Virivka LAY Z SPA problem uzemnenia

Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...

Virivka LAY Z SPA problem uzemnenia

Příspěvekod v7servis » čtv črc 28, 2022 9:25 am

Ahojte priatelia, mam problem s virivkou LAY Z SPA ked ju pripojim na menic zo solaru, vyhlasi chybu uzemnenia 6CF pripadne oznacovana aj GCF, pri napojeni z klasickej siete funguje v poriadku.Nie je mi celkom jasne ako zistuje stav uzemnenia . Domacnost mi funguje bud z rozvodnej siete alebo ked prepnem trojfazovy prepinac tak odpoji rozvodnu siet a pripoji solarny menic na rozvod domu. Ma nieto znalost ako taketo zariadenia zistuju stav uzemenia ? Za kazdy podnet dakujem.
Miro
?
v7servis
 
Příspěvky: 3
Registrován: sob bře 12, 2022 2:35 pm

Re: Virivka LAY Z SPA problem uzemnenia

Příspěvekod Soban » čtv črc 28, 2022 9:35 am

Co je to za blbost, ta vířivka má PE, N a L drát ne?

Takže mě napadá že měří odpor mezi N a PE? Takže nemáš prohozené N a L kabely a nebo nedej bože N s PE?

Skus u vířivky připojit voltmetr mezi N a PE měla by tam být 0V ale kdo ví......
3,6kWp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp + (2kWp = 4x 500Wp 4S)) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 7872Wh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 919
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Virivka LAY Z SPA problem uzemnenia

Příspěvekod Dagus » čtv črc 28, 2022 1:28 pm

No jenže on může mít za elektrárnou jen dva pracovní vodiče a PE. Ja Vířivku za měničem mám, ale Victron co má Nko.
6090Wp, SV 1710Wp Poly, J 900Wp Mono, JZ 1680Wp Poly, JZ2 1800Wp Mono.
MP2 5000VA, MPPT 150/60tr, MPPT 150/35, 6.4kWh AKU1, 15kWh AKU 2
?
Dagus
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1378
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Re: Virivka LAY Z SPA problem uzemnenia

Příspěvekod ixo » čtv črc 28, 2022 1:29 pm

Príde mi to problém podobný ako pri plynových kotloch, ktoré využívajú slučku zem-"N" na detekciu horenia plameňa - tiež teda vyžadujú mať "N" prizemnené, i keď z iného dôvodu. Výstup meniča býva spravidla v IT sústave (kde je "N" neuzemnené a "fáza" z meniča voči "nekope") - celá sústava je v ideálnom prípade galvanicky oddelená od zeme. Verejná sieť má "N" uzemnené, pracuje teda v "TN" sústave. Zariadenie si môže sledovať, či "zem" aj "N" sú prepojené cez zem a keď nie sú, vyhlási chybu. Ak by šlo naozaj o tento problém, riešenie by sa malo uberať cestou uzemnenia "N" výstupu z meniča, avšak tým pádom začne výstup z meniča voči zemi "kopať" rovnako ako pri verejnej sieti a pri niektorých meničoch sa môže objaviť napätie 230V aj na DC strane, čo je nežiaduci a život ohrozujúci stav. Chce to túto tému poštudovať, preskúmať miestne podmienky a potom sa rozhodnúť.
Odporúčam začať témami s kľúčovými slovami ako: "IT sústava", "TN sústava", "kotol nebeží na UPS", "zmena z IT na TN", "uzemnenie IT sústavy" a podobne.
940 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: http://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15& ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: http://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: http://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
ixo
 
Příspěvky: 474
Registrován: stř říj 10, 2012 5:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Virivka LAY Z SPA problem uzemnenia

Příspěvekod v7servis » sob črc 30, 2022 4:38 pm

Je to skutocne s tym uzemnenim a s izlovanou sustavou cez menic. Menic nemam uzemeneny. Uronbil som mensi experiment ktory prosim neopakujte lebo hrozi uraz el. prudom(zivotu nebezpecne) . Vo virivke som odpojil zemniaci vodic a pripojil som ho ku vodicu N teda virivka videla rovnaky potencial na N aj na zemniacom vodici a uz nevypisovala chybu.Tym by sa zdalo ze problem je vyrieseny ale je tu jedno velke ALE . Skusil som zmerat rozdiel potencialov medzi vodou vo virivke a zemou (hlinou) a bolo tam 110V !! napatie este nic neznamena tak som zapojil ampermeter a tieklo tam cca 100uA co nie je zivotu nebezpecne ale uz citit mravcenie( ve merani pouzita len plocha sond od multimetra) , a to som nerobil korektne meranie len s plochou sond od multimetra teda aby sme vzali do uvahy ze my sme chceli vkrocit do virivky tak jednu nohu by sme mali na zemi a druhu by sme vlozili do vody tak by sme mohli ziskat celkom pekny kopanec , a preto nikdy neurobte to ze odpojite zemniaci vodic a pripojite ho k N vodicu v takejto konstalacii. Cesta na vyriesenie tohoto problemu bude viest k uzemneniu N vodicu od invertora. Aby nebol system izolovany od zeme.
?
v7servis
 
Příspěvky: 3
Registrován: sob bře 12, 2022 2:35 pm

Re: Virivka LAY Z SPA problem uzemnenia

Příspěvekod sisdale » sob črc 30, 2022 6:50 pm

v7servis píše:Cesta na vyriesenie tohoto problemu bude viest k uzemneniu N vodicu od invertora. Aby nebol system izolovany od zeme.

Presne tak. Pri napojeni menice do existujiciho rozvadece taky zapojis N na svorkovnici a nekde na vstupu do domu je provedena konverze soustavy a rozdeleni PEN na PE a N. Tedy tam jsou PE a N spojeny. Pokud mas za tim invertorem jen vodic k virivce, tak to staci na strane u invertoru uzemnit.
?
sisdale
 
Příspěvky: 56
Registrován: sob črc 02, 2022 8:13 pm

Re: Virivka LAY Z SPA problem uzemnenia

Příspěvekod misa84 » stř srp 03, 2022 11:27 am

podobný problém stejné rozuzlení-s plovoucím N to nejede-uzemit nebo sepnout ostrovní relé Pe+N záleží co měnič umí