Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř srp 10, 2022 6:00 am


Ostrovní elektrárna se zálohou

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty

Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvekod rikolami » úte črc 19, 2022 6:35 am

Zdravím. Rád bych si postavil solární ostrov s přepínáním na DS. Roční spotřeba asi 4000 kW. Baterie mám trakční gelové 48 V kapacita cca 2000 Ah .K tomuto bych potřeboval měnič 5kW jednofázový s možností doplnění o druhý paralelní na druhou fázi s automatickým přepnutím na DS při poklesu napětí baterií. Tak nevím jestli tento měnič https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axp ... w-pf1-6833 nebo existuj ještě jiná alternativa? Ohledně panelů jsem trochu zmatený, jakou značku? polykrystalické nebo monokrystalické? Počet panelů?
Můžete poradit?

Děkuji.
?
rikolami
 
Příspěvky: 10
Registrován: úte črc 19, 2022 6:21 am

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvekod Soban » úte črc 19, 2022 7:23 am

Nečteš:

Měnič nepodporuje spojování do paralelního nebo 3-fázového systému.


Samozřejmě se dají koupit dva kusy a každý aby napájel svoji větev, ale prostě nemůžeš výstupy spojit a použít třeba jedno zařízení co bude brát 8kW.

Panely je to celkem jedno, musíš se řídit mppt regulátorem na který to budeš připojovat, když je spojuješ seriově musí být stejně nakloněné a na žádný nesmí dopadat stín jinak nebude celý string vyrábět.
3,6kWp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp + (2kWp = 4x 500Wp 4S)) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 7872Wh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 886
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvekod rikolami » úte črc 19, 2022 7:49 am

Ale můžu tedy každý měnič připojit na jednu fázi a mít 5 kw na každé fázi. To mi stačí, varnou desku mám na dvě fáze, mrazák, lednička, zásuvky, vše na tyto dvě fáze.
?
rikolami
 
Příspěvky: 10
Registrován: úte črc 19, 2022 6:21 am

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvekod Soban » úte črc 19, 2022 8:43 am

Jde to bez problémů, ale je tu jedno ale!

Musíš mít všechny N kabely svedené do rozvaděče, nelze mít pro ty dvě fáze společný N vodič, protože pak by jsi ho přetěžoval, protože když budeš na 1f brát 25A na 2f 20A tak přes společný N poteče 45A.

Prostě na rozvody nemůžeš použít jeden kabel 5 x něco..... ale pokud z rozvaděčů nepoužíváš 3f systém, ale vede tam vždy někam pouze 1f kabelem 3 x něco tak to bude OK.
3,6kWp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp + (2kWp = 4x 500Wp 4S)) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 7872Wh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 886
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvekod cipis » úte črc 19, 2022 8:52 am

Což samozřejmě v hromadě starých baráků není ...

Nicméně dva okruhy přes 16A jističe takto zapojit může, pokud je tam ovšem 2,5mm2 ... U té se uvádělo 35A, v závislosti na uložení.
U světelných okruhů je to jednodušší, tam ty výkony jsou dnes minimální, s LEDkama.

Ovšem je tu jiný problém, a to proudové chrániče. Tam nezbude nic jiného, než to mít striktně rozdělené.
6,33kWp: 1440Wp J1, 2040Wp J2, 2040Wp V, 810Wp Z
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 2x 4415
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 1024
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvekod Soban » úte črc 19, 2022 8:59 am

Tak pokud tam má proudové chrániče tak předpokládám že tam má na každou fázi zvlášť takže pak ty N jsou rozdělené.

Pokud ne a má tam jeden 3f tak pokud tam má jak píšeš 16A jističe a 2.5mm2 kabel tak taky není co řešit s N ovšem když vybaví bude komplet bez proudu.

Tady jde spíš o to zda to není starý barák a bůhví jak to tam pak je.
3,6kWp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp + (2kWp = 4x 500Wp 4S)) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 7872Wh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 886
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvekod cipis » úte črc 19, 2022 9:22 am

Na jednotlivé fáze to nikdo nedával, ty 1f se začaly používat až o hodně později, ale to brzy zase skončí, kvůli ceně ...
Co bývá, tak 3f chrániče, Nuláky namuchlané dohromady nejen v rozváděči, ale všude po cestě.
A pak takový binec předělávej.
Někdy je jednodušší natáhnout novou cykynu přímo ke konkrétnímu spotřebiči, než se v tom měsíc vrtat. Akorát zase ta cena ... Dřív člověk neměl problém nechat rezervu u budoucí zásuvky půl metru, teď to dává na centimetry.
6,33kWp: 1440Wp J1, 2040Wp J2, 2040Wp V, 810Wp Z
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 2x 4415
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 1024
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvekod rikolami » úte črc 19, 2022 9:40 am

Je to novostavba TN-S. Od hlavního jističe 3F+N 10 mm2 do domovního rozvaděče. Tam je to rozděleno rovnoměrně, na každou fázi jde něco. Trouba na jednu, na druhou varná deska, třetí světla atd. Proudový chránič na zásuvky první patro, další horní patro, zdalší chránič zvláš´t zásuvky atd. Nulové vodiče tam z jednotlivých okruhů zvlášť přivedeny.
?
rikolami
 
