Příspěvekod socirel » úte črc 26, 2022 9:40 pm

I když není přítomen Hromosvod je řešení 2) správně?
Zdá se mi dost riskantní si tahat do domu blesky. Navíc stav centrálního zemniče je velká neznámá.
?
socirel
 
Příspěvky: 39
Registrován: sob čer 25, 2022 8:45 am

Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač

Příspěvekod Neo » stř črc 27, 2022 6:32 am

kodl69 píše:jedině řešení 2 je správně, a je třeba použít odpovídající průřezy, stajně jako odpovídající přepěťovky nejen na DC ale i na AC... Není o čem diskutovat, všechno je napsaný v ČSN EN 62 305 -1 až -5...

Nemám MET :), kam uzemnit?
++
?
Neo
 
Příspěvky: 64
Registrován: pát kvě 27, 2022 7:40 pm
Bydliště: doma

Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač

Příspěvekod socirel » čtv srp 04, 2022 8:21 pm

Snímek obrazovky 2022-08-04 211339.jpg


Udělal jsem si takový podrobnější plánek jak bych překopal elektrické rozvodů a zapojil FVE. Musí být současný odběr z DS i s FV. fáze i nulové vodiče by se potkat neměly. Varianta bez zapojeného AC IN s automatickým přepínačem sítí. Bude to funkční nebo tam vidíte nějaké chyby?
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
socirel
 
Příspěvky: 39
Registrován: sob čer 25, 2022 8:45 am

Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač

Příspěvekod cipis » čtv srp 04, 2022 9:00 pm

No to připojení z DS máš nějak divně. Buď máš dotažený modrý, tak pak musí být propojený s modrýma a uděláš si svůj zelený. Anebo máš dotažený zelený, pak ale z něho na svorkovnici musíš vzít modrým do toho HDO a elměru. Takhle ti to modré plave.
6,33kWp: 1440Wp J1, 2040Wp J2, 2040Wp V, 810Wp Z
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 2x 4415
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 1068
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač

Příspěvekod socirel » čtv srp 04, 2022 9:20 pm

Vedle toho hl. jističe úplně nevím co je zač ta svorkovnice, protože je to zaplombované. Ale vstup jsou 3 fáze + PEN a na té svorkovnici vedle hl. jističe se dělí na žlutý a modrý tzn PE a N.
?
socirel
 
Příspěvky: 39
Registrován: sob čer 25, 2022 8:45 am

Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač

Příspěvekod socirel » sob srp 06, 2022 2:41 pm

Ahoj, ještě zvažuji zda je rozdělená na 2 stringy správné. Pokud bych udělal 3 stringy po 4 ks panelů pomohl bych si tím nějak z hlediska bezpečnosti, nebo je to jedno?

Kdybych se dostal s DC napětím panelů pod 230V nesnížilo by to pravděpodobnosti přetoku při přetížení sítě, nebo to při konverzi DC/AC nehraje žádnou roli?

Měl jsem menší diskusi s p. Kolaříkem a dle něj může při zakolísání odběru nebo dodávky dojít k přetoku do sítě a to i u měničů s dvojitou konverzí Axpert king II a MPP pip 5048 mkx, kvůli vysokému napětí z panelů.
?
socirel
 
Příspěvky: 39
Registrován: sob čer 25, 2022 8:45 am

Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač

Příspěvekod ACDC » sob srp 06, 2022 7:17 pm

Celý RE je vždy v TN-C. Vývod taky a standartně se dělí na TN-S až v domovním rozvaděči, kde má být přizemněn. Co se týká rozvodů, já mám jakoby čtvrtou fázi, která je z FTV.
?
ACDC
podporuje fórum
 
Příspěvky: 203
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:31 am

Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač

Příspěvekod socirel » ned srp 07, 2022 10:45 am

čtvrtá fáze by znamenala natahat nové kabely do rozvaděčů zásuvek atd. do toho nepůjdu, nevidím v tom žádný benefit.
Já jsem stávající instalaci nedělal, dělal ji elektrikář. Bod rozdělení PE je hned na svorkách u hlavního jističe..
do horního patra vede pouze 3F + PE, kde je N vyroben proklamováním s PE, což je asi špatně.
Už nemám možnost se dostat k PEN bez rozplombování krytu u hl. jističe.
?
socirel
 
Příspěvky: 39
Registrován: sob čer 25, 2022 8:45 am

Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač

Příspěvekod cipis » ned srp 07, 2022 11:02 am

Odplombovat je ta posledni vymluva :-D
Nahlasis odstraneni poruchy a hotovo.
6,33kWp: 1440Wp J1, 2040Wp J2, 2040Wp V, 810Wp Z
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 2x 4415
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 1068
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač

Příspěvekod Neo » ned srp 07, 2022 11:31 am

socirel píše:čtvrtá fáze by znamenala natahat nové kabely do rozvaděčů zásuvek atd. do toho nepůjdu, nevidím v tom žádný benefit.
Já jsem stávající instalaci nedělal, dělal ji elektrikář. Bod rozdělení PE je hned na svorkách u hlavního jističe..

PE se nerozděluje, když tak PEN se rozdělí na PE a N. Jsi si jistý že u hlavního jističe je PEN rozdělen?
socirel píše:do horního patra vede pouze 3F + PE, kde je N vyroben proklamováním s PE, což je asi špatně.
Už nemám možnost se dostat k PEN bez rozplombování krytu u hl. jističe.

