Easun výběr měniče

Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Foxxx
Příspěvky: 214
Registrován: úte bře 05, 2013 8:34 am
Bydliště: Podolí Brno-venkov

Easun výběr měniče

Příspěvek od Foxxx »

Zdravím kolegové

Nemáte někdo zkušenost s měničem této značky viz obrázek?
Scháním něco jako Axpert king a mpp solar.
Tak aby to nemělo přetoky do DS .

Jen se u této značky nějak ztrácím ve výběru

Díky Foxx
Screenshot_2022-06-25-11-52-03-321_com.alibaba.aliexpresshd.jpg
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
Fliacik
Příspěvky: 89
Registrován: stř bře 30, 2022 8:53 am
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9.6

Re: Easun výběr měniče

Příspěvek od Fliacik »

Ako to dopadlo? Kupil si nieco?
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
Foxxx
Příspěvky: 214
Registrován: úte bře 05, 2013 8:34 am
Bydliště: Podolí Brno-venkov

Re: Easun výběr měniče

Příspěvek od Foxxx »

Fliacik píše:Ako to dopadlo? Kupil si nieco?
Zatím nic
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
ZdZ
Příspěvky: 801
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Easun výběr měniče

Příspěvek od ZdZ »

Easun 5,5kW dělá přetoky, sice mám teď ostrov, ale pokus vyšel jasně, pouští to nazpátek
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Franta2776
Příspěvky: 2360
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Easun výběr měniče

Příspěvek od Franta2776 »

ZdZ píše:Easun 5,5kW dělá přetoky, sice mám teď ostrov, ale pokus vyšel jasně, pouští to nazpátek
Naměřil jsi přetok???Já ne, ani na vyúčtování za loňský rok nemám nic.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ZdZ
Příspěvky: 801
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Easun výběr měniče

Příspěvek od ZdZ »

Měnič normálně nemám připojený k DS, původní yšlenku jsem nadobro opustil, jen jsem ho na nějakou dobu připojil pokusně k DS a jak se píše na fóru: začal připojovat 4kW zátěž a odpojovat. Měl jsem k tomu půjčený přesný měřák a někdy to plivnulo nazpátek, jen krátce.

pak jsem to zase odpojil a jedu zatím ostrovně
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3338
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Easun výběr měniče

Příspěvek od marko250 »

Poprosil bych přesně popsat nastavení, při kterém přepouštěl do DS?
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
ZdZ
Příspěvky: 801
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Easun výběr měniče

Příspěvek od ZdZ »

jaké nastavení konkrétně
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Franta2776
Příspěvky: 2360
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Easun výběr měniče

Příspěvek od Franta2776 »

ZdZ píše:Měnič normálně nemám připojený k DS, původní yšlenku jsem nadobro opustil, jen jsem ho na nějakou dobu připojil pokusně k DS a jak se píše na fóru: začal připojovat 4kW zátěž a odpojovat. Měl jsem k tomu půjčený přesný měřák a někdy to plivnulo nazpátek, jen krátce.

pak jsem to zase odpojil a jedu zatím ostrovně
Máš baterie??
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ZdZ
Příspěvky: 801
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Easun výběr měniče

Příspěvek od ZdZ »

15kWh
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3338
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Easun výběr měniče

Příspěvek od marko250 »

Při jakém nastavení měniče došlo k přetoku,co bylo jak zapojené?
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
ZdZ
Příspěvky: 801
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Easun výběr měniče

Příspěvek od ZdZ »

230 z ds do měniče, výstup na 2 stykače a za nimi 4kW topení a 1,5kW topení
akumulátor připojen, panely také
měnič byl nastaven na docucávání ze sítě, jinak to ani zapojit nejde
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
sisdale
Příspěvky: 269
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: Easun výběr měniče

Příspěvek od sisdale »

Aha, takze pokud jsi jel na grid-tie rezimu (v mem iGrid VE II 5.5kW znaceno jako AC+PV), tak pak samozrejme pretoky dela i kdyz nainstalujes proudovy senzor. Kdyz vypnes velkou zatez chvili mu trva nez snizi PV vykon a prestane delat pretoky. V takovem rezimu jsou ti baterie na nic, ty ti slouzi jen jako zalozni zdroj. S 15kw baterii celkem luxus.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
ZdZ
Příspěvky: 801
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Easun výběr měniče

Příspěvek od ZdZ »

Chtěl jsem to vyzkoušet, když se to tady tak vesele řešilo a je to fakt. A když se rychle vypne 5kW zátěž tak to bylo skoro pokaždé. Takže opravdu nepoužitelné u těchto typu měničů. Ještě že jsem se vydal jinou cestou nakonec.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Franta2776
Příspěvky: 2360
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Easun výběr měniče

Příspěvek od Franta2776 »

Ten měnič pokud nepotřebuje přepnout na síť není přifázovaný a nedrži napětí sítě.Pokud má síť nižší napětí než měnič nemůže udělat dodávku do DS.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ZdZ
Příspěvky: 801
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Easun výběr měniče

Příspěvek od ZdZ »

já mám vyhozený jistič ds, vůbec z ní nic neberu
a pro případ nouze přidám nějakou nabíječku 230V ... lifepo baterky a přetoky mě už nikdy nebudou vzrušovat
generátor mám taky ověřený, takže jsem připrave na nejhorší
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
bokser01
Příspěvky: 1315
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Easun výběr měniče

Příspěvek od bokser01 »

Franta2776 píše:Ten měnič pokud nepotřebuje přepnout na síť není přifázovaný a nedrži napětí sítě.Pokud má síť nižší napětí než měnič nemůže udělat dodávku do DS.
No ale hádám že při té funkci docucu z DS se musí sfázovat s výstupem protože pochybuji že já budu mít svůj výstup 230V v síti bude 236V a měnič to bude nějak převádět... Prostě se sfázuje vstup s výstupem a jede to jinak to nelze. Pak je jasné že něco může přetéct také opačným směrem no.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Franta2776
Příspěvky: 2360
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Easun výběr měniče

Příspěvek od Franta2776 »

To co popisuješ je Linemode a ten pokud je povolen nastává při přetížení nebo vybité baterii,což je minimum času a tam přetok možný je.Jinak ne.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ZdZ
Příspěvky: 801
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Easun výběr měniče

Příspěvek od ZdZ »

když pořádně zasvítí, tak hučí jak raketa při startu, do baterek jde 120A
a když jede večer z baterek, tak při výkonu 230V 470w si bere podle victron šuntu 570w z baterky, takže ztráta 100W
mám to v cihleným výklenku zepředu plastový izolační dveře a 100 kou rourou tam vháním 25W ventilátorem přes termostat chladící vzduch - filtrovaný, jinak by se to docela rychle upeklo

nemít díru ven, tak tam musí bejt klima
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !