Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Napsal: stř čer 15, 2022 2:57 pm
od jirizq
Zdravim,

Na strese mam 4,5kwp, v prvni fazi budu mit 16 článků LIFEPO4 15kwh s BMS 48V.
V druhé fázi planuju jeste rozsireni na 30kwh na 2x16 clanku 48v a dalších 10 panelů ale ty pouze na přímé nabíjení baterie, jelikož v okamžitém výkonu více než 5kw moc nevyužiji.

Mám Tč na topeni a podlahove vytapeni a ohrev TUV.
Roční spotřeba 13MWh - bazen 3,5MWh, 4,5MWh Tč topeni, 1,6MWh - ohrev TUV pres cerpadlo, 3,5MWh spotřeba domácnosti.

CHtěl bych měnič Axpert KING 5kw a chci se zeptat zda je nutno něco řešit s Čezem, když by měl být střídač odělen od sítě.Chci dobírat to co nebude v bateriích, tak přes 1 fázi ze sítě.
Může se dostat něco zpět? Nechci řešit s nimi ideálně nic.
Nemám žádnou dotaci.

Děkuji

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Napsal: stř čer 15, 2022 3:30 pm
od Atman
TČ je jednofázové? Ak nie sú v dome žiadne trojfázové spotrebiče a menič nebude ongrid tak by tam nemal byť žiaden problém. Pozor aj napr. pri varnej doske, máva vstup na 3 fázy. A pri nedostatku FV elektriny budeš mať 2/3 domu bez elektriny?

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Napsal: stř čer 15, 2022 3:33 pm
od Soban
Pokud nebudeš nic dodávat do sítě tak nic nepotřebuješ řešit.

Takže pak to musíš řešit nějak tak aby nebyly přetoky, což king nedělá protože tam je dvojitá konverze AC->DC->AC.

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Napsal: stř čer 15, 2022 3:59 pm
od cipis
Varná deska má jen dva vstupy, když je vhodně dimenzovaný nulák, tak ani nemusí být fázově posunuté. Dělá se to z toho důvodu, aby se to vůbec dalo nějak rozumně připojit, když je potřeba větší výkon. Tedy místo 1x16A je to 2x16A. Ale většina desek umí i jednu, resp. má možnost omezení maximálního výkonu. Takže se to dá provozovat i na jednom jističi, v případě, že to bude slabší, tak snížit výkon desky.

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Napsal: stř čer 15, 2022 5:43 pm
od jirizq
Tepelne cerpadlo mam 1 fazi, a na vareni ano jsou tam 2 faze ale prave chci proverit jestli jedna faze napaji nejake plotenky a druha jine... pak bych nechal jednu fazi pres menic a druhou ze site a hotovo...
No a vetsinu baraku chci prepojit na 1 fazi tam kde neni extra odber.

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Napsal: stř čer 15, 2022 8:39 pm
od cipis
Najdi od te desky manual, vsechny by mely jit pripojit i na jednu fazi, s nastavenim omezeni max. vykonu.

Jedna z FV a druha z DS neni dobry napad, defacto uz porusujes pripojovaci podminky, protoze musis spojit nulaky ...

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Napsal: stř čer 15, 2022 9:42 pm
od bokser01
Takže chápu dobře když budu mít offgrid měnič respektive ostrov se zálohou sítí tak i kdyby na mě někdo poslal někoho z čezu a pod... Jsem v poho? Nebo bude handrkování zda to není mikrozdroj a pod? Zda je galvanicky oddělený od sítě atd? Bádal jsem nad něčím podobným... Zatím jedu 2 měsíc bez přívodu AC ale všichni víme jak to jde od září postupně do kopru s výrobou

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Napsal: čtv čer 16, 2022 7:05 am
od Soban
Jak tu řekly, pokud nebudeš mít přetoky, a rozvaděč je jinde jak u elektroměru tak ti můžou.....

Když někdo přijde že máš FVE - ano mám a je to ostrov a není to připojeno k DS......

A dodavateli musíš spřístupnit pouze přípojku takže dráty ze sloupu kabelu do rozveděče kde mají elektroměr.

Jinak já nemám výrobnu ale UPS a připojenou do zásuvky :-)

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Napsal: čtv čer 16, 2022 7:35 am
od sasy
Přesně tak jak píšeš.Můžou mu akorát popřát příjemnej den.

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Napsal: čtv čer 16, 2022 8:23 am
od cipis
Sobane, a tu UPS mas nahlasenou? Zalozni zdroje se musi hlasit, na rozdil od odpojeneho, samotneho ostrova.

