Zřízení malé hybrid FVE

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.

Zřízení malé hybrid FVE

Příspěvekod duchodce » čtv čer 09, 2022 6:08 pm

Marně sháním nějakou firmu na pořízení malé HFVE 2-3 kWp z klasickými měniči ( pokud možno podle mých představ Axpert,MPP solar apod s klasickými aku). Každá oslovená fy chce dělat jen předražené dotace se spec. HV úložišti jako komplety. Nevíte o nějaké firmě či někom(nejsem až tak odborně ani fyzicky zdatný, abych to spíchnul sám.......
?
duchodce
 
Příspěvky: 3
Registrován: pon lis 29, 2021 12:26 pm
Bydliště: Beroun

Re: Zřízení malé hybrid FVE

Příspěvekod soami » čtv čer 09, 2022 8:45 pm

Svolejte spíš rodinnou radu. Na instalaci dotovaných se čeká min. půl roku a pro firmy je to zajímavější kšeft - vítejte na pokřiveném trhu... Instalaci lze zvládnout svépomocí a finální zapojení si nechat posvětit elektrikářem. S technickými dotazy vám zdejší fórum poradí.
?
soami
podporuje fórum
 
Příspěvky: 209
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Bydliště: Posázaví

Re: Zřízení malé hybrid FVE

Příspěvekod duchodce » pát čer 10, 2022 1:46 pm

soami píše:Svolejte spíš rodinnou radu. Na instalaci dotovaných se čeká min. půl roku a pro firmy je to zajímavější kšeft - vítejte na pokřiveném trhu... Instalaci lze zvládnout svépomocí a finální zapojení si nechat posvětit elektrikářem. S technickými dotazy vám zdejší fórum poradí.

Rodinná rada je prd,ta mi HFVE nepostaví. Že „trh“ (což je silné slovo) je pokřivený dotacemi (už 15 let od kotlíkových dotací) vím taky (i komu to vyhovuje – nejsem dnešní). A páč jsem senior + zdrav. problémy, nevylezu ani na střechu, což jsem jasně deklaroval v textu. Takže knížecí rady...
?
duchodce
 
Příspěvky: 3
Registrován: pon lis 29, 2021 12:26 pm
Bydliště: Beroun

Re: Zřízení malé hybrid FVE

Příspěvekod cipis » pát čer 10, 2022 1:53 pm

A jakou jinou radu si představuješ, než to zkusit v rodinném kruhu? Objednej si elektrikáře, tipuju tak na příští rok, dřív to asi nebude. Firmy, které to jen trochu dělají, tak mají zakázky na rok dopředu minimálně, takže chtít po nich cokoliv jiného než dotační standard, tak je bláhové ...
6,33kWp: 1440Wp J1, 2040Wp J2, 2040Wp V, 810Wp Z
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 2x 4415
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 1068
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna


Zpět na Hybridní elektrárny