Ahoj,
chci se zeptat jestli je lepší panely zapojit 2S2P a nebo 4S

Na pergolu dám 4x panel Longi 455wp
Maximální výkon (Pmax): 455 Wp
Napětí naprázdno (Voc): 49,5V
Zkratový proud (Isc): 11,66A
Maximální napětí (Vmp): 41,7V
Maximální proud (Imp): 10,92A

Myslel jsem ze zapojení udělám 2S2P a jako regulátor použiju Victron smartsolar 150/45

a dnes se mě kolega zeptal proč je nedat sériově. 4S
podle victron kalkulatoru bych potřeboval Victron smartsolar 250/100.

mělo by to nějakou výhodu? jen ten regulátor je o 12-15k dražsí. Stín na panely nehrozí.
délka kabelů k regulátoru bude cca 5m.
thomas.007
Příspěvky: 346
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm

Re: Zapojení panelů 2s2p nebo 4s?

Příspěvek od thomas.007 »

Při 4 panelech je Victron 250/100 úplně zbytečný na baterii 48V. Panely mají 1820W, takže při 48V poteče Victronem 150/45 cca. 40A, což je s malou rezervou OK. Takže bych se držel 2S2P...pokud nebudou baterie 24V, tam by musel regulátor dávat 75A, což ten slabší nedá. Jde ještě o to, co snese baterie, olovo maximálně nabíjecí proud 0,2C.
Wulfgar
Příspěvky: 25
Registrován: úte črc 26, 2022 8:21 pm

Re: Zapojení panelů 2s2p nebo 4s?

Příspěvek od Wulfgar »

Díky.
Původně jsem chtěl použít měnič all in one. Axpert King nebo nějaký klon. A tam to bylo poměrně jasně dané jeho regulátorem. Až dnes mě kolega v práci zaskočil dotazem jestli sem to nepřemýšlel dáš sériově a zda by to mělo nějakou výhodu či ne.

Tak sem si řekl že se zkusím zeptat. Sám v tom výhodu na ty me 4 panely nevidím. Ale nahlodal mě co kdyby...

Dík za odpoved. Jinak baterie budou lifepo4 48v 135Ah.
cipis
Příspěvky: 4330
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Zapojení panelů 2s2p nebo 4s?

Příspěvek od cipis »

No hlavně u všeho v sérii budeš mít víc jak 120 Voltů ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek