od ixo » čtv črc 28, 2022 1:29 pm
Príde mi to problém podobný ako pri plynových kotloch, ktoré využívajú slučku zem-"N" na detekciu horenia plameňa - tiež teda vyžadujú mať "N" prizemnené, i keď z iného dôvodu. Výstup meniča býva spravidla v IT sústave (kde je "N" neuzemnené a "fáza" z meniča voči "nekope") - celá sústava je v ideálnom prípade galvanicky oddelená od zeme. Verejná sieť má "N" uzemnené, pracuje teda v "TN" sústave. Zariadenie si môže sledovať, či "zem" aj "N" sú prepojené cez zem a keď nie sú, vyhlási chybu. Ak by šlo naozaj o tento problém, riešenie by sa malo uberať cestou uzemnenia "N" výstupu z meniča, avšak tým pádom začne výstup z meniča voči zemi "kopať" rovnako ako pri verejnej sieti a pri niektorých meničoch sa môže objaviť napätie 230V aj na DC strane, čo je nežiaduci a život ohrozujúci stav. Chce to túto tému poštudovať, preskúmať miestne podmienky a potom sa rozhodnúť.
Odporúčam začať témami s kľúčovými slovami ako: "IT sústava", "TN sústava", "kotol nebeží na UPS", "zmena z IT na TN", "uzemnenie IT sústavy" a podobne.
-