Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V

Napsal: pon čer 05, 2023 11:59 am
od sindyk
vlastikz píše:neví někdo jak tuto chybu odstranit
3 fázové hlídací relé a spínacím kontaktem ovládat stykač na vstupu do měničů. Pokud nebudou všechny 3 fáze ok, tak se stykač rozepne a měniče pojedou z baterky.

Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V

Napsal: úte čer 06, 2023 12:38 pm
od vlastikz
Nechápu že je to vlastnost . Při 3 f režimu z baterek + FV panely jedou střídače 3Fazově bez distribuční sítě , provedl jsem test a 4kW cilkulárka jede v pohodě. měření napětí mezi fázemi 400VAC proti N 230VAC. Dle mého názoru by všechny 3 měniče, přivypnutí jedné fáze z distribuční sítě měli přejít na baterie a pokračovat v 3 fázovém režimu.

Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V

Napsal: úte čer 06, 2023 12:53 pm
od vlastikz
Ten nápad s tím hlídáním fázi a stykač , fungovat bude, ale připadá mi to jako záplata na něco co by mělo byt součástí střídače, je to další spotřebič. Když jsou střídače nakonfigurované jako singl tak to funguje správně . Při této konfiguraci se obeví jiný problém, I kdýž jsou střídače v provosu SBU (solar Bateery Util) a vypadne 1 fáze z distribuční sítě tak se ten střídač nemá synchronizaci a zbylé dva mají v té chvíli se ta fáze pomalu začne točit mimo fázový úhel 120°a dle točení napětí mezi fázemi klesa nebo stoupá , což je špatně. Když není 3 fás spotřebič zapnutý tak to nevadí. Vl.

Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V

Napsal: čtv dub 25, 2024 10:07 am
od marko250
Zdravím tak po dvouletém provozu šel jeden měnič do poruchy,lépe řečeno zkapal a nereagoval.Jedná se o druhý paraelní spínaný až při větším výkonu na tom prvním.Každopádně to bude výrobní vada přechodu vodič z MPPT na hlavní desku,kde šikmoočko narouboval sloupek s matkou na desku a do něj nahoru šroubuje přívody z MPPT.Ty se časem na té hlavní silové desce vyhřejou a povolí.Je potřeba to dotáhnout bez vodičů z MPPT a pak dát vodiče zpět,jinak se to může vyžhavit jako tady.Přístupné to je u toho velkého kondíku ze předu,tak když se matka neprotočí je to snadné,horší když se protáčí už,pak komplet rozborka,já to jdu navíc opravit,takže rozborka :-( :
IMG_20240425_085931.jpg
IMG_20240425_085937.jpg
IMG_20240425_100940.jpg
IMG_20240425_100950.jpg

Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V

Napsal: čtv dub 25, 2024 10:28 am
od ResHacker
Ahoj, tyjo pěkný...Mě se takle vyhřál poněkud prasácký spoj kostry mezi Midnitem a baterkou, poznal jsem to podle logů kdy baterka neměla bejt zdaleka ještě dobitá, ale stačilo aby pořádně zasvítilo a hned to skákalo do floatu..
Každopádně jsem se chtěl zeptat - stačilo jen pořešit spojení, nebo je měnič KO? Kdybys s tím chtěl něco pomoci, tak jsem se začal vrtat i v těchto ;)

Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V

Napsal: čtv dub 25, 2024 10:44 am
od marko250
Zatím kutím. Na Midnitu je taky past jo? To budu muset ověřit u mě doma :-) .

Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V

Napsal: čtv dub 25, 2024 10:48 am
od Franta2776
marko250 píše: čtv dub 25, 2024 10:07 am Zdravím tak po dvouletém provozu šel jeden měnič do poruchy,lépe řečeno zkapal a nereagoval.Jedná se o druhý paraelní spínaný až při větším výkonu na tom prvním.Každopádně to bude výrobní vada přechodu vodič z MPPT na hlavní desku,kde šikmoočko narouboval sloupek s matkou na desku a do něj nahoru šroubuje přívody z MPPT.Ty se časem na té hlavní silové desce vyhřejou a povolí.Je potřeba to dotáhnout bez vodičů z MPPT a pak dát vodiče zpět,jinak se to může vyžhavit jako tady.Přístupné to je u toho velkého kondíku ze předu,tak když se matka neprotočí je to snadné,horší když se protáčí už,pak komplet rozborka,já to jdu navíc opravit,takže rozborka :-( :IMG_20240425_085931.jpgIMG_20240425_085937.jpgIMG_20240425_100940.jpgIMG_20240425_100950.jpg
Máš představu ,kolik MWh za ty 2 roky vyrobil???

Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V

Napsal: čtv dub 25, 2024 10:51 am
od ResHacker
Ok, jsem zvědavý na výsledky.. Nene prosimtě, asi jsem se špatně vyjádřil. Midnite za nic nemůže, problém byl v minus kabelu který končil velkým krimpovaným okem připojeným na další vedoucí k baterkám a měniči. A jelikož před časem to oko bylo pod vodou (vytopený sklep), měď se pokryla takovým černým oxidem asi (zvláštní, čekal bych, že to bude zelené..) a prostě v tom krimpovaném spoji hodně narostl přechoďák.. No a jak stoupl proud, stoupla hodně i teplota a to dále logicky zvýšilo ten odpor....naštěstí to nezačalo hořet... ale od té doby si na to dávám bacha ;)

Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V

Napsal: čtv dub 25, 2024 11:09 am
od marko250
Franta2776 píše: čtv dub 25, 2024 10:48 am
marko250 píše: čtv dub 25, 2024 10:07 am Zdravím tak po dvouletém provozu šel jeden měnič do poruchy,lépe řečeno zkapal a nereagoval.Jedná se o druhý paraelní spínaný až při větším výkonu na tom prvním.Každopádně to bude výrobní vada přechodu vodič z MPPT na hlavní desku,kde šikmoočko narouboval sloupek s matkou na desku a do něj nahoru šroubuje přívody z MPPT.Ty se časem na té hlavní silové desce vyhřejou a povolí.Je potřeba to dotáhnout bez vodičů z MPPT a pak dát vodiče zpět,jinak se to může vyžhavit jako tady.Přístupné to je u toho velkého kondíku ze předu,tak když se matka neprotočí je to snadné,horší když se protáčí už,pak komplet rozborka,já to jdu navíc opravit,takže rozborka :-( :IMG_20240425_085931.jpgIMG_20240425_085937.jpgIMG_20240425_100940.jpgIMG_20240425_100950.jpg
Máš představu ,kolik MWh za ty 2 roky vyrobil???
Majitel má po baráku spoustu wifi zásuvek a s LK3 to vytěžuje co jde. Na elměru za oběma měniči ,který tam je rok, svítí 10MWh,takže předpokládám že každý dal kolem 8-9MWh.Ty zásuvky s vytěžováním tam taky neměl od začátku+ rozšiřoval panely.

Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V

Napsal: čtv dub 25, 2024 12:20 pm
od Franta2776
Jj Marko díky za info

Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V

Napsal: čtv dub 25, 2024 12:59 pm
od marko250
:sm1: Jdu to nahodit :-)

Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V

Napsal: čtv dub 25, 2024 6:03 pm
od marko250
Tak vše ok,včetně kontroly dalšího,už to zase vrní a dává kWh do domu :-) .