Prosba o radu.

Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
papageno54
Příspěvky: 9
Registrován: stř čer 03, 2020 10:49 am

Prosba o radu.

Příspěvek od papageno54 »

Dobrý deň, mám 8 panelov ( 260W v serii, Vpm 30,02V, Voc 37,78V ), menič Axpert 3kW s maximálnym možným vstupným výkonom 4000W. Výstup panelov mieri najskôr do meniča MMPT 3000, ktorý ohreje bojler. Po vypnutí cez stýkač sa pripojí na Axperta cez ktorý dobíja akumulátor cca 1000Ah. Nakoľko mám ešte miesto na streche uvažujem o rozšírenie počtu panelov. Moja predstava je, že by napr. v menej slnečnom období mohli sady panelov pracovať aj spoločne. A moja otázka znie, aké panely, koľko a v akom zapojení by ste mi poradili ? Prepínanie panelov bude zatiaľ ručné, kým nevyšpekulujem nejakú automatiku. Za všetky rady ďakujem.
cipis
Příspěvky: 4346
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Prosba o radu.

Příspěvek od cipis »

Na to spínání se vyprdni, levněji a hlavně výrazně bezpečněji vyjde další regulátor na tu baterku.
Už se to tu řešilo.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
papageno54
Příspěvky: 9
Registrován: stř čer 03, 2020 10:49 am

Re: Prosba o radu.

Příspěvek od papageno54 »

Ďakujem za odpoveď, máte pravdu. Aké by ste mi doporučili panely k tým mojim a ich zapojenie. Moja predstava je celkový výkon nových panelov 3000 W. Prípadne aj aký regulátor aby som s ním mohol nabíjať aj tie existujúce baterky ?
Ďakujem.
cipis
Příspěvky: 4346
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Prosba o radu.

Příspěvek od cipis »

Asi co seženeš ... Nepíšeš, jakou máš baterku ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
papageno54
Příspěvky: 9
Registrován: stř čer 03, 2020 10:49 am

Re: Prosba o radu.

Příspěvek od papageno54 »

Olovo naskladané 24V cca 1000Ah. Zaujímalo by ma ešte nakoľko môže byť rozdielne napätie dvoch sád panelov ( teraz mám 8 ks v sérii 302,24Voc, 240,16 Vmax) ak by som k nim chcel pripojiť druhú sadu panelov paralelne. Aký veľký môže byť rozdiel v napätí aby to nerobilo problém , Ďakujem.
Soban
Příspěvky: 3458
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Prosba o radu.

Příspěvek od Soban »

Při paralelním spojování musí být stejné napětí!

Čím větší rozdíl tím horší účinnost!
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
papageno54
Příspěvky: 9
Registrován: stř čer 03, 2020 10:49 am

Re: Prosba o radu.

Příspěvek od papageno54 »

Napätie Voc ? Napätie Vmax ? Rozdiel koľko: 2V, 5V,10V, 15V ? o koľko pôjde účinnosť dole ? Nech počítam ako počítam presnú hodnotu nedosiahnem. Existujúce panely 8 ks v sérii sú orientované na juh. plánovaná sada bude orientovaná na západ. Ďakujem za odpovede.
Neo
Příspěvky: 261
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
Bydliště: naplavenina u OL.

Re: Prosba o radu.

Příspěvek od Neo »

Jiný typ panelů bude mít jinou VA charakteristiku. I kdyby jsi našel nějaký typ panelů a dostal se na tvých 302,24Voc, 240,16 Vmax tak ryskuješ překročení max. proudu MPPT reglu Axperta. Jen jednou dostanou panely víc světla a Axpert půjde do ...
MPPT 3000 odmontuj a prodej, bojler připoj na Axperta a Kup MPPT regl Victron a k němu si dej nové panely, při případné změně systému z 24V na 48V ti Victron zůstane, jen přepojíš baterky a koupíš Axperta na 48V.
Nebo MPPT 3000 odmontuj a prodej, bojler připoj na Axperta, Kup druhýho Axperta a nové panely připoj do něj.
++

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek