dobrý. Mám ho nahraný a napětí jde nahoru už od 0,1A. V mlhách nebo když je hodně zataženo měnič fakt vyrobí 3x tolik energie, než s neupravenými FW. Bez úpravy mi třeba nevyrobil dost energie alespoň na pokrytí spotřeby měniče a tahal mi i něco z baterky, teď i v nejhorším počasí alespoň dostanu spotřebu měniče a ještě něco dobije i do baterky
Přitom ta úprava prý není nic velkého, je to prý změna pár byte ve FW.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
smartyn34
Příspěvky: 43
Registrován: pon bře 31, 2014 9:53 am
Reputace: 6

Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt

Příspěvek od smartyn34 »

Taky o něm přemýšlím.
Už máš vysledovanou vlastní spotřebu měniče? Třeba tak, když je dům v klidu se spotřebou např. 30W, kolik bere měnič z baterie? Já mám 5kw verzi a ten při 30w výstupních bere 120w na vstupu. Tak aby to nebyl dvojnásobek u tebe?
utasek
Příspěvky: 23
Registrován: sob srp 13, 2022 11:48 am
Reputace: 1
Lokalita: Slavkov u Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9.6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Bydliště: Holubice u Brna

Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt

Příspěvek od utasek »

Celkove s menicem spokojenost, minusy:
1.vlastni spotreba je opravdu 100W. Za den hodi 2.4kW coz neni malo
2.hodne vysoka hlucnost pri zatezi/nabijeni - huci jak vrtulnik
3.firmware ma stale bug kdy pri zamracene obloze MPPT drzi napeti na PV na 90V coz silne limituje produkci pri spatnych svetelnych podminkach
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
Uživatelský avatar
chlupec
Příspěvky: 1
Registrován: stř pro 28, 2022 7:45 pm
Reputace: 0
Lokalita: Choceň

Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt

Příspěvek od chlupec »

Dobrý den, mohu se zeptat jak si stojí tento měnič/střídač po delší době provozu ? Začínám stavět barák a jsem na 300% rozhodnutý pro FVE .. střídač mě zaujal poměr cena výkon kvalita.. tak bych rád zjistil jestli má smysl se ním zabívat nebo jít hledat dál.. Díky za odpověď
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt

Příspěvek od kodl69 »

Určitě se ním "nezabívej", zkus se "zabývat" :) Kvalita? u Axpertu? Zkus si trochu dát dohromady vlastní spotřebu měniče, účinnost MPPT, předpokládanou životnost a zjistíš, že dobře koupenej Vicktron je vlastně levná záležitost. Ale pokud máš hluboko do kapsy, tak zrovna tohle bych nedoporučoval, raděj nějakej ten 5kW Axpert , možná zjistíš že stačí, ne tohle dvojče v jedné krabici. Navíc přímo tohle snad tady nikdo neprovozuje, nebo je to jinak ?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
rva
Příspěvky: 3462
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 527
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt

Příspěvek od rva »

Vždy jsem měl různé "Axperty". Po 8 letech v provozu 3 kusy morálně zastaraly (nešly zapojit paralelně), u jednoho mojí vinou odpravený měnič (nemám náladu a ani potřebu v něm tuto část opravovat), u jiného od přetěžování bylo potřeba opravit relé. Vracím jim nový život tak, že jeden aktuálně slouží jen jako nabíječ a je na něm pár fv panelů.
Prostě levné a celkem spolehlivé spotřební zboží. U těch 10kW se jedná o relativně krátkou historii, tak to je trošku risk. Snad je lepší to rozdělit na měniče po 5 kW i kvůli tomu, že pak se dají ty nepotřebné vypínat a dosáhne se nižší spotřeby.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Franta2776
Příspěvky: 2249
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 138

Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt

Příspěvek od Franta2776 »

kodl69 píše:Určitě se ním "nezabívej", zkus se "zabývat" :) Kvalita? u Axpertu? Zkus si trochu dát dohromady vlastní spotřebu měniče, účinnost MPPT, předpokládanou životnost a zjistíš, že dobře koupenej Vicktron je vlastně levná záležitost. Ale pokud máš hluboko do kapsy, tak zrovna tohle bych nedoporučoval, raděj nějakej ten 5kW Axpert , možná zjistíš že stačí, ne tohle dvojče v jedné krabici. Navíc přímo tohle snad tady nikdo neprovozuje, nebo je to jinak ?

Můj axpert max 7200 ukazuje na svém měřidle za svoji živitnost dodávku z panelů 11,5MWh a dodávku do zátěže 10,7MWh včetně uložení do baterii z části olověných.V účinnosti výhodu ekonomiky v porovnáním s Victronem tam nevidím.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt

Příspěvek od kodl69 »

protože ji nechceš vidět. 10MWh, to budou kondenzátory za zenitem, a za chvíli měnič začne vypadávat při větším zatížení. Klasika, HF technologie. A vlastní spotřeba, když se spočítá třeba za rok, 100W vs 20W je o 700kWh jinak, a těch 700kWh s Vitronem můžeš spotřebovat, nemusí se vyrobit ani uskladnit v baterii. Navíc když si zkusíš zjistit, kolika lidem odešel multiplus a kolika Axpert, a za jak dlouho, to taky musíš zahrnout do kalkulace. Celkem jednoduché počty.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
FRSO
Příspěvky: 2254
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Reputace: 136
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt

Příspěvek od FRSO »

kodl69 píše:protože ji nechceš vidět. 10MWh, to budou kondenzátory za zenitem, a za chvíli měnič začne vypadávat při větším zatížení. Klasika, HF technologie. A vlastní spotřeba, když se spočítá třeba za rok, 100W vs 20W je o 700kWh jinak, a těch 700kWh s Vitronem můžeš spotřebovat, nemusí se vyrobit ani uskladnit v baterii. Navíc když si zkusíš zjistit, kolika lidem odešel multiplus a kolika Axpert, a za jak dlouho, to taky musíš zahrnout do kalkulace. Celkem jednoduché počty.
Já za 11 let vím o jednom MPI 24/3000VA, zhasly ledky, závada v před stabilizátoru 30/14,5V pro DC -Dc napájení, jeden darlington 1A/80 V a zenerka 15V, cena za materiál 18,- Kč, opraveno za 3 hoďky.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
Franta2776
Příspěvky: 2249
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 138

Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt

Příspěvek od Franta2776 »

kodl69 píše:protože ji nechceš vidět. 10MWh, to budou kondenzátory za zenitem, a za chvíli měnič začne vypadávat při větším zatížení. Klasika, HF technologie. A vlastní spotřeba, když se spočítá třeba za rok, 100W vs 20W je o 700kWh jinak, a těch 700kWh s Vitronem můžeš spotřebovat, nemusí se vyrobit ani uskladnit v baterii. Navíc když si zkusíš zjistit, kolika lidem odešel multiplus a kolika Axpert, a za jak dlouho, to taky musíš zahrnout do kalkulace. Celkem jednoduché počty.

Těch 700kWh nelze takto počítat.8 měsíců mám elektřiny,že nevím co s ní.
Takže bych ušetřil reálně cca 200kWh za rok a za to to nestojí.Čas ukáže budu referovat.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W