Ahoj, válí se mi tu jedna funkční UPSka. Chtěl jsem se zeptat jestli jí někdo provozujete jako měnič? Rád bych jí jako měnič k bazénové filtraci a nějakým dalším drobnostem na u domu. Jen nevím jak docílit toho aby se zapnula i bez sítě a spolehlivě funogaval. Pak by mě také zajímalo jestli sama ochrání baterie před zničením/úplným vybitím.

Předem děkuji za info.
Soban
Příspěvky: 3464
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: APC Smart-UPS 1500

Příspěvek od Soban »

UPS nejsou konstruované na to aby běžely pořád, takže to asi nebude to pravé ořechové.

Jinak každá lepší UPS by měla kontrolovat napětí baterky a pokud klesne pod bezpečnou mez tak se vypnout.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
knopis
Příspěvky: 117
Registrován: úte říj 29, 2013 10:45 am

Re: APC Smart-UPS 1500

Příspěvek od knopis »

Před lety jsem používal tuhle UPSku jako měnič bez problémů, běžela několik let. Doplnil jsem chlazení ventilátorem podle teploty vnitřních chladičů a přes kabel a PC SW jsem vypnul pípání. Do těch 600W v pohodě, i "solární kuře" jsem v remosce pekl:) Malou flexu rozběhla, lednice bez prolémů...Klidový proud +/- 1A při 24V. Startoval jsem ji s připojenou síťí protože jinak naběhla tuším na 60 Hz...Používána s olovem, později i s 7s Li-ion...
Term
Příspěvky: 36
Registrován: pon říj 18, 2021 10:23 am

Re: APC Smart-UPS 1500

Příspěvek od Term »

Knopis takze jsi nedelal pokusy s tím pokud se vypla? Prý se musí nějak brnknout do power tlacitka a testovacího aby se zapínala bez sítě.
glottis
Příspěvky: 2065
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: APC Smart-UPS 1500

Příspěvek od glottis »

Term píše:Knopis takze jsi nedelal pokusy s tím pokud se vypla? Prý se musí nějak brnknout do power tlacitka a testovacího aby se zapínala bez sítě.
podrzet tlacitko, pak se zapne ale jak knopis pise, pak se mu zapla na 60hz. To jsme nikdy nekontroloval. Normalnim vecem je to dost jedno jestli 50 nebo 60hz
rezis
Příspěvky: 59
Registrován: čtv lis 25, 2021 10:10 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: APC Smart-UPS 1500

Příspěvek od rezis »

Pro start bez sítě je potřeba přidržet zapínací tlačítko do doby kdy se ozve tón. Pak pustit. UPS pokud je v pořádku startuje normálně na 50Hz.
UPS hlídá napětí akumulátoru a normálně se vypne. ¨
Jinak UPS nejsou vhodné k indukčním zátěžím i když má na výstupu sinus.