Ahojte, potreboval by som poradiť ohladne tohto meniča.
Známy ho kúpil v domnenke že má komunikáciu s BMS pomocou RS485 a CANbus. BMS je Seplos pre LiFePo4. Ktorý má tiež obe komunikácie.
Po konzultácii s oboma výrobcami sme zistili že ani jeden nieje ochotný upraviť FW aby ktorýsi dokázal spojiť jeden systém s druhým.

Viete mi odporučiť akú BMS použiť aby to spolu komunikovalo alebo proste neriešiť komunikáciu a nastaviť menič tak ako je BMS na min a max napatie?


Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od PetrDubi »

Měnič má v manuálu napsané propojení s BMS Pylontech, WECO, Soltaro nebo protokol Lib. Takže pokud Seplos neumí některý z těchto protokolů podle specifikace (a to jako master, protože originály se tak chovají - jako slave Pylontech se umí chovat i plno samostatně prodávaných BMS), tak to nepojede.
Komunikaci RS485 i CANbus tenhle měnič samozřejmě má, ale musíš mu tam připojit odpovídající baterie, která má správně fungující BMS...

Já jsem na ten Seplos koukal už dřív ale přišlo mi to u nich tak zvláštně popsaný. Každopádně tam mají iínformaci o upravitelném protokolu RS485, ale všude jsou tam informace, že pokud není měnič uvedený v seznamu, tak je máš před koupí kontaktovat.

Otázkou je i jaké zapojení jste použili, protože staré Pylontechy používaly jiné vodiče než ty novější a ty kabely se lišily, takže jestli máte zapojené ty správné dráty na BMS a i na měniči. A taky Pylon pokud vím umí CAN i RS485 a ten Easun (ale asi i Axpert nebo další klony) používá pro Pylon RS485.

Jediná možnost jak to propojení rozchodit (pokud není chyba v zapojení) je sehnat někde krabičku, která bude zapojená mezi měnič a BMS a bude komunikovat s obouma zařízeníma a předávat mezi nima informace. Ale nikde jsem zatím takovou krabičku neviděl v prodeji, občas to někdo má nějak vyřešené, ale dělal si to vždycky sám mezi konkrétním měničem a hlavně konkrétní BMS.

Takže pokud si nevyrobíš tuhle "krabičku" nebo neseženeš někoho, kdo ti jí udělá (nebude to asi nic levného - ta práce), tak musíš nastavit typ baterie na USE a řídit měnič podle napětí.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od 007ToMMaS »

PetrDubi píše:Měnič má v manuálu napsané propojení s BMS Pylontech, WECO, Soltaro nebo protokol Lib. Takže pokud Seplos neumí některý z těchto protokolů podle specifikace (a to jako master, protože originály se tak chovají - jako slave Pylontech se umí chovat i plno samostatně prodávaných BMS), tak to nepojede.
Komunikaci RS485 i CANbus tenhle měnič samozřejmě má, ale musíš mu tam připojit odpovídající baterie, která má správně fungující BMS...

tak musíš nastavit typ baterie na USE a řídit měnič podle napětí.

Prevodník som videl že predávajú, stálo to asi 100€.
Každopádne nemám chuť, čas viesť tu experiment s tým že ktorá BMS bude u známeho fungovať alebo nie. Nakoľko tá seplos bms nevie v režime bez komunikácie regulovať prúd tak ide seplos preč a namiesto toho tam ide bms daily 200A ktorá je bez komunikácie.

Každopádne doma mám easun SV IV a ten má v pinoute aj canbus tak to asi vyskúšam či to bude fungovať ale keďže sa nedá nastaviť na li-ion vrátim ju predajcovi keďže mi sluboval že to je zázračné zariadenie a funguje s všetkým.
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od 007ToMMaS »

Zdravím tak prišla bms daily a beží to. nastavil som to takto
Menič je nastavený na typ batérií user a bulk je na 3.65V x 16 = 58,4V po dosiahnutí ide hneď do float na 3,4V x16 = 54,4V.

Vypnutie meniča je na 3.0V TJ 48V. je to v poriadku? Ďakujem.


je
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
soami
Příspěvky: 553
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od soami »

Nastavení podle specifikace výrobce baterie. Lifepo na 3.65V je zbytečně vysoko. Standardně se nastavuje rozsah 3,1V - 3.45V. Float podle standardního napětí článku, cca 3,35V.
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od 007ToMMaS »

soami píše:Nastavení podle specifikace výrobce baterie. Lifepo na 3.65V je zbytečně vysoko. Standardně se nastavuje rozsah 3,1V - 3.45V. Float podle standardního napětí článku, cca 3,35V.
Tak mi poradil predajca. údajne toto nastavenie je také že aj na životnosť ale hovorím si reku, poradím sa s odborníkmi ktorý majú viac praxe a skúsenosti. :ugeek:
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
soami
Příspěvky: 553
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od soami »

Držel bych se doporučení výrobce. Ne prodejce.
Edit - myšleno všeobecně. Mikel poskytuje kvalitní rady, abych se ho nijak nedotknul... :D
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od PetrDubi »

Já má na tom samém měniči nastavený bulk na 55,2V a float 54V (baterky od Mikela a nastavené dle doporučení Mikela).
Do baterky je i tak běžně uloženo dle BMS kolem 108 Ah (baterka je 120 Ah), takže dávat tam větší napětí mi nedává smysl.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od 007ToMMaS »

PetrDubi píše:Já má na tom samém měniči nastavený bulk na 55,2V a float 54V (baterky od Mikela a nastavené dle doporučení Mikela).
Do baterky je i tak běžně uloženo dle BMS kolem 108 Ah (baterka je 120 Ah), takže dávat tam větší napětí mi nedává smysl.
Dik za postreh, a vypínacie napätie máš aké prosím ťa?
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od PetrDubi »