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Napsal: čtv čer 16, 2022 9:07 am
od Quickyprd
jen bokem k té varné desce. Mám indukci 4 plotýnkovou, 2fáze. Levé jedou na fázi z FVE a pravé ze sítě. Čili jedna fáze vždy na dvě plotny. Krásně se tím dát regulovat výkon měniče...zejména v zimě (potřebujete vodu na kafe a zrovna jede pračka, čerpadlo a vařím těstoviny např. a rychlovarku by to už nedalo...tak to dám na síťovou plotýnku s powerboostem a je to rychleji než v konvici :-D ). Je to jedna z mála věcí co jde mimo FVE.

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Napsal: čtv čer 16, 2022 1:28 pm
od Soban
cipis píše:Sobane, a tu UPS mas nahlasenou? Zalozni zdroje se musi hlasit, na rozdil od odpojeneho, samotneho ostrova.
NE

Proč bych to hlásil?

Jako beru to u záložních UPS které jsou ve fabrikách kde to zásobuje třeba celou halu.
Nebo uveřejných institucí, ale doma......

Už vidím jak každý hlásí UPS co má u PC.........

PS. Kdybych to chtěl nahlásit tak co se pro to musí udělat?

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Napsal: čtv čer 16, 2022 3:07 pm
od FRSO
cipis píše:Sobane, a tu UPS mas nahlasenou? Zalozni zdroje se musi hlasit, na rozdil od odpojeneho, samotneho ostrova.
Od určitého výkonu tuším jo, ale EON to moc neřeší. Je ale spokojenější, když není na MPII připojen AC IN. Aku se dá dobíjet i jinak, než přes AC in. :D

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Napsal: čtv čer 16, 2022 3:20 pm
od sm@sh
FRSO píše:
cipis píše:Sobane, a tu UPS mas nahlasenou? Zalozni zdroje se musi hlasit, na rozdil od odpojeneho, samotneho ostrova.
Od určitého výkonu tuším jo, ale EON to moc neřeší. Je ale spokojenější, když není na MPII připojen AC IN. Aku se dá dobíjet i jinak, než přes AC in. :D
To nabijanie by ma zaujimalo, viete to prosim trosku objasnit cim je vhodne nabijat zo siete? Ja som zatial nasiel na 48V iba Mean Well PB-1000-48, ale nie som si isty ci je na LFP vhodna.

Diky.

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Napsal: čtv čer 16, 2022 3:31 pm
od FRSO
sm@sh píše:
FRSO píše:
cipis píše:Sobane, a tu UPS mas nahlasenou? Zalozni zdroje se musi hlasit, na rozdil od odpojeneho, samotneho ostrova.
Od určitého výkonu tuším jo, ale EON to moc neřeší. Je ale spokojenější, když není na MPII připojen AC IN. Aku se dá dobíjet i jinak, než přes AC in. :D
To nabijanie by ma zaujimalo, viete to prosim trosku objasnit cim je vhodne nabijat zo siete? Ja som zatial nasiel na 48V iba Mean Well PB-1000-48, ale nie som si isty ci je na LFP vhodna.

Diky.
JJ, nabíjet aku LFP nějakým Mean Wellem 48V běžně dostupným v prodejní síti na kterém se dá nastavit nabíjecí napětí i proud, jako AC použít DS s nějakým napěťovým relé při poklesu napětí aku, nebo noční tarif v kombinaci s napěťovým relé. Problém je jen, že musí být dostatečně výkonný měnič na to co potřebujete doma používat.

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Napsal: čtv čer 16, 2022 6:17 pm
od jjjirikaj
sm@sh píše:
FRSO píše:
cipis píše:Sobane, a tu UPS mas nahlasenou? Zalozni zdroje se musi hlasit, na rozdil od odpojeneho, samotneho ostrova.
Od určitého výkonu tuším jo, ale EON to moc neřeší. Je ale spokojenější, když není na MPII připojen AC IN. Aku se dá dobíjet i jinak, než přes AC in. :D
To nabijanie by ma zaujimalo, viete to prosim trosku objasnit cim je vhodne nabijat zo siete? Ja som zatial nasiel na 48V iba Mean Well PB-1000-48, ale nie som si isty ci je na LFP vhodna.

