Poistky v 24V systéme

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Odpovědět
bhava
Příspěvky: 119
Registrován: stř lis 14, 2018 1:43 pm
Reputace: 1

Poistky v 24V systéme

Příspěvek od bhava »

BAterie (2).jpeg
Dobrý deň, rád by som sa spýtal, a poprosil o radu, či poistky v takto zapojenom systéme, viď, obr., treba dať medzi každú jednotlivú bateriu, alebo len na bod z + a - v smere do regulátora. Vďaka za rady a tipy, s pozdravom B
Soban
Příspěvky: 3351
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Poistky v 24V systéme

Příspěvek od Soban »

Stačí jedna pojistka.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 435
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Reputace: 18
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Poistky v 24V systéme

Příspěvek od Lubik »

Pro jištění vedení od baterií a baterie proti zkratu stačí jedna pojistka. Zpravidla se dává přímo na plus nebo co nejblíže + výstupu z baterií.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
bhava
Příspěvky: 119
Registrován: stř lis 14, 2018 1:43 pm
Reputace: 1

Re: Poistky v 24V systéme

Příspěvek od bhava »

Priatelia, dakujem vám pekne za odpovede.