Battery cut off mám 48V protože vyšší nastavit nejde. Články mají po odpojení vždycky něco přes 3V (minimálně 3,0xx).
A pokud se vypne měnič při nějaké větší zátěži, tak je to napětí ještě o něco vyšší (třeba 3,1xx).
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
George1973
Příspěvky: 24
Registrován: pon říj 03, 2022 11:37 pm

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od George1973 »

PetrDubi píše:Battery cut off mám 48V protože vyšší nastavit nejde. Články mají po odpojení vždycky něco přes 3V (minimálně 3,0xx).
A pokud se vypne měnič při nějaké větší zátěži, tak je to napětí ještě o něco vyšší (třeba 3,1xx).
nie je to málo ? resp. kolko % má baterka ?
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od PetrDubi »

Baterka mívala 3-8% SOC podle toho, při jakém odběru se na to napětí dostal. Proto jsem na ESP32 pro vyčítání BMS rovnou dal i relátko a tím vypínám měnič (hnědý drát do panelu) při 10% SOC. Od té doby co to vypínám při 10% je i o něco menší rozdíl napětí mezi článkama. Zapínání měniče mám nastavené na 15%, ale můžu si ho měnit posuvníkem až do 100% (bude se hodit v zimě).

Možná že půjde nastavit vyšší napětí pokud se mi podaří rozchodit komunikaci s BMS po CAN, tak že bych posílal vyšší napětí pro cut off, ale vzhledem k tomu, že ovládání přes relátko funguje dobře, tak mě to netrápí ;)
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
TomCat
Příspěvky: 51
Registrován: pát led 07, 2022 10:40 am
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 11

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od TomCat »

Zdravim
Ted zrovna resim muj problem se seplos bms, ze nekomunikuje s mpp solar 5048mkx.
Prisel jsem na nasledujici:
verze seplos bms - 10C, 10D, 10E - je to uvedeno na vyrobním stitku.
Verze 10C - podporuje protokol Pylontech CAN - bohuzel tuto verzi mám a s mojim menicem se nebude bavit nikdy. Ikdyz sem psal do ciny aby me poslali verzi pro muj menic, tak ani cinan nevi co prodava (nebyl to orginalni prodejce), hlavne ze to maji napsane na strankach. Chybama se clovek uci.
Verze 10D - podporuje protokol Pylontech rs485 - tento jsem potreboval
Verze 10E - nejnovejsi verze, mela by podporovat oba protokoly , ma navic bluetooth, a nema manualni nastavovani priorit battery bank (din prepinace).
Vzajeme mezi sebou tyto ruzne verze nekomunikuji (verze 10C a 10D), jestli je to tak i u 10E nevim nemel jsem ji moznost vyzkouset.
6370kWp Canadian solar, 10kW lifepo4 batery pack, Mppt 5048MKX - zatím :-D
Mickel
Příspěvky: 5
Registrován: stř dub 05, 2023 8:30 am
Lokalita: Olomouc

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od Mickel »

Zdravím všechny,
mám také měnič EASun IGridSV-IV5.6KW a nedaří se mi zprovoznit komunikaci s BMS baterie. BMS je Seplos, baterie Wulills 48V 100Ah, komunikační protokol DR-1363 (možnost s přepnutím na Pylon1363, ale takhle jsem taky nic nerozchodil). Řeším to stejné jako je uvedeno výše, 48V jako max. cut off je málo, jak docílit odpojení baterie při vyšší hodnotě?
Případně podařilo se někomu zprovoznit komunikaci měnič x BMS Seplos?
Díky
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od Soban »

A k čemu je to dobré?

V měniči si nastav správné napětí. (Bulk/Float/CutOFF a zapínání a vypínání nabíječky z DS - bypass)

A v BMS pouze krizové odpojení. (Podpětí/Přepětí)
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Mickel
Příspěvky: 5
Registrován: stř dub 05, 2023 8:30 am
Lokalita: Olomouc

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od Mickel »

Jak je uvedeno výše, CutOFF lze nastavit na měniči nejvýš na 48V, což odpovídá méně než 10% SoC baterie a chtěl bych nastavit např. 20% SoC (tedy CutOff 50 - 51V). Psal jsem na podporu EaSun a prodejci, zda to lze nějak přenastavit, ale zatím žádná odpověď. Takže jestli se toto někomu podařilo vyřešit?
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od Soban »

Však odpojení od baterky se v měniči nastavuje jiným parametrem jak vypnutí měniče na podpětí.

V položce 12 by mělo jít nastavit 44 až 51V (pokud jsem našel správný návod).

A v položce 29 nastavit 42 až 48V.

Takže v položce 12 nastavíš 51V (3.18V při 16č) a v položce 29 nastavíš 45V (2.81V při 16č)
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od PetrDubi »

To jo, ale pokud nemáš připojenou síť, tak se ten měnič chová trošku jinak. Pokud má připojenou síť, tak se podle tvých parametrů přepne na síť podle parametru 12 a vypne měnič ale bez sítě jede až do cut off (par 29), potom se vypne měnič a najede zase až se dobije baterka.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od Soban »

Jasně že když nemá síť tak se nemůže přepnout a jede dokud se nevypne.

Takže pak jedině externí napěťové relé a vypnout měnič.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od PetrDubi »

Nevím jak to má tazatel, ale já na vstupu síť nemám (i vzhledem k tomu, že přepínám celý dům 3f/1f).
A proto mám vypínání měniče řízené externě podle BMS (podle SOC a kontroluje se i napětí nejvybitějšího článku). A nemám tím pádem ani problém nechávat v zimě v baterii víc energie kvůli výpadkům.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4