Diky.
LFP či obecně Li-ion má obdobný způsob nabíjení jako olovo, pro které je PB-1000-48 oficiálně určen. Pokud PB-1000-48 přepneš na dvoustupňové nabíjení, tj. CC-CV, máš z něho normální nabíječku 16S LFP proudem (max.) 17.4A a konečné nabíjecí napětí bude 57.6V, tj. 3.6V na článek a nabíjení bude ukončeno při poklesu nabíjecího proudu pod 1.7A. Teplotní kompenzace není třeba, ale tu předpokládám používá stejně jen u 3stupňové pro regulaci float napětí u olova. Osobně bych z důvodu prodloužení životnosti baterie šel pod 3.6V, předpokládám, že po odkrytování se objeví trimr, kterým jde napětí nastavit, ale u tohoto (prsí se, že je to řízeno procesorem) je možné, že se to nastavuje přes SW. Netuším.
Co ale tuším je, že pokud se nebojíš "Číny", můžeš mít nabíječku obdobného výkonu za podstatně lepší peníz i s dodáním z EU , popřípadě mít vyšší výkon. Mám jakousi zkušenost obdobnými "stroji", u dvou 10A časem odešel NTC pro omezení proudového rázu při připojení na 230V, oprava za 10Kč, vlastní elektronika drží. 30A verze zatím bez závad. Pokud je zahájení nabíjení řízeno jinak než připojením do zásuvky :-) , doporučuji spínat v nule pomocí SSR a následně ho překlenout klasickým relé, samotné SSR hřeje. Snížení konečného nabíjecího napětí je vysoce vhodné, číňan nabíjí na 3.65V/článek.
Taiwan samozřejmě bude kvalitnější, má i PFC, ale je málem za dvojnásobek. A zde je ten odkaz:
aliexpress.com/item/4000086609860.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.91872fb6iyQBLk&algo_pvid=48874b17-6876-4ef2-ad73-56e47e8f4888&algo_exp_id=48874b17-6876-4ef2-ad73-56e47e8f4888-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027596894450%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21CZK%21%214104.67%21%21%21%21%21%402100bb4c16553919888951701e71f7%2112000027596894450%21sea

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Napsal: čtv čer 16, 2022 9:23 pm
od cipis
Na ty MeanWelly zapomeňte. Sice se to chlubí tím, jak to údajně umí nabíjet i se zátěží, ale není to pravda. Jakmile je na baterkách připojen i měnič, tak to jede jen v pulsech a ne trvalým proudem dle dokumentace. Chová se tak 24V u mě a i 48V u kolegy, ostatně někde tady se to řešilo.
U 24V aku jsem to pořešil právě tím čínským zdrojem, přeštelovaným na 27,4V.

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Napsal: čtv čer 16, 2022 9:57 pm
od FRSO
cipis píše:Na ty MeanWelly zapomeňte. Sice se to chlubí tím, jak to údajně umí nabíjet i se zátěží, ale není to pravda. Jakmile je na baterkách připojen i měnič, tak to jede jen v pulsech a ne trvalým proudem dle dokumentace. Chová se tak 24V u mě a i 48V u kolegy, ostatně někde tady se to řešilo.
U 24V aku jsem to pořešil právě tím čínským zdrojem, přeštelovaným na 27,4V.
Který konkrétně nabíječ Mean Well na 48V to dělá ?, to je divné, pokud má proudové omezení, tak je jedno, jestli jede zároveň měnič, nebo ne.

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Napsal: čtv čer 16, 2022 10:18 pm
od cipis
PB-1000-48
PB-600-24 je ten můj, viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=29&t=7575

Tu 48V měl Ivo, reklamoval to, nenašli závadu (samozřejmě to nejspíš zkusili jen a pouze s aku), já tu svou 24 ještě ani nestihl reklamovat. Prostě jak vypnu měniče, tak najede na plný výkon, jak běží měniče, tak hvííííí hvííííí hvííííí ....

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Napsal: čtv čer 16, 2022 10:49 pm
od jjjirikaj
cipis píše:PB-1000-48
PB-600-24 je ten můj, viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=29&t=7575

Tu 48V měl Ivo, reklamoval to, nenašli závadu (samozřejmě to nejspíš zkusili jen a pouze s aku), já tu svou 24 ještě ani nestihl reklamovat. Prostě jak vypnu měniče, tak najede na plný výkon, jak běží měniče, tak hvííííí hvííííí hvííííí ....
Nezkoušel jsi k nabíjené baterii připojit/odpojit místo měniče nějakou větší statickou zátěž? Zda to dělá taky nebo ne..
Buď to je nějaké vzájemné rušení, což je ale nepravděpodobné, protože samotný nabíječ si vyrobí dost svého nebo to je přílišná rychlost a "přecitlivělost" regulace nabíječe, která reaguje na proudové špičky odběru měniče (které vyhodnotí jako přetížení) tím, že se vypne a zase nabíhá.. Ovšem čekal bych, že baterie tohle díky svému "integračnímu efektu" bude omezovat.
Bylo by zajímavé se podívat na AC složku napětí/proudu baterie osciloskopem..