Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvekod kve » ned srp 07, 2022 11:42 am

Mám měnič revo.
Na vstupu AC mám měřič spotřeby Shelly (cívka kolem drátu).
Pokud jedu na solar (není bypass) tak mi to ukazuje negativní výkon na vstupu AC (přetok do sítě).
Jde o 10—20W.

Myslel jsem že z principu Revo to není možné. Že jsou galvanicky oddělené a když to dělá energii z panelů tak AC vstup je tam prakticky jen aby ukazoval ikonku na displeji.

Muže to být jen nějaký naindukovany proud, tím že jsou kabely blízko sebe?
Mám si s tím dělat hlavu a obávat se že ČEZ si pro mě přijde?

Nějaké zkušenosti?
?
kve
 
Příspěvky: 3
Registrován: čtv kvě 19, 2022 4:10 pm

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvekod rva » ned srp 07, 2022 11:45 am

No a odkud je Shelly napájen? Pro správnou detekci směru proudu by měl být napájen z toho drátu, na kterém cívka měří napětí.
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePo4 32 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A)
?
rva
 
Příspěvky: 2427
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvekod glottis » ned srp 07, 2022 12:21 pm

sleduj elektromer, jestli napociat pretok. Pokud ti ho to meri. Muze to byt nejakym bordelem co jde z toho menice a zblbne to shelly. Muze se to indukovat treba do tech sondicek nebo vedeni k nim.
?
glottis
 
Příspěvky: 385
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvekod bokser01 » ned srp 07, 2022 12:53 pm

Dle mě to není možné protože při vyplém bypass je v měniči relátkem odpojen AC vstup jak N tak L alepoň tak to měl například měnič GC
600wp (Jihovýchod 45°), 1600wp (Vychod 5°) 800wp (Jih 45°) stringy 4S4P Baterie 9,6Kwh olovouhlik (4x JPC12-200), MUST 3KW 80A MPPT 24V
?
bokser01
 
Příspěvky: 333
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvekod Soban » ned srp 07, 2022 4:06 pm

REVO měnič nemůže udělat žádný přetok z jednoho prostého důvodu - vevnitř to není nijak propojené a při bypasu je měnič odpojen a propojené svorky in a out.

Pokud tam skutečně nějaký přetok je tak musíš mít nějak propojený výstup OUT měniče s DS! Takže najít a odstranit.
A nebo ti ten měřák měří nesmysly.
3,6kWp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp + (2kWp = 4x 500Wp 4S)) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 1142
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvekod ACDC » ned srp 07, 2022 7:33 pm

Mně V/A metr se snímací cívkou měří OK, ale není zas chytrý.
Spoj OUT A IN by neznamenal nějaký průšvih?
A jak přicucává ze sítě? By-pas udělá až při přetížení?
3,5kW teoreticky, RESACS, Pb 4,8kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
?
ACDC
podporuje fórum
 
Příspěvky: 254
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:31 am

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvekod cipis » ned srp 07, 2022 7:53 pm

Nepricucava ...
8,37 kWp: 5520 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 810 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 1386
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvekod Soban » pon srp 08, 2022 11:00 am

Revo nepřicucává! Neumí to proto nemůže dělat přetok!

Bypass se sepne při přetížení pokud je povolen jinak ne.

A bypass se taky zapne/vypne když klesne/stoupne napětí na baterce podle toho jak je nastavené menu 12 a 13.
3,6kWp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp + (2kWp = 4x 500Wp 4S)) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 1142
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvekod ACDC » pon srp 08, 2022 6:39 pm

V menu PAL by měl.
3,5kW teoreticky, RESACS, Pb 4,8kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
?
ACDC
podporuje fórum
 
Příspěvky: 254
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:31 am

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvekod kve » pon srp 08, 2022 7:51 pm

rva píše:No a odkud je Shelly napájen? Pro správnou detekci směru proudu by měl být napájen z toho drátu, na kterém cívka měří napětí.



Tohle bude asi ten problem, mam shelly, ktery meri dve mista, vstup a vystup a napajen je z vystupu, takze kdyz ma vystup jine napeti tak to asi spatne zmeri na vstupu,
aspon tomu takhle budu verit a budu klidne spat.

Diky vsem za tipy.
?
kve
 
Příspěvky: 3
Registrován: čtv kvě 19, 2022 4:10 pm

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvekod Soban » pon srp 08, 2022 9:22 pm

ACDC píše:V menu PAL by měl.


Žádná taková volba u reva není!

V menu 01 jsou volby UTI/SOL/SBU !!!!

REVO neumí přicucávat!!!
3,6kWp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp + (2kWp = 4x 500Wp 4S)) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 1142
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvekod bokser01 » pon srp 08, 2022 9:42 pm

Soban píše:
ACDC píše:V menu PAL by měl.


Žádná taková volba u reva není!

V menu 01 jsou volby UTI/SOL/SBU !!!!

REVO neumí přicucávat!!!



Já mám zase volbu v návodu která přicucávat umí u toho mustu ale v menu měniče taky není asi se to týká jiného typu... Je škoda že výrobci naprasí jeden návod pro třeba pro 4 typy měniče ale už tam nenapíšou u které verze to platí...
600wp (Jihovýchod 45°), 1600wp (Vychod 5°) 800wp (Jih 45°) stringy 4S4P Baterie 9,6Kwh olovouhlik (4x JPC12-200), MUST 3KW 80A MPPT 24V
?
bokser01
 
Příspěvky: 333
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvekod Soban » úte srp 09, 2022 6:39 am

Tak u toho reva ten návod sedí - byl upraven v první verzi tam byly chyby, a nebo ta první verze byla jinačí, ale revo neumí přicucávat.

U toho mustu nevím, prostě musíš zjistit jakou verzi přesně máš.
Ony ty návody - hlavně pokud je to překlad do CZ nemusí sedět, chce to skouknout EN návod ten bývá většinou OK obzvláště ten co přijde v krabici od výrobce.
3,6kWp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp + (2kWp = 4x 500Wp 4S)) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 1142
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvekod ACDC » úte srp 09, 2022 6:49 pm

No asi neumí. Krám. Ale PAL tam je
3,5kW teoreticky, RESACS, Pb 4,8kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
?
ACDC
podporuje fórum
 
Příspěvky: 254
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:31 am

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvekod ACDC » úte srp 09, 2022 6:53 pm

Priorita solárního systému a sítě
FVP prioritně poskytují energii pro výstup,
pokud je přebytek dobíjí baterie. Pokud není
energie z FVP dostatek pro napájení zátěže
je deficit pokryt ze sítě.
Já tomu rozumím, že by měl?? Deficit je rozdíl. Ale při nastavení tohoto stejně cvaklo relé a síť dodávala.
3,5kW teoreticky, RESACS, Pb 4,8kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
?
ACDC
podporuje fórum
 
Příspěvky: 254
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:31 am

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvekod Soban » úte srp 09, 2022 8:33 pm

Jak říkám vykašli se na CZ návod prostě aby to nemusely překládat tak CZ návody kopírují a jsou stejné a někde skopírovaly i stejné chyby!

Prostě vytáhni s krabice EN návod a koukni do něj, i v něm bývají chyby (u mě v obrázkách, na obrázku 24V v popisu 21V a podobně), ale text většinou sedí co jsem kontroloval.
3,6kWp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp + (2kWp = 4x 500Wp 4S)) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 1142
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvekod Pawel » úte srp 09, 2022 8:50 pm

?
Pawel
 
Příspěvky: 476
Registrován: stř říj 02, 2013 7:57 am


Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků

Reputation System ©'