Pravděpodobně ti elektrikář ti natáhl od hlavního jističe 3F+PEN do patra a tam jej rozdělil na 3F+PE+N.
Což dává smysl, přívodní kabel do patra je jen 4xněco a při vyhledávání poruchy je bod rozdělení přístupný v patře.
cipis to píše správně stačí nahlásit rozblombování krytu z důvodu blikajících světel. Elektrikářská firma bude kontrolovat dotažení svorek. :) za tři dny si to můžou přijet zablombovat.
++
?
Neo
 
Příspěvky: 64
Registrován: pát kvě 27, 2022 7:40 pm
Bydliště: doma

Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač

Příspěvekod mmv » ned srp 07, 2022 12:40 pm

socirel píše:Přikládám schéma jak si představuju zapojení, nejsem elektrikář ani zkušený solárník, tak mě berte z rezervou a prosím o připomínky.


IMG_20220717_144114.jpg


ještě bych zvážil odjistit baterii na obou pólech, za prvé je dobré mít možnost odpojit celý obvod a za druhé se bude další akupack lépe připojovat. Použít lze obyčejný pojistkový odpínač
třeba tady takový
https://www.emas.cz/oez-12362-pojistkov ... fh000-3a-t
a nebo jistič (deon) s možností přidání vyrážecí cívky pro budoucí tlačítko "centrál stop"

ty DC jističe do 25A ti můžu za zlomek ceny tipa prodat
viewtopic.php?f=47&t=7526&p=152260#p168916
5400Wp 6×GWL/POWER ESM-450H, 6×ULICA UL-450M-144HV vše ZZJ 15° Axpert king 5kW, 240Ah přestárlého olova
?
mmv
 
Příspěvky: 125
Registrován: úte dub 13, 2021 9:45 pm

Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač

Příspěvekod socirel » ned srp 07, 2022 1:52 pm

Mám už právě jističe nakoupené.
Na jištění baterií mám toto https://www.solarsun.cz/pojistny-odpina ... rii-100-a/
Myslíte že stačí jeden odpojovač na všechny batery packy, nebo dát odpojovač na každý zvlášt?

Ještě zpátky k tomu zapojení. Když chci čistý offgrid tak ze sítě dotáhnout do měniče pouze zelenožlutý PEN na svorku AC in a AC out. Modrý N a fáze mi pak bude začínat na výstupu z měniče a s žádnou fází, N, PE, nebo PEN z DS se již dále nepotkají?
?
socirel
 
Příspěvky: 39
Registrován: sob čer 25, 2022 8:45 am

Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač

Příspěvekod cipis » ned srp 07, 2022 2:22 pm

Tak pokud tam chces sit IT (a s tim pak hlidac izolacniho stavu atd.), tak ano. Jinak musis to N z menice uzemnit.
6,33kWp: 1440Wp J1, 2040Wp J2, 2040Wp V, 810Wp Z
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 2x 4415
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 1068
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač

Příspěvekod socirel » ned srp 07, 2022 2:31 pm

o uzemnění výstupního N ze střídače se postará PE(N) vodič co jde do střídače, ne?
?
socirel
 
Příspěvky: 39
Registrován: sob čer 25, 2022 8:45 am

Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač

Příspěvekod ACDC » ned srp 07, 2022 7:38 pm

Právě že to je výhoda. Vybrané obvody které chci na FTV, jen přehodím v rozvaděči. Pravda ten čtvrtý vodič chyběl, ale s tím jsme se vypořádali. Jsme doma všichni elektrikáři, bez prd....
?
ACDC
podporuje fórum
 
Příspěvky: 203
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:31 am

Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač

Příspěvekod socirel » ned srp 07, 2022 9:34 pm

Může mi ještě někdo vysvětlit proč se u ostrovní FVE nedoporučuje spojení N z DS a N výstupní z měniče?
Zkusím se podívat jestli je uvnitř měniče proklemován PE a výstupní N.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
socirel
 
Příspěvky: 39
Registrován: sob čer 25, 2022 8:45 am

Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač

Příspěvekod bublich » pon srp 08, 2022 12:32 am

Pokud to spojení neprovádí střídač automaticky při svém spuštění prostřednictvím kontaktu vnitřního relé,tak naopak to propojení musíte realizovat Vy,za předpokladu že výstup bude sít TNS.Navíc by tam mělo být provedeno přizemnění vzniklého PE.
Uživatelský avatar
bublich
podporuje fórum
 
Příspěvky: 250
Registrován: pát črc 10, 2020 11:42 pm

Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač

Příspěvekod socirel » pon srp 08, 2022 8:41 am

Je toto připojení baterií Správně? kabely mám 35 mm2.
Pojistku mám zatím jednu https://www.solarsun.cz/pojistny-odpina ... rii-100-a/
myslíte že je 100A dostatečná hodnota nebo vzít raději 125A?
Měnič má maximální nabíjecí i vybíjecí proud 100A.
Každá baterie bude mít svoje BMS, kde se dá nabíjecí proud také nastavit?
Pojistka asi nebude úplně ok pro odpojování, že? lze baterky např. v případě údržby odpojit ze sběrnice izolovaným nářadím, nebo raději odpojovat např nějakým silovým konektorem?
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
socirel
 
Příspěvky: 39
Registrován: sob čer 25, 2022 8:45 am

Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač

Příspěvekod cipis » pon srp 08, 2022 10:00 am

Tak všechno dej přes pojistkové odpínače, ne odpojovače. A na oba póly.
6,33kWp: 1440Wp J1, 2040Wp J2, 2040Wp V, 810Wp Z
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 2x 4415
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 1068
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač

Příspěvekod socirel » pon srp 08, 2022 10:25 am

takže 4x https://www.solarsun.cz/pojistny-odpina ... rii-100-a/ nebo něco jiného?

Baterii odpojit jen odklopením pojistek?

Jestli za baterií napojím pojistku zhora nebo zdola je jedno, že? Hlavně nespojit + a -
?