Příspěvky: 10
Registrován: úte črc 19, 2022 6:21 am

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvekod rikolami » úte črc 19, 2022 9:51 am

Jinak pokud si vezmu ten Kombi měnič Axpert VM III 48V 5000W PF1 tak informace :
solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být od 0 do 500V, operační rozsah od 120V do 450V, doporučujeme minimálně 160Vmpp - Maximum PV input current 18A - tyto parametry určují, že nesmím překročit proud 18 A ze solárních panelů tzn. zapojení panelů bude prakticky sériové, kdy se proud u jednoho panelu pohubuje cca 10 A.
?
rikolami
 
Příspěvky: 10
Registrován: úte črc 19, 2022 6:21 am

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvekod dusanmsk » úte črc 19, 2022 10:07 am

U tych vysokonapatovych mppt sa ocakava ze string bude dlhy a nebude nic paralelne. Akurat by som si overil ako na tom ten axpert je, niekde som zachytil info, ze tie vysokonapatove maju mizerne zisky, hlavne v horsich svetelnych podmienkach. Plus odporucaju dimenzovat napatie stringu do hornej polovice rozsahu.
?
dusanmsk
 
Příspěvky: 115
Registrován: pát říj 15, 2021 9:41 am

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvekod Soban » úte črc 19, 2022 10:21 am

SOLAR CHARGER:
Maximum PV Array Power 5000W
Charging Current 100 A
Maximum PV Array Open Circuit Voltage 500 VDC
Maximum PV input current 18A
MPPT oprating range 120-450V
Standby power Consumption 2 W

Čili jednoduše řečeno můžeš připojit 5kWp panelů a měly by být zapojeny tak aby proud byl menší jak 18A a napětí za provozu 160 až 450V v zimě při odpojených panelech nesmí být napětí větší jak 500V.

Čili asi jeden string s co největším napětím, ale aby za mrazu nebylo napětí větší jak těch 500V asi bych to počítal v zimě na těch 450V.
3,6kWp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp + (2kWp = 4x 500Wp 4S)) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 7872Wh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 886
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvekod rikolami » úte črc 19, 2022 10:38 am

Děkuji.
?
rikolami
 
Příspěvky: 10
Registrován: úte črc 19, 2022 6:21 am

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvekod rikolami » stř črc 20, 2022 8:17 am

Máte někdo zkušenosti s těmito podobnými zařízeními na aliexpresu? Je to to samé jako Axpert VM III 48V 5000W PF1 nebo to nic nevydrží?

https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 8304%21rec
?
rikolami
 
Příspěvky: 10
Registrován: úte črc 19, 2022 6:21 am

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvekod Soban » stř črc 20, 2022 11:05 am

Powland někdo kupoval tady https://www.powland.net/

Podle mě je to o štěstí.
3,6kWp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp + (2kWp = 4x 500Wp 4S)) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 7872Wh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 886
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvekod rikolami » pát srp 05, 2022 12:03 pm

Chtěl bych se zeptat. Pokud budu mít zapojené měnič na dvě fáze(na každou fázi zvlášť jeden měnič) a tyto dva měniče budou mít společnou baterii. Bude to fungovat?
?
rikolami
 
Příspěvky: 10
Registrován: úte črc 19, 2022 6:21 am

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvekod rva » pát srp 05, 2022 12:21 pm

Bude. Na společné baterii může být libovolný počet měničů/regulátorů.
A pokud budou ty 2 fáze ve fázi s původními fázemi z DS, tak dokonce fungují i 3-fázové motory napájené kombinací 1xDS+ 2xFV.
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePo4 32 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A)
?
rva
 
Příspěvky: 2313
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvekod rikolami » pát srp 05, 2022 12:48 pm

Tak to přesně zamýšlím, aby se oba měniče sfázovali se dvěma fázemi DS do měniče a třetí fáze bude přímo do rozvaděče. Přemýšlím o měničích MUST PV1800 VHM 48V 5000W a údajně jsou s nima dobré zkušenosti. Upustil jsem od sériového zapojení panelů, které má jistě výhody v kabeláži . . . Jeden skupina panelů bude sada bude serioparalelní spojení jih -jihovýchod a druhá jih-jihozápad. Baterie 2400Ah x48V. Spotřeba domu je podle vyúčtování cca 5MW ročně. Na jaře a v létě je spotřeba od 6kw do 8,5kW denně a v zimě je to kolem 23 kW denně. Teď musím stanovit kolik výkonu panelů budu potřebovat.
?
rikolami
 
Příspěvky: 10
Registrován: úte črc 19, 2022 6:21 am

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvekod Diablo1st » pát srp 05, 2022 1:00 pm

S počtom panelov je to jednoduché: koľko sa zmestí a koľko dovolí peňaženka :lol:

Pretože viac panelov = dlhšie obdobie bez DS.
?
Diablo1st
 
Příspěvky: 373
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvekod rikolami » pát srp 05, 2022 2:19 pm

Vzhledem k regulátoru tak màm představu výkon panelu kolem 450Wp a na každý měnič 6-8 panelů serioparlelni kombinace.
?
rikolami
 
Příspěvky: 10
Registrován: úte črc 19, 2022 6:21 am


Zpět na Plánované elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník